Elektroda.pl
Elektroda.pl
X
Proszę, dodaj wyjątek dla www.elektroda.pl do Adblock.
Dzięki temu, że oglądasz reklamy, wspierasz portal i użytkowników.

PK 05 - gubi położenia krańcowe

16 Mar 2015 16:42 1062 4
  • Darmowe szkolenie: Ethernet w przemyśle dziś i jutro. Zarejestruj się za darmo.
  • Poziom 17  
    Spróbuj zwiększyć moc siłownika który się spóźnia
  • Poziom 31  
    Pewnie dlatego, że ustawiona wcześniej siła była zbyt mała.
  • Poziom 17  
    rocco26l napisał:
    Właśnie zwiększyłem moc i problem znikł. mógłbyś wyjaśnić dlaczego siłowniki zatrzymywały się tam gdzie im pasowało ??? brama nasmarowana bardzo lekko się zamykała i otwierała.


    Zbyt mała siła ustawiona na siłownikach może powodować iż w wyznaczonym czasie (przy programowaniu silowników ustawiamy własnie czas potrzebny do zamknięcia i otwrcia bramy) siłowniki nie były w stanie wykonać całego cylku.
    Częstym powodem tego jest że gdy jest zimno siłowniki mają "ciężej".