[Kupię] Szukam bezpiecznika 's' 24A

wzielonymgaju18 16 Mar 2015 22:44 1776 15
  • #1 16 Mar 2015 22:44
    wzielonymgaju18
    Poziom 17  

    Witam. Spotkałem się kiedyś z bezpiecznikami firmy ETI na 24A (normalne esy nadmiarowo- prądowe). Ponoć HAGER też robi takie bezpieczniki na niestandardowy amperaż. Czy orientuje się ktoś gdzie można kupić takie bezpieczniki, lub ma takie 24 amperowe bezpieczniki i mógłby odsprzedać. Z góry dziękuję za odpowiedzi.

    Moderowany przez Łukasz-O:

    Nie zachowasz selektywności. Już Tobie tłumaczyłem tu.

    0 15
  • #2 16 Mar 2015 22:57
    spinacz
    Poziom 38  

    Czy naprawdę musisz mieć na te 24A ? Możesz ewentualnie jeszcze zastosować wyłącznik taryfowy tyle że nie wiem czy aż tak precyzyjnie ustawisz prąd.

    0
  • #3 17 Mar 2015 12:19
    wzielonymgaju18
    Poziom 17  

    Sprawa wygląda tak, że mam zabezpieczenie przedlicznikowe 25A i chciałbym w domu zachować selektywność przy jak najmniejszej stracie. Aktualnie mam bezpiecznik w domu 20A i niestety czasem to za mało.

    0
  • #4 17 Mar 2015 12:38
    sq7bte
    Poziom 13  

    Napisz w dziale "Elektryka", pewnie da się coś zrobić z czasami zadziałania przy 2x25A.

    0
  • #5 17 Mar 2015 20:51
    djlukas
    Poziom 27  

    Tu nic nie pomoże zastosowanie wyłącznika 24A. Trzeba zachować selektywność zabezpieczeń ale to nie jest takie proste do zrealizowania jak wam się wydaje.

    0
  • #6 17 Mar 2015 21:05
    dharma123
    Poziom 14  

    A ten przedlicznikowy jest typu C25 czy B25 ??

    0
  • #7 17 Mar 2015 22:30
    djlukas
    Poziom 27  

    dharma123 napisał:
    A ten przedlicznikowy jest typu C25 czy B25 ??


    A jak będzie typu C to co?

    0
  • #8 17 Mar 2015 22:35
    spinacz
    Poziom 38  

    wzielonymgaju18 napisał:
    Aktualnie mam bezpiecznik w domu 20A i niestety czasem to za mało.
    i to jest właściwy problem a nie szukanie bezpiecznika który nie wyskoczy i jeszcze chciało by się selektywności. Czemu ten 20A wyskakuje ? Jaki jest to bezpiecznik ? Jaka charakterystyka ? Może jest już uszkodzony i wyskakuje, a może instalacja w mieszkaniu jest źle podzielona bądź nie podzielona na obwody w cale.

    0
  • #9 18 Mar 2015 06:13
    wzielonymgaju18
    Poziom 17  

    Przed licznikiem jest zwykła wkładka topikowa 25A. [Kupię] Szukam bezpiecznika 's' 24A W domu wszystkie bezpieczniki mają charakterystykę B. (schemat) [Kupię] Szukam bezpiecznika 's' 24A

    Instalacja jest sprawna, przewody miedziane. Po prostu od czasu założenia termy o mocy 4,5 kW, brakuje kilku amperów. Przy bezpieczniku o kilka amperów wyższym problem powinien zniknąć.

    Moderowany przez Łukasz-O:

    Należy wystąpić o większy przydział mocy. Zdecyduj się po raz drugi - terma, czy przepływowy podgrzewacz.

    0
  • #10 18 Mar 2015 07:37
    spinacz
    Poziom 38  

    Wybija Ci bezpiecznik główny B20 czy B20 termy ? Jak ten główny to weź go wymień na FR 301 32A i po problemie dla pewności wrzuć fotkę swoich zabezpieczeń w domu.

    -1
  • #11 18 Mar 2015 08:05
    lechm56
    Moderator

    spinacz napisał:
    Jak ten główny to weź go wymień na FR 301 32A i po problemie

    Witam. Problemy mogą się dopiero zacząć, gdy będzie potrzebna wymiana bezpiecznika przedlicznikowego.

    0
  • #12 18 Mar 2015 08:12
    1044571
    Użytkownik usunął konto  
  • #13 18 Mar 2015 08:19
    azibik
    Poziom 32  

    A może zastosować przekażnik priorytetowy ?.

    0
  • #14 18 Mar 2015 08:22
    spinacz
    Poziom 38  

    lechm56 napisał:
    Problemy mogą się dopiero zacząć, gdy będzie potrzebna wymiana bezpiecznika przedlicznikowego.

    Czemu skoro autor pisze że wyskakuje mu w mieszkaniu ? Jeśli ten główny w mieszkaniu to z powodu całkowitego obciążenia przez wszystkie obwody, takie zabezpieczenie jest zbędne, a fakt że najlepiej by było dokonać zwiększenia mocy na 32A to inna rzecz.
    Bronek22 napisał:
    Kolego nie wolno mu zmienić na 32A.

    Nie każe mu zmieniać zabezpieczenia tylko wywalić to zabezpieczenie główne w jego rozdzielni a nie zabezpieczenie na danym obwodzie i zamiast niego zastosować rozłącznik o nominalnym prądzie 32A.

    0
  • #15 18 Mar 2015 08:38
    antomas
    Poziom 14  

    Proponuję wymienić wyłącznik główny 20A na rozłącznik

    0
  • #16 18 Mar 2015 10:09
    haneb
    Poziom 23  

    https://www.elektroda.pl/rtvforum/viewtopic.php?t=3004503

    wzielonymgaju18 napisał:
    Ogrzewacz przepływowy zabezpieczony będzie bezpiecznikiem B20 i będzie obwodem niepriorytetowym, reszta instalacji będzie priorytetowa,( zastosuję przekaźnik priorytetowy) a całość będzie zabezpieczona bezpiecznikiem B25 który zadziała szybciej niż zabezpieczenie przedlicznikowe.
    Dziękuję wszystkim zaangażowanym w dyskusję. Sprawa rozwiązana. Temat uważam za zamknięty.

    Jeszcze raz wałkujemy to samo?

    0