    Witam,
    mam problem z określeniem wymaganej impedancji pętli zwarcia dla rozłącznika
    EATON 250A NZM 2
    ustawienia In=150A tr=5s tsd =0,1s

    czy ktoś mógłby mi pomóc i w prosty sposób wytłumaczyć w jaki sposób wyliczać impedancje dla tego typu rozłączników

    CZY NASTAWIENIA TEGO TYPU ROZŁĄCZNIKÓW POWINIENEM JAKOŚ UWZGLĘDNIĆ
    W PONIŻSZYM WZORZE?
    Dodam że wynik pomiarów to 0,5Ω

    Zdop=Uf/k*Ibezp

    gdzie:
    Zdop - impedancja dopuszczalna
    Uf - napięcie fazowe
    k - współczynnik korekcyjny
    I - nominalny prąd bezpiecznika

    z góry dziękuje za wszelkie wypowiedzi
  • Poziom 9  
    UZYSKAŁEM JUŻ ODPOWIEDZ
    POZDRAWIAM I DZIĘKUJE ZESPOŁOWI EATON

    Możemy przyjąć założenia, dla jakiej impedancji wyłącznik wyłączy bezzwłoczenie.

    Zs - impedancja pętli zwarcia
    Ul - napięcie fazowe
    Iz - prąd zwarcia powodujący wyłączenie w odpowiednim czasie
    0,8 - współczynnik bezpieczeństwa

    Zs=0,8*Ul/Iz

    Jeśli przyjmiemy, że prąd powodujący bezzwłoczne wyłączenie przy nastawie (Ii=11) dla NZMN2-VE250 to 2750A
    Zs=0,8*230/2750 =0,067Ohm

    a dla VE 400 to 4400A
    Zs=0,8*230/4400=0,042Ohm


    Jeżeli w pomiarach wyjdą wyższe wyniki, to należy:
    - sprawdzić ch-kę i dla zmierzonej impedancji określić prąd zwarciowy i sprawdzić czy zgodnie z ch-ką jest wyłączenie poniżej 5s
    - skorygować nastawy, np. Ii =8, wtedy (przykład 1) impedancja akceptowalna to 0,092Ohm