TERMET GCO-DP-21-23 - Bład 02

Tomcio7 18 Mar 2015 09:07 3177 11
  • #1
    Tomcio7
    Level 17  
    Witam,

    Posiadam kocioł termet, jednofunkcyjny z otwartą komorą spalania. Średnio raz na miesiąc pojawia się bład 02 "Temperatura wody w wymienniku ciepła spaliny-woda osiągnie wartość ponad 95 stopni Następuje - wyłączenie kotła z blokadą - wyświetlany jest symbol „02”, - miga czerwona dioda D4".

    Dzisiaj, udało mi się zaobserwować jakie czynności wykonał kocioł zanim ten błąd się pojawił:
    - kocioł pracuje w funkcji cwu/co (oczywiście jest obieg, grzejniki otwarte)
    - kocioł rozpoczął podgrzewanie wody CO (palniki się włączyły, ale z minimalną mocą aż do wyłączenia kotła, na wyświetlaczu cały czas temp 40C.)
    - pompa wody NIE DZIAŁAŁA!!
    - woda w wymienniku osiągnęła 95 stopni (słychać było stuki, odgłos tak jakby woda się "przelewała")
    - wyskoczył błąd 02.
    - w tym momencie pompa się włączyła - (chwilowo na rurach było czuć temp. 95C, aż do wychłodzenia wymiennika)
    Z powyższego jest wniosek taki - brak przepływu wody w wymienniku podgrzał ją do 95 stopni i nastąpiło wyłączenie kotła.

    Czy to może być problem z pompą, sterownikiem czy czymś innym? A może czujnik do wykrywania włączenia CWU "zawiesił się", a piecyk ciągle podgrzewał wodę sądząc że CWU płynie?

    Jeżeli włączyłem cwu, to po jej zakręceniu pompa normalnie działa przez (20 sekund lub do 3min jak T>55C)
    Ethernet jednoparowy (SPE) - rozwiązania w przemyśle. Szkolenie 29.09.2021r. g. 11.00 Zarejestruj się za darmo
  • Relpol przekaźnikiRelpol przekaźniki
  • Relpol przekaźnikiRelpol przekaźniki
  • #3
    Tomcio7
    Level 17  
    Filtry czyszczone systematycznie.
    Błąd można wyłączyć - to nie problem.

    Istotne jest to z jakich powodów on występuje - a w tej chwili NIE potrafię podać logicznego wytłumaczenia (czy to pompa, sterownik itd.). Lepiej rozwiązać przyczynę niż mieć za chwilę niedziałający piecyk.
  • #4
    bc_107
    Level 17  
    Przeglądałeś instrukcję instalacji kotła i wszystko u Ciebie jest tak jak w dokumentacji?
    min. takie drobiazgi:
    TERMET GCO-DP-21-23 - Bład 02
  • #5
    Tomcio7
    Level 17  
    Tak, jest filtr gazu i zawór odcinający.

    Nie widzę związku tego pytania z moim problemem.
  • #6
    bc_107
    Level 17  
    Jeżeli kocioł jest poprawnie zainstalowany i wykonałeś wszystkie czynności obsługowe jakie może wykonać użytkownik, może czas skorzystać z serwisu.
  • #7
    Tomcio7
    Level 17  
    @bc_107 - widzę że kolega lubi wypowiadać się w tematach kotłów Termetu...

    Nadal czekam na osobę która naprowadzi mnie na źródło problemu.
  • #8
    Serwis Kotłów
    Level 18  
    Witam,

    nie mam do czynienie z Termetami aleeee masz możliwość diagnozy:

    - sprawdź czy pracuje pompa obiegowa pomijając regulator
    - jeżeli pompka jest ok to prawdopodobnie przekaźnik na płycie głównej

    Na cele c.w.u. pompa pracuje normalnie za każdy razem?

    Pozdrawiam
  • #9
    bro2004
    Level 28  
    Quote:
    Na cele c.w.u. pompa pracuje normalnie za każdy razem?

    W MiniTermie czyli 21-23, do CWU pompa się nie włącza. Dopiero załącza się po zamknięciu kranu, by wygonić z wymiennika bitermicznego ciepła wodę.
  • #10
    Tomcio7
    Level 17  
    W tym modelu mam "jeden" wspólny obieg tzn. rura w rurze. Obieg cwu jest zamknięty w obiegu co.

    Po zakręceniu kranu cwu włącza się pompa żeby ochłodzić wymiennik.
    Podczas działania cwu pompa NIE pracuje
    Podczas działania CO i po wyłączeniu pompa pracuje (do 3 min).

    Ale czasami (rzadko-opisywany przypadek) włącza się CO a pompa nie chodzi - na piecu wyświetlane 40C cały czas, woda gotuje się w 3 sekundy, bulcze, temp szybko dochodzi do 95C, wtedy działa zabezpieczenie i w tym momencie pompa WŁĄCZA się.
    Raz NIE włączyła się do ochłodzenia wymiennika po wyłączeniu CWU i cała sekwencja powtórzyła się.
    Zdarza to się dość rzadko - raz na 2-3 miesiące, ale regularnie.

    Czy wirnik pompy może ustawić się w takim położeniu że NIE ruszy przy podaniu zasilania? Wydaje mi się że pompa może mieć 2 biegi - 1 wolniejszy do CO a 2 szybszy do ochłodzenia wymiennika. To by tłumaczyło częściowo powyższe przypadki.
  • #11
    Tomcio7
    Level 17  
    NIE działa czujnik wykrywania przepływu cwu - wczoraj się zepsuł. Cały czas podaje sygnał na sterownik że woda płynie = jego wyjście jest zwarte.
    Prosta symulacja upewniła mnie że to jego wina. Zastanawia mnie dlaczego producent TERMET nie 'przewidział' takiej sytuacji w swoich produktach. Po zepsuciu tego czujnika, po zakręceniu cwu piecyk dalej grzeje!!!

    Można zregenerować ten czujnik?
  • #12
    Tomcio7
    Level 17  
    Czujnik przepływu CWU został wymieniony już kilka miesięcy temu na nowy egzemplarz. Działa bez zarzutu.
    W poprzednim 'kulka z magnesu', która przemieszcza się wraz z przepływem wody czasami nie wracała do pozycji pierwotnej po zakręceniu kranu - 'przyklejała się'... Myślę, że wyczyszczenie tego czujnika również rozwiązałoby problem na 2-3lata...