Junkers Cerapur Acu - junkers cerapur acu 24/28 + sterownik salus 091FLRF

21 Mar 2015 12:22 3564 8
  • Poziom 2  
    Witam
    mam pytanie , mam podpięty sterownik bezp. salusa do Junkersa Cerapur Acu zwsb24/28 i czy podłączenie zewn. sterownika powinno kompletnie odciąć samoczynne wzbudzanie się pieca .
    Pytam bo mimo że sterownik jest podłączony i ma ustawiony program przeciwzamrożeniowy, w pomieszczeniu jest ok 21-22stopni, czyli nie ma przesłanek żeby działał , mimo to piec sie sam załącza co jakiś czas żeby nagrzać i to całkiem zdrowo . kaloryfery parzą
    w nocy temp tez nie spada ponizej 16 stopni , taka temp jest jako nocna, a piec co jakis czas sie wzbudza zeby maxymalnie nagrzać mimo braków komend ze sterownika .

    podłączone to jest tak :
    L-Ls
    N-Lr
    + sterownik do prądu NO-COM

    Junkers Cerapur Acu - junkers cerapur acu 24/28 + sterownik salus 091FLRF Junkers Cerapur Acu - junkers cerapur acu 24/28 + sterownik salus 091FLRF Junkers Cerapur Acu - junkers cerapur acu 24/28 + sterownik salus 091FLRF
  • AM TechnologiesAM Technologies
  • Poziom 16  
    CO nie powinno się załączać. Do automatyki kotła masz przyłączone prawidłowo. Do regulatora... nie wiem. Na Twoim msc. wypiął bym jeden z przewodów (tak, żeby została przerwa w obwodzie) i to wyjaśni cała sprawę. Jezeli bedzie grzało- coś jest źle z kotłem.
  • AM TechnologiesAM Technologies
  • Specjalista - systemy grzewcze
    Podłączenia prawidłowe. Sprawdź regulator: zwory w salusie, kanał komunikacji, baterie w regulatorze, ewentualnie reset i ponowne ustawienia... itd. Ja osobiście mam uraz do tych regulatorów, nie polecam. Miałem zbyt wiele interwencji z wielokrotnym uszkodzeniem płyty głównej kotła włącznie. Ponadto klient nie ma możliwości przejścia awaryjnie w tryb ręczny i wzywa serwis w trybie pilnym co rozwala czasami plan dnia a w sezonie grzewczym ma to ogromne znaczenia.
  • Poziom 2  
    No właśnie sterownik wydaje się działać, bo wyłącza i włącza wg harmonogramu , a piec dziala nie zważając na to ze jest wpiety sterownik . Tzn sterownik daje sygnał wyłączenia i w planie ma już temp nocna, piec się wyłącza żeby się włączyć sam po 5 min
  • Poziom 16  
    No właśnie nie jest to dowód a działanie prawidłowe. Musiałbyś sprawdzić jakie sygnały daje sterownik dla kotła. Możesz to zrobić omomierzem, woltomierzem lub jak napisałem- rozpinając jeden z przewodów.Powodzenia.
  • Pomocny post
    Specjalista - systemy grzewcze
    Com na Lr On na Ls prąd do nadajnika najlepiej z kotła L-faza na L a N-zero na N. Zasilanie z innego źródła to ryzyko uszkodzenia płyty.
  • Poziom 2  
    serwisszulborski.pl napisał:
    Com na Lr On na Ls prąd do nadajnika najlepiej z kotła L-faza na L a N-zero na N. Zasilanie z innego źródła to ryzyko uszkodzenia płyty.


    z których numerów jest prąd z kotła ? raz się z tym mierzyłem i nie chciało działać
  • Specjalista - systemy grzewcze
    Nie z numerów, tylko jak napisałem L-faza z kotła na L-w nadajniku dalej N-zero z kotła na N-w nadajniku. Musisz wcisnąć po dwa kable na zielonej kostce zasilającej.
  • Poziom 2  
    serwisszulborski.pl napisał:
    Nie z numerów, tylko jak napisałem L-faza z kotła na L-w nadajniku dalej N-zero z kotła na N-w nadajniku. Musisz wcisnąć po dwa kable na zielonej kostce zasilającej.

    po zmianie podłączenia na zasilanie z pieca wszystko działa jak powinno
    dzięki za pomoc :)