Witam,
Mam problem ze spawarką Bester Mini Mag Ster 1500N.
Spawarka należy do mojego wujka u którego wymieniałem ponad 2 miesiące temu zabezpieczenia za licznikowe. Garaż jest zabezpieczony bezpiecznikiem automatycznym B25A.
Problem polega na tym iż wywala bezpiecznik na 4 "biegu". Na 1,2,3 wszystko jest okej w momencie kiedy przełączę na 4-ke i nacisnę przycisk do podajnika wywala bezpiecznik czasmi odrazu a czasmi za 3,4 razem. Wystarczy nacisnąć przycisk podajnika... udaje się czasami pospawać na 4 , ale po ponownym wciśnięciu przycisku wylatuje bezpiecznik. Szczerze to nie wiem gdzie szukać przyczyny czy jest to wina bezpiecznika czy samej spawarki. Wcześniejsze zabezpieczenia były topikowe wartości nie pamiętam i wszystko było sprawne fakt że wujek spawał najczęściej na 3 "biegu" 4 nie był zbyt często używany.
Zabezpieczenie przed licznikiem to C25. Myślałem o zmianie B25 na C25 ale w tedy może się zdarzyć że wyleci zabezpieczenie przed licznikowe...
Czytałem też że trzeba dołożyć rezystancję dodatkowo w szeregu przed transformatorem ??
Czy ktoś jest w stanie mnie ukierunkować gdzie szukać przyczyny problemu??
Czy może jest to wina spawarki ?
Czy wynika z tego że muszę zastosować soft start ??
Np. taki jak pokazuje kolega KAZ Link
Mam problem ze spawarką Bester Mini Mag Ster 1500N.
Spawarka należy do mojego wujka u którego wymieniałem ponad 2 miesiące temu zabezpieczenia za licznikowe. Garaż jest zabezpieczony bezpiecznikiem automatycznym B25A.
Problem polega na tym iż wywala bezpiecznik na 4 "biegu". Na 1,2,3 wszystko jest okej w momencie kiedy przełączę na 4-ke i nacisnę przycisk do podajnika wywala bezpiecznik czasmi odrazu a czasmi za 3,4 razem. Wystarczy nacisnąć przycisk podajnika... udaje się czasami pospawać na 4 , ale po ponownym wciśnięciu przycisku wylatuje bezpiecznik. Szczerze to nie wiem gdzie szukać przyczyny czy jest to wina bezpiecznika czy samej spawarki. Wcześniejsze zabezpieczenia były topikowe wartości nie pamiętam i wszystko było sprawne fakt że wujek spawał najczęściej na 3 "biegu" 4 nie był zbyt często używany.
Zabezpieczenie przed licznikiem to C25. Myślałem o zmianie B25 na C25 ale w tedy może się zdarzyć że wyleci zabezpieczenie przed licznikowe...
Czytałem też że trzeba dołożyć rezystancję dodatkowo w szeregu przed transformatorem ??
Czy ktoś jest w stanie mnie ukierunkować gdzie szukać przyczyny problemu??
Czy może jest to wina spawarki ?



Czy wynika z tego że muszę zastosować soft start ??
Np. taki jak pokazuje kolega KAZ Link