Junkers ZW 20 KE 23 - Płomień nad zespołem wodnym

23 Mar 2015 10:20 1521 21
  • Poziom 23  
    Wczoraj wieczorem przez przypadek zauważyłem palący się mały płomień nad zespołem wodnym.

    Piec został od razu odstawiony od użytkowania.

    Zamieszczam filmik:
    http://przeklej.org/file/0S2k5o/20150323.052503.mpg

    Woda z zespołu wodnego nie cieknie. Moje pytanie - czy bawić się w naprawę tego pieca czy lepiej już rozglądać się za nowym. Co mogło się uszkodzić w aramturze gazowej i czy jest to wymienialne.
    Kiepsko jest u mnie z serwisem Junkersa i chcę się dowiedzieć jaki może być koszt naprawy tej usterki.
    Sam tego nie będę robił - zostanie wezwany uprawniony SERWISANT.
  • Poziom 16  
    Jeżeli to "palenie się" nie spowodowało żadnych szkód, powinna wystarczyć wymiana małego o-ringu, ewentualnie korkowej uszczelki dodatkowo. Z drugiej strony, takie rzeczy świadczą o sporo zużytym urządzeniu więc nie wiadomo czy nie skończy się na większym serwisie i co się pojawi jeszcze...
  • Poziom 23  
    Piec ma już swoje lata. W tym roku stuknie mu 12. Jak nazywa się dokładnie ten zaworek od regulacji przepływu gazu który jest sterowany Iglica z zespołu wodnego.
  • Specjalista - systemy grzewcze
    karamba26 napisał:
    W tym roku stuknie mu 12
    W najlepszym wypadku 15 bo ich produkcja skonczyła się w 2000 roku.

    Co do twojego problemu wymaga to wizyty serwisanta. Nieszczelność gazową którą masz jest wynikiem zaniedbania zespołu wodnego. Wszystko zależy od szkód które zrobił płomień. Do regeneracji zespół wodny - o ile się jeszcze da i do naprawy/wymiany zespół gazowy. Potem kontrola szczelności.
  • Poziom 23  
    Jaki jest koszt nowego zespołu gazowego i nowego zespołu wodnego.
    West - możesz mi podać jaki może być koszt naprawy (przyjmując ze płomień nie zrobił więcej szkód)

    Gdzie mogę kupić nowe elementy do mojego pieca?

  • Moderator na urlopie...
    Zakręć gaz; nie używaj tego kotła więcej. Poszukaj nowego kotła. Naprawa nieopłacalna. Pomyśl o kotle kondensacyjnym.
  • Specjalista - systemy grzewcze
    Wymiana armtury wodnej i gazowej nieopłacalna - grubo ponad 1000zł. Proponuję wymienić pokrywę armatury wodnej (ok.150zł) jeżeli śruby się odkręcą a później wymienić iglicę (przesmarować smarem) armatury gazowej wraz z o-ringem. Wymienić uszczelkę kopułki i uszczelkę palnika. Sprawdzić szczelność.

  • Moderator na urlopie...
    To i tak robota dla serwisu. Jak puszcza gaz, to pewnie na smarowaniu iglicy armatury się nie zakończy. Szkoda czasu i kasy.
    Ale klient nasz Pan.
  • Poziom 23  
    Jaki dobry piec dwufunkcyjny (c.o. + c.w.u) możecie polecić.

    Mieszkanko ma 40 m. kw.

    Są 3 grzejniki. (2x600/1200 1x400/400)
  • Specjalista - systemy grzewcze
    Jeżeli masz junkersa to może tani kondensat ZWB24-1AR...cena, cicha praca, prosta budowa, małe wymiary.
  • Specjalista - systemy grzewcze
    Zgadza się. Moc min. ZW20KE to 8kW, jakoś przechodził ok. 15lat. ZWB24-1AR ma moc min. podobną 7,3kW....Oczywiście są kotły zaczynające od 2-3kW ale wszysto zależy od dostępności serwisu na danym terenie (ja mam do Ostrołęki 130km i musiałem jeździć na serwisy). Nowe urządzenia długo nie popracują bez przeglądu.
  • Poziom 23  
    Serwis Junkersa mam w oddalonym o 30 km od Ostrołęki - Nowogrodzie.

    Kocioł ZWB24-1AR jest naprawdę ciekawą propozycją. Ma jednak troszkę za dużą moc minimalną tj. 7,5kW.

    Może polecicie jeszcze jakieś inne kotły. Z góry dziękuję za pomoc.
  • Specjalista - systemy grzewcze
    ARISTON Genus Premium EVO moc modulowana od 2,5kW. Dobre bezawaryjne kotły
  • Poziom 23  
    Piec stoi od tygodnia nie używany.

    Pojawił się przeciek z zespołu wodnego. Ta usterka mogła przyczynić się do powstania problemów z zespołem gazowym.

    Czy konieczna jest wymiana całej pokrywy armatury J-168001270 (8 705 500 101 0), a możne wystarczy tylko tuleja przyłączeniowa J-168001362 (8 700 306 114 0)

    Zespól wodny został zdemontowany i rozkręcony na elementy składowe. Nie było problemów z rozkręceniem śrub.
  • Pomocny post
    Specjalista - systemy grzewcze
    Tuleja z reguły wystarcza jeżeli śruby puściły bezproblemowo (bez młotka i przecinaka) ale do wymiany również iglica gazowa z o-ringiem+uszczelka korkowa kopułki+uszczelka niebieska palnika. Następnie kontrola szczelności armatury gazowe...Stary poczciwy Novatherm. Z obecnie sprzedawanych kotłów mało który dożyje 15 lat użytkowania.
  • Poziom 23  
    Moi drodzy - był serwisant i stwierdził że do wymiany jest zespół gazowy (uszkodzone uszczelnienie oraz kanał w obudowie), nagrzewnica (strasznie skorodowana) oraz do regeneracji zespół wodny (cieknie z niego woda). Koszt około 1200 zł z robocizną. Naprawa nieopłacalna.

    Udałem się do sklepu i polecono mi w nim zakup kotła jednofunkcyjnego z zamkniętą komora spalania plus do tego zasobnik na ciepłą wodę. Kociołek to DeDietrich ZENA MS 24.

    Mam tylko dylemat odnośnie zakupu zasobnika. Musi to być urządzenie wiszące bo nie mam miejsca na stojące.

    Co sądzicie o tym piecu i jaki możecie polecić zasobnik (powyżej 30litrów).

    Pozdrawiam.
  • Specjalista - systemy grzewcze
    Zasobnik wiszący prostopadłościenny do zawieszenia obok kotła np. Viessmann Ekocell 60 58l moc wężownicy 18kW albo wiszący prostopadłościenny Junkers ST75 moc wężownicy 25kW. Niestety zasobniki trudno dostępne i drogie.
  • Poziom 23  
    Co sądzisz o tym kotle gazowym - DeDietrich ZENA MS 24.

    Jest on wart zainteresowania i czy poradzi sobie z c.o. i podgrzewaniem c.w.u. w zasobniku?
    Faktycznie podane przez Ciebie przykłady zasobników są bardzo drogie (cena porównywalna z ceną kotła)
  • Poziom 23  
    Mieszkanie jest ocieplone. W łazience mam kanał grawitacyjny a obok kanał na spaliny z pieca w którym jest rura 120mm.
    Co oznacza że kocioł jest 1F ?
    Kondensaty są chyba za drogie do mojego malo
    metrazowego mieszkania. Teraz placilem 2000 za gaz (800m°3) za rok, więc raczej kondensat moich rachunków nie pomniejszony.
  • Specjalista - systemy grzewcze
    1funkcyjny . Ze zbiornikiem zabierze 2xwiecej miejsca. Potrzeba na twoje mieszkanie max 5k watów na CO a kocioł który użytkowałeś ma 8 strata ok 3kW. Na wiosne i jesien straty jeszcze wieksze. Dodatkowo sprawność. Jak nie kondensat to choć turbo komfort pomieszczenia 1000% lepszy.