APC SMART UPS 5000 - Wyłącznik różnicowy dla UPS SMART APC 5000

rambro 23 Mar 2015 11:38 1551 6
  • #1
    rambro
    Level 10  
    W serwerowni mam UPS APC z serii SMART 5000. W obwodzie zasilania UPS (przed urządzeniem) jest bezpiecznik 25 A oraz wyłącznik różnicowy CFI6-25/2/003-A. Co jakiś czas niepotrzebnie dochodzi do wyłączenia bezpiecznika różnicowego. Jaki zastosować wyłącznik różnicowy w miejsce CFI6-25/2/003-A ?
    Taki sam typ do 100 mA czy inny typ do 30mA ?. Będę wdzięczny za podanie konkretnego modelu wyłącznika różnicowego.
  • #2
    jann111
    Level 32  
    Należy sprawdzić czy ochrona przeciwporażeniowa dla tego UPS-a może być spełniona za pomocą SWZ. Jeśli tak, to ten RCD jest zbędny, jednak należy pamiętać o ochronie uzupełniającej gniazd zasianych z tego UPS-a.
  • #3
    freebsd
    Level 39  
    Sprawdź prąd upływu - elektryk z miernikiem to wykona. Jeżeli ten UPS ma już kilka lat pracy, to możliwe, że wymaga serwisu. Zadziałanie RCD 30mA może wskazywać na:
    - Błąd RCD.
    - Za duży prąd upływu (do zadziałania RCD potrzeba 1/2 z 30mA).
  • #4
    rambro
    Level 10  
    Dziękuje za odpowiedzi. Jann111 co dokładnie masz na myśli przez skrót SWZ ?. W instrukcji UPS jest tylko mowa o bezpieczniku 25A. Poproszę osobę z uprawnieniami o pomiar prądu upływu.

    Jaki konkretnie wyłącznik różnicowy zastosowalibyście pod ten UPS w nowej instalacji ? Jeżeli nie stosowalibyście RCD to jak wyglądać powinna ochrona przeciwporażeniowa (UPS zasila tylko serwery).
  • #5
    jann111
    Level 32  
    rambro wrote:
    dokładnie masz na myśli przez skrót SWZ

    Samoczynne wyłączenie zasilania. Trzeba zmierzyć tzw. pętlę zwarcia, ale to już zadanie dla pomiarowca. Wyłączniki RCD nie wszędzie się stosuje, a niekiedy są nawet niewskazane. Układ sieci ma tu duże znaczenie.
    Czy połączenia wyrównawcze są wykonane w tej serwerowni?
  • #6
    SLAL
    Level 25  
    Nie zaglądam, ze względów różnych, ale... w temacie
    Zadaniem RCD jest ochrona przed porażeniem.
    Zadaniem UPS-a jest zapewnienie "ciągłości" zasilania.
    Traktując zjawisko "dramatycznie" - "łapy pakowane do serwerowni
    powinny być świadome i uprawnione" - tyle tytułem wstępu.
    Meritum:
    jeżeli poprawnie przytoczono nazwę zasilacza, to wykonano
    go w topologii line-interactive. Uważam, że warto dowiedzieć się jakie
    są podstawowe cechy tej topologii.
    Reasumując:
    w chwili przejścia na zasilanie awaryjne (z baterii) i odwrotnie
    następuje fizyczne przełączenie źródeł zasilania sieć/falownik i "odwrotnie",
    elementami wykonawczymi są przekaźniki elektromagnetyczne.
    Podczas pracy z baterii cały układ jest galwanicznie wyizolowany od ziemi
    (pomijając filtry przeciwzakłóceniowe).
    Zadaniem UPS-a jest zapewnienie małego (krótkiego) czasu reakcji,
    z tego względu podzespoły przełączające tory L i N mogą być fizycznie rozdzielone.

    Zadaniem RCD jest zapewnienie odłączenia źródła zasilania w przypadku asymetrii prądów L i N w najkrótszym czasie.

    Z powyższych względów RCD należy stosować "za UPS-em", nie "przed".

    Dodatkowo większość "współczesnych sprzętów" wyposażonych w styk "PE" powoduje mniejszy lub większy upływ w kierunku L-PE, suma prądów upływu
    filtrów może powodować "prawidłowe i naturalne" wyzwolenie wyłączników RCD.
  • #7
    jgarbien
    Level 15  
    Popieram bez RCD przed UPS, za duża moc i upływy.
    Ochronę zapewnia uziom i bezpiecznik, obliczyć wymaganą wartość impedancji pętli zwarcia, zmierzyć i postąpić zgodnie ze sztuką.