Sinumerik 810D, Tokarka Geminis, brak komunikacji z PLC

24 Mar 2015 12:05 2397 2
  • Poziom 10  
    Witam.
    Mam poważny problem z tokarką CNC firmy Goratu Geminis opartą na Sinumeriku 810D. Na ekranie wyświetlany jest błąd 120202 - oczekiwanie na komunikację z PLC/NC.
    Na NCU świecą wszystkie diody statusów, natomiast na wyświetlaczu H3 tylko kropka.
    Sinumerik 810D, Tokarka Geminis, brak komunikacji z PLC
    Sprawdzone zostały wszelkie obwody bezpieczeństwa, sieć MPI. Step7 poprzez adapter MPI nie widzi sterownika PLC, NC, widzi klawiaturę oraz panel PCU.
    Uszkodzenie nastąpiło po zaniku zasilania - podejrzewam pustą pamięć sterownika bądź jego uszkodzenie przez przepięcie. Nie było wcześniej alarmów odnośnie stanu baterii podtrzymującej. Zasilacz jest sprawny. Obraz dysku HMI przywrócono.

    Sinumerik 810D, Tokarka Geminis, brak komunikacji z PLC Sinumerik 810D, Tokarka Geminis, brak komunikacji z PLC
    Sinumerik 810D, Tokarka Geminis, brak komunikacji z PLC Sinumerik 810D, Tokarka Geminis, brak komunikacji z PLC

    Proszę o sugestie co można jeszcze sprawdzić, może ktoś spotkał się z takim przypadkiem.
    Czy jest może sposób przejścia z pliku .arc na projekt dla Step7?
    Pozdrawiam
  • SterControlSterControl
  • Poziom 7  
    Obawiam się że pozostaje tylko wykasować NCU i załadować archiwa NC i PLC.
    Po wykasowaniu NC (tj. zaladowaniu danych standardowych) komunikacja z HMI powinna być.
  • Poziom 10  
    Dziękuję za odpowiedź.
    Właśnie ta czynność została wykonana i na szczęście dysponowałem odpowiednimi plikami .arc dla NC i PLC więc odbyło się bez ponownej konfiguracji maszyny. Pozostało tylko zmienić ustawienie krańcówki programowej osi A1 (pinola konika) tak aby działała w pełnym zakresie ruchu i interwał smarowania.
    Pozdrawiam