Jakie zabezpieczenie kuchni indukcyjnej?

Tyru 26 Mar 2015 09:04 3510 8
  • #1 26 Mar 2015 09:04
    Tyru
    Poziom 10  

    Witam,
    Jestem na etapie remontu kuchni i mam do Was pytanie odnośnie zabezpieczeń indukcji (w instrukcji obsługi niestety nic na ten temat nie znalazłem) a więc:
    - kuchenka ma moc max. 7,4kW
    - będzie podłączona na 2 fazy

    1. Czy można zastosować wyłącznik nadprądowy podwójny (scalony) B16?
    2. Biorąc pod uwagę fakt, iż w rozdzielni każda z faz jest zabezpieczona osobnym wyłącznikiem różnicowo-prądowym, czy do kuchni powinien być osobny trójfazowy RCD? czy nie ma to znaczenia?
    3. Rozumiem że przewód do niej zastosować o przekroju większym niż 2,5mm2? (np 4 lub 6mm2)
    Z góry dziękuję za pomoc i pozdrawiam

    0 8
  • Sklep HeluKabel
  • #2 26 Mar 2015 09:19
    kozi966
    Moderator- Elektryka Instalacje i Sieci

    Tyru napisał:
    1. Czy można zastosować wyłącznik nadprądowy podwójny (scalony) B16?

    Sprawdź jeszcze raz w instrukcji urządzenia. Ewentualnie na stronie producenta.

    Tyru napisał:
    2. Biorąc pod uwagę fakt, iż w rozdzielni każda z faz jest zabezpieczona osobnym wyłącznikiem różnicowo-prądowym, czy do kuchni powinien być osobny trójfazowy RCD? czy nie ma to znaczenia?

    Chyba miałeś na myśli, że poszczególne fazy mają zabezpieczenia jednofazowe dla jednofazowych odbiorów.
    Poza tym, było już to wałkowane wiele razy:
    Kuchenka czy płyta indukcyjna jeśli nie jest przyłączana za pomocą gniazda i wtyczki nie wymaga ochrony przez RCD. Nie można zabezpieczać obwodów trójfazowych aparatami do zab. jednofazowych. To znaczy, musisz dołożyć odpowiednie zabezpieczenie trójfazowe.

    Tyru napisał:
    3. Rozumiem że przewód do niej zastosować o przekroju większym niż 2,5mm2? (np 4 lub 6mm2)

    Najlepiej dać większy przekrój żył przewodu. Raz kładziesz a potem spokój na lata.

    Najlepiej zaprosić do siebie elektryka i niech doradzi.

    1
  • #3 26 Mar 2015 13:20
    Tyru
    Poziom 10  

    Witam, dzięki za odpowiedzi, oczywiście skonsultuję to jeszcze z elektrykiem ale zawsze dobrze jest posłuchać opinii innych specjalistów elektryków tak aby brać różne możliwości pod uwagę.

    Sprawdzałem ponownie instrukcję - nic nt zabezpieczenia nie znalazłem, jest tylko formułka(wklejam całość):

    "W przypadku podłączenia jedno- lub dwu-fazowego należy użyć odpowiedniego przewodu zasilającego typu H05 BB-F/H05V2V2-F o wytrzymałości temperaturowej 90°C (lub wyższej).
    Urządzenie jest przeznaczone do zasilania prądem zmiennym o napięciu 230 V,220V~ lub 240V~ i częstotliwości 50Hz. W razie podłączenia na stałe należy w instalacji zastosować wyłącznik. Przy podłączeniu urządzenia do instalacji elektrycznej na stałe należy zastosować wyłącznik pozwalający na odcięcie wszystkich faz od zasilania przy rozwarciu styków wynoszącym przynajmniej 3 mm, jak np. wyłącznik automatyczny, wyłącznik różnicowo-prądowy lub bezpiecznik. Podłączenia wszystkich przewodów do listwy zaciskowej muszą zostać wykonane zgodnie ze schematem połączeń (znajdującym się na dolnej powierzchni obudowy płyty). Przewód uziemiający należy podłączyć do zacisku oznaczonego symbolem, musi on być dłuższy niż przewody przewodzące prąd. Należy dobrze dokręcić śruby zaciskowe! Na koniec należy zabezpieczyć przewód zasilający za pomocą obejmy zaciskowej i zamknąć osłonę, mocno ją dociskając (aby zablokowała się na swym miejscu).

    Czyli reasumując - najlepiej podłączyć z wyłącznikiem nadprądowym podwójnym B16 bezpośrednio (przed jednofazowymi różnicowkami, ktorę zabezpieczają osobne fazy w budynku)?

    Dodano po 10 [minuty]:

    Dodam jeszcze tylko, że miałem zamiar ułożyć w ścianie przewód 2x YDY3x4mm2.
    Czy sądzicie że lepszy będzie pojedynczy 5x4mm2?

    1
  • Sklep HeluKabel
  • #4 26 Mar 2015 13:22
    stonefree
    Poziom 25  

    Reasumując - niech to podłączy elektryk z uprawnieniami E i potwierdzi to podłączenie stosownym protokołem pomiarów, co jest niezbędne w przypadku reklamacji lub naprawy gwarancyjnej.

    0
  • #5 26 Mar 2015 14:35
    Tyru
    Poziom 10  

    Podłączyć może elektryk, ale kabel w ścianie umieszczę ja..
    Choć z drugiej strony świadectwo kwalifikacyjne E posiadam, ale na co dzień tego nie robię więc i doświadczenie małe - ale u siebie w domku kable porozkładać wolę sam

    0
  • #6 26 Mar 2015 14:52
    1044571
    Użytkownik usunął konto  
  • #7 26 Mar 2015 18:13
    fighter
    Poziom 21  

    Tyru napisał:

    Dodam jeszcze tylko, że miałem zamiar ułożyć w ścianie przewód 2x YDY3x4mm2.
    Czy sądzicie że lepszy będzie pojedynczy 5x4mm2?


    Kolego z takimi pomysłami to może lepiej jak elektryk nie dość, że to podłączy to przewody dobierze i je ułoży tam gdzie mają być, będzie bezpieczniej i bez kombinacji alpejskich.

    1
  • #8 26 Mar 2015 18:30
    Krzysztof Reszka
    Moderator Elektrotechnika

    Coś za dużo ostatnio elektryków z uprawnieniami co nie wykonują zawodu i nie wiedzą prostych rzeczy ale to taka dygresja .
    Ale ja mam inne pytanie co u kolegi pisze w papierach jako rodzaj sieci elektrycznej ,ma kolega umowę z ZE tam powinno pisać .

    0
  • #9 26 Mar 2015 20:25
    Akrzy74
    Poziom 39  

    Tyru napisał:
    Jestem na etapie remontu kuchni i mam do Was pytanie odnośnie zabezpieczeń indukcji (w instrukcji obsługi niestety nic na ten temat nie znalazłem) a więc:
    - kuchenka ma moc max. 7,4kW
    - będzie podłączona na 2 fazy

    Ciekawe przed czym chce kolega zabezpieczyć kuchnię indukcyjną...
    Podstawowa zasada- zabezpiecza się przewód.
    Tyru napisał:
    Biorąc pod uwagę fakt, iż w rozdzielni każda z faz jest zabezpieczona osobnym wyłącznikiem różnicowo-prądowym, czy do kuchni powinien być osobny trójfazowy RCD? czy nie ma to znaczenia?

    W rozdzielni- nie mylić z rozdzielnicą, żaden obwód odbiorczy nie jest zabezpieczony RCD ( wyjątki, nie mają związku z tematem).
    Tyru napisał:
    Rozumiem że przewód do niej zastosować o przekroju większym niż 2,5mm2? (np 4 lub 6mm2)

    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1298087.html
    Tyru napisał:
    Podłączyć może elektryk, ale kabel w ścianie umieszczę ja..

    Kabel tutaj jest zbędny- wystarczy przewód.
    kozi966 napisał:
    Najlepiej zaprosić do siebie elektryka i niech doradzi.
    Krzysztof Reszka napisał:
    Coś za dużo ostatnio elektryków z uprawnieniami co nie wykonują zawodu i nie wiedzą prostych rzeczy


    Temat wielokrotnie omawiany, zamykam.