Ogrzewanie pod這gowe - rozsadzi這 p造tki na pod這dze - dlaczego ?

chwali 27 Mar 2015 13:50 10749 30
  • #1 27 Mar 2015 13:50
    chwali
    Poziom 16  

    Witam

    Kupi貫m dom od dewelopera, instalacja ogrzewania pod這gowego by豉 wykonana przez jego podwykonawc. Kupi貫m piec kondensacyjny Vaillanta, autoryzowany serwisant uruchomi i ustawi piec.

    Poni窺ze dwa zdj璚ia przedstawiaj spos鏏 wykonania instalacji. Poni瞠j mam kilka pyta, albowiem po 3 tygodniach mieszkania pod這g闚ka rozsadzi豉 nowo po這穎ne p造tki w 豉zience na pi皻rze :(

    Ogrzewanie pod這gowe - rozsadzi這 p造tki na pod這dze - dlaczego ? Ogrzewanie pod這gowe - rozsadzi這 p造tki na pod這dze - dlaczego ?


    Parter - serwisant Vaillanta po pod陰czeniu pieca powiedzia, 瞠 w miejscu oznaczonym "1" powinna by pompa, kt鏎a 'wymusi' przep造w wody przez mieszacz. Powiedzia, 瞠 mo瞠 wyst徙i problem przy du篡ch mrozach, na rozmowie si sko鎍zy這 .... min窸o 3 tygodnie, wyjecha貫m na Bo瞠 Narodzenie. W trakcie nieobecno軼i nastawi貫m temp. w pomieszczeniu na +15. Po 3 dniach regulator wskoczy na +20. Pechowo zanim wr鏂i貫m do domu przysz造 mrozy ok. -13 stopni. Piec uruchomi si zaraz po p馧nocy, przyje盥瘸m do domu ok. godz. 18 a tu ZONK. Na parterze zimnica, temp. ledwie +15,6, na g鏎ze gor帷o/ukrop, temperatura pod這gi +36/38, a niemi這 chodzi. Piec nagrza wod do +86 stopni, ale jak zak豉dam zaw鏎 mieszaj帷y na parterze, nastawiony na max. +60, nie przepuszcza tak gor帷ej wody - sprawdzi這 si to co przewidywa serwisant. Sprawdzam rozdzielacze a tu nagle huk. P瘯aj p造tki od zbyt nagrzanej pod這gi w 豉zience na pi皻rze :(

    I st康 moje pytania:
    - czy na parterze, w miejscu nr 1 powinna by pompa ? Zaw鏎 mieszaj帷y blokowa wod o temp. +86 co powodowa這, 瞠 po 18 godzinach grzania, temperatura na parterze praktycznie nie wzros豉, na pi皻rze (prawie) wrz徠ek rozsadzi p造tki.
    - czy tzw. RTL'e na pi皻rze (pozycja "1" i "2") nie powinny by zainstalowane na Zasilaniu ? przecie woda powracaj帷a nigdy nie b璠zie mia豉 du瞠j temperatury. Pomimo, 瞠 na RTL'ach by這 ograniczenie na "3" i tak rozsadzi這 fugi i p造tki.
    - p鏦i co wyciek闚 nie mam, ale obawiam si, 瞠 skoro fugi, p造tki i klej nie wytrzyma造, to rurki te s mocno nadwyr篹one. Czy mog to jako sprawdzi ?

    Instalator wg mnie wadliwie wykona instalacje. Serwisant Vaillanta spostrzeg braki, ale nic nie zrobi ... teraz tylko ja jestem w ....
    Fachowcy narzekaj na siebie nawzajem a sam musia貫m wpa嗆 na tymczasowe rozwi您anie:

    Ograniczy貫m temp. maksymaln na piecu do +58 stopni, ale zak豉dam, 瞠 jak powr鏂 wi瘯sze mrozy, to kaloryfery na pi皻rze nie zdo豉j ogrza pomieszcze i b璠zie zimno wi璚 problem powr鏂i.

    B璠 wdzi璚zny za pomoc p鏦i jeszcze mam gwarancje

    0 29
  • Sklep HeluKabel
  • #2 27 Mar 2015 14:35
    mauri_b
    Specjalista - systemy grzewcze

    Ad. 1 - Pompa powinna by zamontowana na lewo od zaworu termostatycznego, tj. mi璠zy zaworem termostatycznym a rozdzielaczem. W Twoim uk豉dzie ten zaw鏎 w og鏊e nie dzia豉, jest bez sensu.
    Ad. 2 - Je郵i to faktycznie s zawory RTL, a nie zwyk貫 zawory grzejnikowe z g這wic termostatyczn, to powinny by na powrocie, gdy jak sama nazwa wskazuje, jest to ogranicznik temperatury powrotu.

    0
  • #3 27 Mar 2015 15:42
    chwali
    Poziom 16  

    @mauri_b - jak mog odr騜ni RLT od zwyk貫j g這wicy ?

    Pomimo, 瞠 s skr璚one na 2 lub 3 temperatura pod這gi na pi皻rze jest zaskakuj帷o wysoka. Wg mojej opinii te zawory w 瘸den spos鏏 nie reguluj / nie ograniczaj przep造wu wody.

    0
  • #4 27 Mar 2015 22:52
    berlingo
    Poziom 21  

    Ja mam tak samo zrobion instalacje jak ty na g鏎ze i hula 4 rok . Zawory s za這穎ne dobrze na 2 p皻lach na powrotach rozdzielacz na pi皻rze . Rtl przepuszcza max 40 c . Ja mam danfosy i chodz dobrze . Proponuje wymieni na danfosy

    1
  • #5 28 Mar 2015 09:41
    chwali
    Poziom 16  

    nie jestem specjalist, ale przy -13 stopniach na zewn徠rz, gdyby RTL puszcza造 max. 40 C, pod這ga nie mia豉by 35/36 stopni. Pod這ga by豉 tak gor帷a, 瞠 stanie w skarpetkach by這 na prawd nieprzyjemne.
    czy kto ma pomys co mog這 by przyczyn tak mocnego nagrzania pod這gi, a w konsekwencji rozsadzenia fug i p造tek - dodam, 瞠 u篡to kleju elastycznego Ceresit CM17 - bardzo elastyczny

    0
  • #6 28 Mar 2015 09:41
    irus.m
    Specjalista - systemy grzewcze

    Pomijaj帷 budow samej instalacji hydraulicznej,
    dobra szko豉 nakazuje za這瞠nie na wyj軼iu na ogrzewanie pod這gowe termostatu zabezpieczaj帷ego wy陰czajacego kocio, gdy woda pompowana do pod這gi b璠zie mia豉 wi璚ej ni 50蚓.
    Chroni to posadzki przed zniszczeniem w wypadku b喚dnie wykonanych instalacji lub wyst徙ienia awarii uk豉d闚 mieszaj帷ych.
    Koszt termostatu oko這 50-60 PLN, posadzek-tysi帷e.
    pozdrawiam

    1
  • #7 28 Mar 2015 09:44
    chwali
    Poziom 16  

    @irus.m - "termostatu wy陰czaj帷ego kocio" - a co z kaloryferami, one potrzebuj nieco wy窺zej temp. wody - wydawa這 mi si, 瞠 po to s mieszacze, aby gor帷o wod z kot豉, nieco sch這dzi i wprowadzi na pod這g闚k.

    0
  • #8 28 Mar 2015 09:53
    irus.m
    Specjalista - systemy grzewcze

    Ten termostat ma za zadanie ochron posadzek w sytuacji awaryjnej, jak u Ciebie.
    Nie bierze udzia逝 w funkcjach regulacyjnych temperatur uk豉du.
    W dobrze wykonanej instalacji nie powinien zadzia豉, poniewa temperatura wody podawana na pod這g闚k nie powinna przekroczy 30蚓.

    Najcz窷ciej przy pierwszym uruchamianiu kot堯w nie widz tego termostatu i zawsze uprzedzam klienta o konsekwencjach jego braku i kosztach remontu posadzek.

    pozdrawiam

    0
  • Sklep HeluKabel
  • #9 28 Mar 2015 20:47
    Piotr77777
    Specjalista - systemy grzewcze

    A mo瞠 sam jastrych jest za cienki lub brak plastyfikatora w jastrychu?

    1
  • #10 28 Mar 2015 21:11
    GZ50
    Poziom 13  

    Dla dewelopera liczy si tylko cena .
    Potem s takie bolesne skutki jak „z這ta r帷zka” wykonuje instalacje .

    0
  • #11 28 Mar 2015 22:10
    arelektroda
    Poziom 22  

    Czy te zawory 1 i 2 to na pewno zawory RTL? Zaw鏎 RTL montuje si na powrocie a jego zadaniem jest zamykanie przep造wu gdy temperatura czynnika wzro郾ie powy瞠j ustawionej - nie wi璚ej ni 40 st. C. Z tym, 瞠 zaw鏎 ten ma mierzy temperatur przep造waj帷ego czynnika a nie temperatur mosi篹nej belki rozdzielacza do kt鏎ej zamontowano w Twoim uk豉dzie te zawory co mog這 by powodem przegrzania pod這g闚ki. Jeszcze raz nale篡 podkre郵i, 瞠 prawdziwy i sprawny zaw鏎 RTL ca趾owicie odcina przep造w gdy temperatura czynnika osi庵nie 40 st. C i gdyby jeszcze nie by zamontowany bezpo鈔ednio na belce to nie by這by 瘸dnej mo磧iwo軼i przegrzania pod這g闚ki.

    0
  • #12 28 Mar 2015 22:11
    marcin273
    Poziom 17  

    Serwisant ma racj pompa powinna by miedzy rozdzielaczem a atm-em. irus.m a niby czym masz regulowa temperatur pod這g闚ki jak nie zaworem termostatycznym widocznym na zdjeciu? Rtl ma niby mierzy temperatur powrotu ale zeby dzia豉 rozs康nie powinien by z kapilar zewn皻rzn zamocowan do belki powrotnej rozdzielacza pod這g闚ki.

    0
  • #13 28 Mar 2015 22:19
    arelektroda
    Poziom 22  

    marcin273 napisa:
    Rtl ma niby mierzy temperatur powrotu ale zeby dzia豉 rozs康nie powinien by z kapilar zewn皻rzn zamocowan do belki powrotnej.
    Nie! Nie bo ma mierzy temperatur czynnika powrotnego a nie belki rozdzielacza.
    Na temperatur belki powrotnej rozdzielacza wp造w maj wszystkie pod陰czone do niej obiegi grzewcze.
    Je瞠li ten RTL ma kapilar mierz帷 temperatur powrotu to ta kapilara powinna by zamocowana do rury dochodz帷ej do RTL (przed nim).

    0
  • #14 28 Mar 2015 22:26
    irus.m
    Specjalista - systemy grzewcze

    @marcin273

    Podstawy sztuki.
    Termostat(w陰cz/wy陰cz przy okre郵onej temperaturze) ma zabezpiecza pod這g闚k. Nie bierze udzia逝 w regulacji uk豉du.
    Pro軼iej nie da si tego wyt逝maczy.

    Nie wnikam w budow uk豉du hydraulicznego i jego regulacj w w/wymienionym przyk豉dzie.

    Powinno by:
    za kot貫m sprz璕這 hydrauliczne, potem uk豉dy pompowo -mieszaj帷e dla obwod闚 grzejnych wysokotemperaturowych(grzejniki) i drugi dla pod這g闚ki o zmniejszonej temperaturze.
    Pod這g闚ka(belka zasilaj帷a ) zabezpieczona termostatem na wypadek gdyby kto poprzestawia parametry systemu lub zawi鏚 osprz皻.


    pozdrawiam

    1
  • #15 28 Mar 2015 22:34
    marcin273
    Poziom 17  

    Ok spojrza貫m teraz 瞠 na tych belkach jest mix pod這g闚ka i grzejniki mia貫m na my郵i rozdzielacz tylko pod這g闚kowy co nie zmienia faktu 瞠 je郵i na powr鏒 tego mixa wraca這 by np 50stopni to ten zaw鏎 powinien sie zamkn望 a tego nie zrobi. czyli albo uwalony zaw鏎 lub zwyk造 zaw鏎 a g這wica od rtla.

    Dodano po 1 [minuty]:

    irus.m tylko 瞠 zapewne chodzi to wszystko na jednej pompie.

    Dodano po 1 [minuty]:

    niech ,,chwali,, zrobi zdj璚ie swojego kot豉 i zobaczysz ile tam bajer闚 nawtykane o kt鏎ych piszesz.

    0
  • #17 29 Mar 2015 13:49
    Wo歪Y
    Poziom 28  

    Pomijam uk豉dy hydrauliczne i ich regulacj, ale jak dla mnie to podstawowy b陰d to 幢e dobrane krzywe grzewcze. Skoro kto kupuje kocio kondensacyjny (korzy軼i finansowe w opale) to powinien on pracowa w temp. kondensacji. Te 80 kilka stopni to chyba jakie nieporozumienie. Poza tym wszelkie posadzki powinno si pierw wygrza i dopiero po這篡 p造tki. Tak samo podnoszenie ich temperatury powinno by powolne i stopniowe inaczej, 瘸dne plastyfikatory i elastyczne kleje nie wytrzymaj. Podsumowuj帷: krzywe grzewcze do kitu, zabezpieczenie przed przegrzaniem pod這gi (zawory RTL) te nieskuteczne w tym przypadku.

    Kto pyta o r騜nice w zaworze zwyk造m i do RTL. Zatem ten do RTL musi 豉dnie przewodzi ciep這 z czynnika do g這wicy, cho na pewno skuteczniejsze s g這wice z termopar (sond przylgow).

    1
  • #18 30 Mar 2015 08:46
    chwali
    Poziom 16  

    Ogrzewanie dzia豉這 troch ponad miesi帷 przed zdarzeniem. Problem powstal gdy mocno spad豉 temperatura na zewn徠rz, a tym bardziej, 瞠 w trakcie mojego wyjazdu nastawiona by豉 temp. +15 w pomieszczeniach. Czujnik temp. vaillanta umieszczony jest na parterze, wg mojej opininii kocio podnosi temp. Wody a do +86 bo grzal przez kilkana軼ie godzin a temp. W pomieszczeniach nie wzrasta豉 - wi璚 podwy窺zy temp. Wody. mieszacz na dole przy takiej temp. Zglupial, na dole podlogowka nie grza趾a, a na pi皻rze sz豉 woda +86.
    Pisze do dewelopera, ciekawe co odpisze.

    Zdj璚ie kot豉 co ma pokazywa ?
    czy sam jestem w stanie odr騜ni rtl od zwyk貫go zaworu ?

    0
  • #19 30 Mar 2015 15:32
    berlingo
    Poziom 21  

    Wywal te zawory i kup rtl 2 szt to nie maj徠ek

    0
  • #20 04 Kwi 2015 00:00
    arelektroda
    Poziom 22  

    chwali napisa:
    czy sam jestem w stanie odr騜ni rtl od zwyk貫go zaworu ?

    Nie masz potrzeby niczego odr騜nia. Masz posiada sprawny zaw鏎 RTL, przez kt鏎y nie przep造nie czynnik grzewczy o temperaturze wy窺zej ni ustawiona to jest maksymalnie troch powy瞠j 40 st. C. Bardzo 豉two sprawdzi czy zaw鏎 RTL pracuje poprawnie bo na jego odlocie nigdy nie wyst徙i temperatura powy瞠j 40 kilka stopni. Takie jego dzia豉nie w pe軟i zabezpiecza ogrzewanie pod這gowe przed przegrzaniem.
    U siebie mam takie samo rozwi您anie jak kolega @berlingo tj. po陰czenie grzejnik闚 z pod這g闚k w dodatku to p皻le o r騜nych d逝go軼iach i niczego od kilku lat nie przegrza貫m.
    Je瞠li zamontujesz sprawne RTL na powrotach z p皻li ogrzewania pod這gowego to ca趾owicie zbyteczne b璠 udziwnienia typu sprz璕豉 hydrauliczne czy nawet zawory wielodrogowe.

    1
  • #21 10 Kwi 2015 15:05
    Ptak3124
    Poziom 24  

    Po lekturze wy瞠j potwierdzam wypowiedzi...
    Prawdopodobnie zawi鏚 zaw鏎 powrotu z p皻li ogrzewania pod這gowego. G這wica zaworu powinna by tzw. RTL i sam korpus zaworu powinien by dopuszczony przez producenta do stosowania g這wicy RTL.

    Zawory pod g這wice termostatyczne maj wad, je郵i chodzi o awarie samej g這wicy. Zaw鏎 bez g這wicy jest otwarty i g這wica ma za zadanie wcisn望 trzpie w celu zamkni璚ia przep造wu.
    G這wica zaworu, to ba鎥a w obudowie wype軟iona gazem lub ciecz, obie termo rozszerzalne. Je郵i owa ba鎥a si rozszczelni, wtedy zaw鏎 si otwiera.

    Odsy豉m te do instrukcji monta簑 zaworu RTL. Tam te jest zmianka, 瞠 projektant instalacji powinien uwzgl璠ni temp. zasilania p皻li pod這gowej. Raczej temp. 87'C jest stanowczo za wysoka!

    0
  • #22 16 Wrz 2015 09:21
    chwali
    Poziom 16  

    Hydraulik, kt鏎y zak豉da ca陰 instalacj CO w ko鎍u znalaz czas, aby poprawi pod這g闚k.
    Poni瞠j przedstawiam zdj璚ie pod zmianach - dodano pomp.

    Ogrzewanie pod這gowe - rozsadzi這 p造tki na pod這dze - dlaczego ?

    Prosz o informacje:
    - czy aktualna instalacja pozwala na 'p造nne' zasilanie pod這g闚ki nawet w przypadku temp. wody w wysoko軼i ok. 60-80 stopni.

    - w jaki spos鏏 sterowa prac zamontowanej pompy ? hydraulik ma dwie wersje:

    1. zasilanie i sterowanie t pomp przez piec CO (w miejsce gdzie do tej pory podpi皻a jest pompa do obiegu ciep貫j wody u篡tkowej),
    2. zamontowanie czujnika temperatury tu przy pompie wraz ze sterownikiem pompy - nie znam fachowego nazewnictwa.

    0
  • #23 16 Wrz 2015 11:23
    saskia
    Poziom 38  

    chwali napisa:
    Hydraulik, kt鏎y zak豉da ca陰 instalacj CO w ko鎍u znalaz czas, aby poprawi pod這g闚k.
    Poni瞠j przedstawiam zdj璚ie pod zmianach - dodano pomp.

    Ogrzewanie pod這gowe - rozsadzi這 p造tki na pod這dze - dlaczego ?

    Prosz o informacje:
    - czy aktualna instalacja pozwala na 'p造nne' zasilanie pod這g闚ki nawet w przypadku temp. wody w wysoko軼i ok. 60-80 stopni.

    - w jaki spos鏏 sterowa prac zamontowanej pompy ? hydraulik ma dwie wersje:

    1. zasilanie i sterowanie t pomp przez piec CO (w miejsce gdzie do tej pory podpi皻a jest pompa do obiegu ciep貫j wody u篡tkowej),
    2. zamontowanie czujnika temperatury tu przy pompie wraz ze sterownikiem pompy - nie znam fachowego nazewnictwa.


    Co chyba dodatkowo namiesza ten hydraulik. :-)
    Wygl康a to jakby pomiesza systemy pod陰cze 2 r騜nych uk豉d闚 pompowo mieszaj帷ych.
    Dla pewno軼i nale瘸這 by sprawdzi typ mieszacza i kierunki przep造wu na kr鵵cach, bo og鏊nie to wygl康a jakby po wy豉czeniu pompy zasilanie i powr鏚 mialy by-pass i zasilanie wraca這 bezpo鈔ednio w powr鏒 uk豉du-kot豉, powinien by wtedy zatrzymany. Zale篡 to te od ca貫go systemu grzewczego mieszkania i uzale積ie kot豉 od pod這g闚ki czy grzejnik闚.

    Co do pod陰czenia sterowania to ju kiedy順 pisa貫m 瞠 pod這g闚ka powinnapracowa jako oddzielny niezale積y od grzejnikow obieg, a kocio pracowa na 瘸danie kt鏎ego z obieg闚.

    Popro tego hydraulika aby da ci schemat wed逝g kt鏎ego by這 zrobione ca貫 ogrzewanie to wtedy mo積a bedzie co konkretnego powiedzie.

    0
  • #24 17 Wrz 2015 20:46
    ls_77
    Poziom 28  

    saskia napisa:
    Co chyba dodatkowo namiesza ten hydraulik. :-)

    Dok豉dnie.
    Masz i internecie na stronie producenta termostatycznego zaworu mieszaj帷ego Afrizo ATM343 instrukcj i oto z niej wyci庵:
    Ogrzewanie pod這gowe - rozsadzi這 p造tki na pod這dze - dlaczego ?
    Dla zabezpieczenia pod這gi przed pop瘯aniem jak w 豉zience na pi皻rze, za pomp (kt鏎a ma pcha wod w stron belki zasilaj帷ej, a ssa z zaworu ATM) nale篡 zastosowa termostat przylgowy przez kt鏎y ma p造n望 napi璚ie do pompy. W razie awarii mieszacza (zaci璚ie, jaki syf pod grzybkiem, czy inny czort), gdy znacznie wzro郾ie temperatura wody p造n帷ej do belki zasilaj帷ej to pompa zostanie wy陰czona przez ten termostat. Np.:
    Link
    Ze sterowaniem pomp w tym przypadku mo瞠 by problem. Tutaj w pod這g闚ce pompa powinna miesza wod ca造 czas daj帷 efekt ciep貫j pod這gi, a regulacj temp. w pomieszczeniach dadz grzejniki.

    0
  • #25 24 Wrz 2015 15:29
    saskia
    Poziom 38  

    ls_77 napisa:
    saskia napisa:
    Co chyba dodatkowo namiesza ten hydraulik. :-)

    Dok豉dnie.
    Masz i internecie na stronie producenta termostatycznego zaworu mieszaj帷ego Afrizo ATM343 instrukcj i oto z niej wyci庵:
    Ogrzewanie pod這gowe - rozsadzi這 p造tki na pod這dze - dlaczego ?
    Dla zabezpieczenia pod這gi przed pop瘯aniem jak w 豉zience na pi皻rze, za pomp (kt鏎a ma pcha wod w stron belki zasilaj帷ej, a ssa z zaworu ATM) nale篡 zastosowa termostat przylgowy przez kt鏎y ma p造n望 napi璚ie do pompy. W razie awarii mieszacza (zaci璚ie, jaki syf pod grzybkiem, czy inny czort), gdy znacznie wzro郾ie temperatura wody p造n帷ej do belki zasilaj帷ej to pompa zostanie wy陰czona przez ten termostat. Np.:
    Link
    Ze sterowaniem pomp w tym przypadku mo瞠 by problem. Tutaj w pod這g闚ce pompa powinna miesza wod ca造 czas daj帷 efekt ciep貫j pod這gi, a regulacj temp. w pomieszczeniach dadz grzejniki.


    Musz nieco ostudzi twoje zap璠y z implementowanie autorowi tego schematu, bo jak pisa貫m wcze郾iej potrzebny jest pierw schemat ukladu, bo przy samej tylko i wy陰cznie jednym rozdzielaczu pod這g闚ki tworz帷ym wraz z kot貫m ca造 uk豉d ten lewy obieg Bypass do powrotu mo瞠 by celowy i powoduje szybkie podniesienie temp na kotle i jego wy陰czanie, uproszczajace tym samym sterowanie kot貫m.

    0
  • #26 24 Wrz 2015 22:06
    arelektroda
    Poziom 22  

    Kolego @chwali odpowiadaj帷 na Twoje trzecie pytanie z pierwszego postu nale篡 stwierdzi, 瞠 "rurki" o kt鏎ych napisa貫 te z ogrzewania pod這gowego nie maj prawa si "nadwyr篹y" bo o ile deweloper zastosowa w豉軼iwe rurki to temperatura 95-105 st. C nie powinna im zaszkodzi.
    Na Twoim miejscu skupi豚ym si na naprawie gwarancyjnej wylewki posadzki. Zdejmij kilka tych sp瘯anych p造tek i oce wylewk. Wg mnie nie powinna by pop瘯ana chyba, 瞠 zastosowano niew豉軼iwe materia造 do jej wykonania. O ile posadzka nie jest sp瘯ana to mo瞠 by wina kleju do p造tek (nieelastyczny bo ta雟zy). Nie daj si zwodzi opowie軼iom o podwykonawcach. Gwarantem jest sprzedaj帷y mieszkanie czyli deweloper.

    0
  • #27 25 Wrz 2015 08:43
    ls_77
    Poziom 28  

    saskia napisa:
    Musz nieco ostudzi twoje zap璠y z implementowanie autorowi tego schematu, bo jak pisa貫m wcze郾iej potrzebny jest pierw schemat ukladu, bo przy samej tylko i wy陰cznie jednym rozdzielaczu pod這g闚ki tworz帷ym wraz z kot貫m ca造 uk豉d ten lewy obieg Bypass do powrotu mo瞠 by celowy i powoduje szybkie podniesienie temp na kotle i jego wy陰czanie, uproszczajace tym samym sterowanie kot貫m.

    Ale autor tematu ma jeszcze rozdzielacz do grzejnik闚 na parterze i rozdzielacz na pi皻rze. Takie pod陰czenie pompy b璠zie wymusza這 przep造w przez pod這g闚k, a dla poprawnej pracy T.Z.M. ATM Afriso przep造w musi by przez zaw鏎, inaczej nie osi庵nie zadanej temp. wody w rurze.

    0
  • #28 25 Wrz 2015 12:19
    saskia
    Poziom 38  

    ls_77 napisa:
    saskia napisa:
    Musz nieco ostudzi twoje zap璠y z implementowanie autorowi tego schematu, bo jak pisa貫m wcze郾iej potrzebny jest pierw schemat ukladu, bo przy samej tylko i wy陰cznie jednym rozdzielaczu pod這g闚ki tworz帷ym wraz z kot貫m ca造 uk豉d ten lewy obieg Bypass do powrotu mo瞠 by celowy i powoduje szybkie podniesienie temp na kotle i jego wy陰czanie, uproszczajace tym samym sterowanie kot貫m.

    Ale autor tematu ma jeszcze rozdzielacz do grzejnik闚 na parterze i rozdzielacz na pi皻rze. Takie pod陰czenie pompy b璠zie wymusza這 przep造w przez pod這g闚k, a dla poprawnej pracy T.Z.M. ATM Afriso przep造w musi by przez zaw鏎, inaczej nie osi庵nie zadanej temp. wody w rurze.


    Faktycznie ma nawet grzejniki, jako nie doczyta貫m tego wcze郾iej.

    0
  • #29 12 Lis 2015 14:23
    chwali
    Poziom 16  

    "do trzech razy sztuka"
    zainstalowanie pompy o kt鏎ym pisa貫m 16 wrze郾ia niestety by這 wadliwe.
    Kolejny raz hydraulik podszed do tematu, tym razem zmieni instalacj w spos鏏 pokazany na poni窺zym zdj璚iu
    Ogrzewanie pod這gowe - rozsadzi這 p造tki na pod這dze - dlaczego ?

    teraz pompa rzeczywi軼ie wymusza przep造w wody tak瞠 w przypadku przekroczenia 60 stopni C.
    Temat rozwi您any, cho nadal przepycham si z kwesti kto ma zap豉ci za uszkodzone p造tki na pod這dze.
    Dzi瘯uj za po鈍i璚ony czas, pozdrawiam

    0
  • #30 08 Kwi 2016 23:52
    paul0
    Poziom 12  

    Pompy tego typu nie powinny by montowane puszk zaciskow skierowan w d馧.
    W celu obr鏂enia korpusu pompy po zamkni璚iu wody odkr璚i 4 鈔uby 陰cz帷e korpus pompy z silnikiem i obr鏂i silnik tak aby puszka by豉 po boku albo u g鏎y.
    Je郵i nie da si obr鏂i - wyj望 pomp z korpusu,uszczelk mo積a cienko posmarowa past po郵izgow do uszczelek i z這篡.
    Po obr鏂eniu przykr璚i 鈔uby, dokr璚a na krzy (podobnie jak ko這 w samochodzie). Odpowietrzy i uruchomi.

    Producenci pomp nie zalecaj ich monta簑 zaciskami w d馧 ze wzgl璠u na ryzyko zalania puszki zaciskowej przy odpowietrzaniu pompy, i przy nawet niewielkiej nieszczelno軼i np. na g鏎nym 鈔ubunku.
    Poni瞠j link do instrukcji obs逝gi pompy.

    http://www.dambat.pl/upload/ohi-manual_20f.pdf

    0