Projekt instalacji z rozdzielnią - prośba o opinię

mkedzior 29 Mar 2015 11:27 4173 35
Altium Designer Computer Controls
  • #1
    mkedzior
    Level 9  
    Witam,

    Kupiłem dom (w stanie deweloperskim), w którym zastałem już istniejącą instalację elektryczną - gotowe obwody. Natomiast nie była skończona rozdzielnia (tylko podstawowe budowlane połączenia).

    Zaprojektowałem sobie moją instalację na podstawie tych istniejących obwodów i w związku z tym, że nie jestem praktykiem (a raczej hobbystą w tym zakresie, choć miałem też okazję kilka lat temu robić uprawnienia SEP do 1kV) - to miałbym wielką prośbę o rzucenie okiem na mój projekt oraz Wasze opinie.

    Mam kilka wątpliwości i tu z chęcią posłucham Waszych uwag czy sugestii.

    Opis instalacji:
    - instalacja WLZ - 3-fazowa 400V
    - dom jednorodzinny (ok. 180m2) z dwoma poziomamia (0 i 1) oraz poddaszem (nieużytkowym)
    - rozdzielnia jest w jednym miejscu (garaż) i ma 3 szyny DIN
    - instalacja w domu położona w przewodach 2,5mm2 (gniazdka) oraz 1,5mm2 (oświetlenie)
    - dodatkowo na zewnątrz wychodzi kabel 4mm2 (4 żyły)
    - w domu jest instalacja pod kuchnię indukcyjną (4 lub 6mm2)
    - piec w domu jest gazowy
    - sprzęt będzie w domu raczej klasyczny (z piekarnikiem, pralką, zmywarką, itp.)
    - w garażu jest siła, ale raczej nie będę jej używał i nie będę też podpinał niczego "dużego"

    Moje wątpliwości:
    1. Czy dla siły w kuchni jest sens dawać RP/RDC? Kuchnia będzie raczej podpięta bezpośrednio (bez gniazdka)
    2. Czy do garażu (do siły) dać RP/RDC?
    3. Czy dobrze rozłożyłem fazy oraz RP/RDC?
    4. Czy dla ograniczenia liczby nadprądówek - nie połączyć kilku obwodów (oznaczone liniami ołówkiem - np. 1+8+17+18 czy 15+16) i zrobić ich na jednym bezpieczniku?
    5. Czy dobrze dobrałem wielkości prądu (10/16/25A) w bezpiecznikach S?
    5a. Czy dobrze dobrałem wielkości prądu (16/25A) w bezpiecznikach RP?
    6. Wszystkie bezpieczniki nadprądowe wybierałem z charakterystyką B - czy to OK czy gdzieś Waszym zdaniem powinno być C?
    7. Czy dobrałem odpowiednią liczbę RP/RDC do odpowiednich obwodów?

    Schemat instalacji wygląda tak:
    Projekt instalacji z rozdzielnią - prośba o opinię

    Na schemacie bezpieczniki nadprądowe mają na dole cyferki - oznaczają one istniejące obwody elektryczne. Nad bezpiecznikiem jest krótki opis do czego mniej więcej jest ten obwód.

    A aktualnie rozdzielnia wygląda tak :)
    Projekt instalacji z rozdzielnią - prośba o opinię
  • Altium Designer Computer Controls
  • Helpful post
    #2
    elpapiotr
    Electrician specialist
    Dlaczego ostatni obwód gniazdowy bez RCD ?
    Oświetlenie łazienki również powinno być za RCD, zgodnie z PN-HD 60364-7-701
  • #3
    mkedzior
    Level 9  
    elpapiotr wrote:
    Dlaczego ostatni obwód gniazdowy bez RCD ?
    Oświetlenie łazienki również powinno być za RCD, zgodnie z PN-HD 60364-7-701


    Czyli praktycznie dobrze by było do wszystkiego zrobić RCD? Bo z tym słyszałem/czytałem sprzeczne opinie - od takich gdzie RCD było tylko 2-3 (na krytyczne/łazienkowo-kuchenne obwody) aż do takich, gdzie były one praktycznie na co 3-4 eSki.

    Dzięki też za info o normie do łazienkowego oświetlenia.
  • #4
    fighter
    Level 21  
    Kolego wszystkie gniazda w kuchni masz na jednej fazie :P
    jakie masz zabezpieczenie przedlicznikowe ?
    Dobezpieczenie ograniczników Przepięć ??

    Najlepiej jak byś wszystko wykonał pod kontrolą elektryka z uprawnieniami który zrobi pomiary po wszystkim i się pod tym podpisze.
  • Altium Designer Computer Controls
  • #6
    jann111
    Level 32  
    mkedzior wrote:
    1. Czy dla siły w kuchni jest sens dawać RP/RDC? Kuchnia będzie raczej podpięta bezpośrednio (bez gniazdka)

    Jeśli będzie gniazdo to RCD być powinno.
    mkedzior wrote:
    Czy do garażu (do siły) dać RP/RDC?

    RCD na wszystkie obwody gniazd.
    RCD na alarm bez sensu.
  • #7
    mkedzior
    Level 9  
    fighter wrote:
    Kolego wszystkie gniazda w kuchni masz na jednej fazie :P
    jakie masz zabezpieczenie przedlicznikowe ?
    Dobezpieczenie ograniczników Przepięć ??

    Najlepiej jak byś wszystko wykonał pod kontrolą elektryka z uprawnieniami który zrobi pomiary po wszystkim i się pod tym podpisze.


    No faktycznie kuchnia na jednej fazie. Ale to chyba nie jest błąd, a conajwyżej problem jak ta faza padnie - dobrze myślę czy nie?

    Niestety nie wiem jakie jest zabezpieczenie przedlicznikowe? Jak to najprościej sprawdzić? Telefon do dostawcy czy może w skrzynce można zobaczyć?

    "Dobezpieczenie ograniczników Przepięć ??" a coś więcej w tym temacie?

    Co do elektryka - miałem 2 podejścia... problem jest z cenami oraz dostępnością. Albo mówią, że mogą za 1.5 miesiąca albo że na obejrzenie tylko skrzynki i doradzenie to im się nie opłaca. A znowu za zrobienie całości (gdzie pewnie 90% zrobię bez problemu sam) kwoty są naprawdę spore.

    Dodano po 2 [minuty]:

    jann111 wrote:
    mkedzior wrote:
    1. Czy dla siły w kuchni jest sens dawać RP/RDC? Kuchnia będzie raczej podpięta bezpośrednio (bez gniazdka)

    Jeśli będzie gniazdo to RCD być powinno.
    mkedzior wrote:
    Czy do garażu (do siły) dać RP/RDC?

    RCD na wszystkie obwody gniazd.
    RCD na alarm bez sensu.


    Gniazda dla kuchenki raczej nie będzie, więc chyba sobie raduję ten RCD.

    No i w takim razie ("RCD na wszystkie gniazda") to muszę dodać sobie jeszcze jeden RCD na ten najniższy zestaw.

    Z tym alarmem - chciałem mieć już wszystko "specjalnego" w jednym miejscu. Pytanie czy to błąd czy może tak zostać i tylko trochę kłuje w oczy? :)
  • #8
    elpapiotr
    Electrician specialist
    Skoro kwoty są spore, skoro 90 % bez problemu, to skąd się bierze tekst
    Quote:
    Niestety nie wiem jakie jest zabezpieczenie przedlicznikowe? Jak to najprościej sprawdzić? Telefon do dostawcy czy może w skrzynce można zobaczyć?
    Rzeczywiście dasz radę kolego, czy jakoś to będzie z naszą pomocą ?
  • #9
    mkedzior
    Level 9  
    elpapiotr wrote:
    Skoro kwoty są spore, skoro 90 % bez problemu, to skąd się bierze tekst
    Quote:
    Niestety nie wiem jakie jest zabezpieczenie przedlicznikowe? Jak to najprościej sprawdzić? Telefon do dostawcy czy może w skrzynce można zobaczyć?
    Rzeczywiście dasz radę kolego, czy jakoś to będzie z naszą pomocą ?


    Zdecydowanie z Waszą pomocą :) Dlatego piszę o 90%, a z pozostałymi 10% piszę tutaj i proszę o pomoc.

    PS. Jeśli ktoś z Was ma ochotę na komercyjną usługę konsultacji na miejscu - to też z chęcią zapłacę - problem jest taki, że nikomu dla tych 3-4 rzeczy nie chce się / nie opłaca się ruszać do mnie. Stąd mój post z prośbą o proste odpowiedzi na dosyć konkretne pytania. Jeśli uraziłem - przepraszam.
  • #10
    jann111
    Level 32  
    mkedzior wrote:
    Z tym alarmem - chciałem mieć już wszystko "specjalnego" w jednym miejscu. Pytanie czy to błąd czy może tak zostać i tylko trochę kłuje w oczy?

    Alarm to dedykowany obwód poza RCD. Inaczej to farsa.
  • #11
    mkedzior
    Level 9  
    jann111 wrote:
    mkedzior wrote:
    Z tym alarmem - chciałem mieć już wszystko "specjalnego" w jednym miejscu. Pytanie czy to błąd czy może tak zostać i tylko trochę kłuje w oczy?

    Alarm to dedykowany obwód poza RCD. Inaczej to farsa.


    OK. Dzięki - przyjmuję do wiadomości i wprowadzam zmianę. Faktycznie ma to sens.
  • #12
    mkedzior
    Level 9  
    Aha i gdyby ktoś jeszcze się odniósł do mojego pytania nr 4 to byłbym wdzięczny - bo tu liczbę eSek mogę chyba trochę ograniczyć.

    Pytanie: 4. Czy dla ograniczenia liczby nadprądówek - nie połączyć kilku obwodów (oznaczone liniami ołówkiem - np. 1+8+17+18 czy 15+16) i zrobić ich na jednym bezpieczniku?
  • #13
    fighter
    Level 21  
    Kolego zatrudnij elektryka bo od słuchania na forum w jedną niedziele zamiast iść do kościoła to elektrykiem nie zostaniesz. 90% to tobie się wydaje, że wiesz a tak naprawdę to masz z 10% wiedzy reszt te 90% to domysły i wolne przemyślenia swoje tu dzież na forum. Na świecie jest dużo elektryków i nie każdy ma termin za miesiąc czy za dwa i nie każdy cię mocno skasuje za połączenie. Tłumaczenie na forum a prawidłowe łączenie rozdzielnicy bez doświadczenia to dwie różne sprawy. Na forum może ci się wydawać, że rozumiesz a przy łączeniu wszystko możesz spartolic
  • #14
    mkedzior
    Level 9  
    fighter wrote:
    Kolego zatrudnij elektryka bo od słuchania na forum w jedną niedziele zamiast iść do kościoła to elektrykiem nie zostaniesz. 90% to tobie się wydaje, że wiesz a tak naprawdę to masz z 10% wiedzy reszt te 90% to domysły i wolne przemyślenia swoje tu dzież na forum. Na świecie jest dużo elektryków i nie każdy ma termin za miesiąc czy za dwa i nie każdy cię mocno skasuje za połączenie. Tłumaczenie na forum a prawidłowe łączenie rozdzielnicy bez doświadczenia to dwie różne sprawy. Na forum może ci się wydawać, że rozumiesz a przy łączeniu wszystko możesz spartolic


    No ale dlatego właśnie, żeby nie było domysłów - to przygotowałem i pokazałem konkretny i szczegółowy projekt takiej instalacji i oczekiwałem (może oczekiwania mam za duże), że na forum specjalistów znajdzie się ktoś kto pomoże i albo powie, że schemat jest do d... albo co trzeba zmienić (i dlaczego jest źle), a może też powie, że jest OK.

    Ja przynajmniej tak w mojej działce działam - jak ktoś przychodzi (laik czy półprofesjonalista) to staram się wyjaśnić coś w czym jestem ekspertem...

    No ale dobra - konkretniej. Czy w takim razie myślisz, że źle jest zrobiony projekt i tu mam problem (choć tu właśnie liczyłbym na pomoc z konkretnymi sugestiami co jest źle i jak i dlaczego zmienić) czy może boisz się, że na podstawie projektu (już poprawnego i omówionego) nie dam rady spiąć całości fizycznie w rozdzielnicy?

    PS. Co do elektryków na rynku - napisałem, że z chęcią komuś zapłacę. Wydaje mi się, że takie konsultacje będą proste i szybkie - mam prawie-gotowca, mam jako obeznanie ogólno-techniczne, wiem co chcę... Jak ktoś się zgłosi to z chęcią porozmawiam. Nie jest tak, że koniecznie chcę od Was wyciągnąć magiczną wiedzę i za darmo zrobić sobie wszystko sam. Po prostu oczekiwałem profesjonalnego podejścia - ja przynajmniej tak robię - albo pomagam i opisuję bez docinków jaki to ktoś jest laik (jeśli mi to zajmuję chwilę) albo proponuję jakąś stawkę za konsultacje (jeśli to bardziej złożony problem). I tyle.

    Aha i żeby nie było :) elpapiotr i jann111 podali konkretne i fajne uwagi i zadali konkretne pytania - i to mi się podoba :)
  • #16
    elpapiotr
    Electrician specialist
    haneb wrote:
    Ogranicznik przepięć nie powinien być podłączony przed blokiem rozdzielczym?
    Niby dlaczego ? I jaką funkcję pełni ten blok ?
  • #17
    haneb
    Level 24  
    elpapiotr wrote:
    Niby dlaczego ? I jaką funkcję pełni ten blok ?
    Co to za odpowiadanie pytaniem na pytanie?
    Myślałem po prostu, że podłącza się ograniczniki w układzie typu V ale jest to pewnie bez znaczenia przy takich odległościach.
  • #18
    mkedzior
    Level 9  
    To co widac na zdjęciu to stan rozdzielni jaki zastalem po zakupie domu (w tym blok). Ja natomiast robiłem (od zera) ten projekt co widac na odręcznym rysunku.

    Są blok ma 4 szyny (L1, L2, L3 i N), które prowadza dalej do RCD, wskaźników fazy czy przeciwporazeniowki.
  • #19
    jann111
    Level 32  
    A jak tam połączenia wyrównawcze? Istnieją? Przewód ochronny prosto ze złącza czy ...nie wiadomo skąd? Listwa PE raczej nie spięta z GSW ale kto to wie. Jaki układ sieci?
    Połączenie rozdzielnicy pewnie uda Ci się jakoś wykonać ale bez elektryka się nie obejdzie. Należy to wszystko oglądnąć, sprawdzić, pomierzyć, zatwierdzić, dopuścić......
  • #20
    User removed account
    User removed account  
  • #21
    mkedzior
    Level 9  
    Bronek22 wrote:
    jann111 wrote:
    A jak tam połączenia wyrównawcze? Istnieją?

    A Co z uziomem do ochrony przed wyładowaniami atmosferycznymi ?
    To współgra z wyrównawczymi głównymi.
    To domek,nie kawalerka czy mieszkanie w bloku.


    Niestety nie wiem co z uziomem i pozostałymi kwestiami z tym związanymi. Kupując dom miałem gotową (i odebraną przez Nadzór Budowlany) m.in. instalację i wszystko jest dociągnięte do środka domu w jak domyślam się - prawidłowy sposób (zgodnie ze sztuką). Ale dopytam jeszcze dewelopera o szczegóły.

    Bronek22 wrote:

    Uważam,ze dla kolegi to znacznie za wysoka poprzeczka.
    Po tekstach kolegi widać ............ - nie napisał kolega wielu informacji.
    Fazy mają swoją wydolność - nie można obciążeń tratować jak gadżetów.
    Jeszcze sporo informacji kolega nie podał - jak koledze radzić ?


    Pytanie co jest jeszcze istotne do tego, aby powiedzieć, że tak przygotowany projekt jest OK czy nie. Z chęcią dodam informacje (od ręki albo po sprawdzeniu), ale bez tego co jest potrzebne do takiej oceny/opinii to ciężko mi coś więcej napisać.

    Bronek22 wrote:

    Na domek powinien być jakiś projekt.
    Można robić odstępstwa, ale projekt powinien być.


    To tak jak mówię - ja dostałem projekt elektryki, ale raczej na zasadzie projektu architekta z punktami elektrycznymi w domu. Dostałem również potwierdzenie że dom uzyskał pozwolenie na użytkowanie od Inspektora Nadzoru Budowlanego. W rozdzielni były opisane poszczególne obwody, ale całość była w stanie raczej pod wykończenia niż finalna. Ale tu też dopytam dewelopera.

    Bronek22 wrote:

    W ten brak elektryka w Warszawie to ja nie wierzę.


    No niestety rozmawiałem chyba z kilkoma. I albo jest tak, że nie wchodzi w grę usługa niepełna (i chcą zrobić wszystko od A do Z, gdzie za drobne przesunięcie punktu świetlnego liczą sobie 70 PLN - w suficie podwieszanym, więc ze znikomym nakładem pracy), albo owszem mogą, ale np. na koniec kwietnia. Ewentualnie jeszcze jedna opcja odpowiedzi to - "Panie, na taką małą robotę z podłączeniem rozdzielni to mi się nie opłaca przyjeżdżać do Pana".

    Jeśli macie kogoś z branży, kto byłby chętny - to jak pisze po raz 3 - chętnie zapłacę za taką konsultację i pomoc. Znowu odnosząc się trochę do mojej branży - jeśli mnie ktoś prosi o pomoc a ja nie jestem w stanie mu czegoś podpowiedzieć online to owszem mówię o specjalistach, którzy mogą pomóc, ale zazwyczaj sugeruję kogoś albo ewentualnie w ostateczności dobre i sprawdzone miejsce, gdzie można poszukać kogoś. Więc jeśli pomoc online nie wchodzi w grę (choć mi się wydaje, że po to są takie fora) to może chociaż koledzy podpowiedzą gdzie znaleźć kogoś kto nie będzie kręcił nosem na "małą robótkę z rozdzielnią". Wszystkie obwody mam ogarnięte, wiem co gdzie chcę podłączyć, wiem na czym mi zależy - więc wydaje mi się, że dla specjalisty może to być finalnie 2-3 godziny pracy.
  • #22
    User removed account
    User removed account  
  • #24
    mkedzior
    Level 9  
    Bronek22 wrote:
    mkedzior wrote:
    Wszystkie obwody mam ogarnięte, wiem co gdzie chcę podłączyć, wiem na czym mi zależy - więc wydaje mi się, że dla specjalisty może to być finalnie 2-3 godziny pracy.
    2-3 godziny na tą - obcą - rozdzielne - kolega robi sobie kpiny.
    Robił kolega kiedykolwiek rozdzielnię - zwłaszcza "obcą robotę" - nie.
    Więc skąd kolega wie że to 2-3 godziny ?
    Za tyle kolega chce zapłacić. Dlatego tak to traktują elektrycy.


    No tu faktycznie chyba przesadziłem (jak chwilę o tym pomyślałem). Ale z elektrykami do tej pory nie rozmawiałem o zakresie godzinowym tylko o tym co jest do zrobienia. Ale pewnie realnie w 1 dzień powinno się udać? Zwłaszcza, że jak mówię - mogę opowiedzieć o wszystkich obwodach, pokazać gdzie które idą, co zasilają, itp.

    No ale fakt - nie robiłem tego nigdy, więc może się przestrzelam w ocenie czasochłonności.

    Bronek22 wrote:

    Za co odpowiada połączający ? Dodatkowe pytanie.
    Na 100% się okaże, że za działanie całej elektryki.
    Podłączył wg.inwestora,a tu gniazdo nie działa.


    No akurat jestem z rozsądnych ludzi i wiem co obejmuje zakres i jakie są ograniczenia w odpowiedzialności wynikające z takiego mojego podejścia.

    Dodano po 2 [minuty]:

    Łukasz-O wrote:
    Te 25A na gn. w kuchni i pralkę to jakieś kpiny.


    No faktycznie - raczej wszystkich urządzeń (czajnik, toster, młynek do śmieci, ekspres, itp.) na raz nie włączę... Dziękuję bardzo za zwrócenie uwagi, bo chyba przeszacowałem to obciążenie/moc urządzeń.

    Dodano po 5 [minuty]:

    Padły wcześniej pytania o instalację przed rozdzielnią...

    Sprawdziłem to sobie i wygląda to tak jeśli chodzi o parametry:
    - moc przyłączeniowa: 15 kW
    - napięcie: 400V (fazy: 3, tg φ: 0.4)
    - zabezpieczenie przedlicznikowe: 40A
    - zabezpieczenie główne/zalicznikowe: 25A

    Może to pomoże w dalszych komentarzach i uwagach. Zwłaszcza, że chyba z moich pytań/wątpliwości to padły odpowiedzi chyba na tylko 3 pytania :/
  • #25
    User removed account
    User removed account  
  • #26
    kkas12
    Level 43  
    Do tego co kolega Bronek napisał należy dodać, że pojęcia nie masz o zagadnieniu na które się porywasz.
    Pisząc
    Quote:
    ...raczej wszystkich urządzeń (czajnik, toster, młynek do śmieci, ekspres, itp.) na raz nie włączę... Dziękuję bardzo za zwrócenie uwagi, bo chyba przeszacowałem to obciążenie/moc urządzeń.
    nie rozumiesz, że nie chodzi tu o szacowanie mocy odbiorników, ale o obciążalność przewodów i o obciążalność (prąd znamionowy) gniazd wtykowych.
    Więc pozostaje Ci tylko zdać się na kompetentną osobę, która na miejscu wspólnie z Tobą ustali i wcieli w życie to o czym piszesz.
    Czyli wykona to w sposób nie urągający uznanym zasadom technicznym!

    Nie ma nic gorszego jak przemądrzały inwestor "wyszkolony" Bóg wie gdzie i przez kogo a usiłujący narzucać wykonawcy jak ma rozwiązać kwestie techniczne instalacji.
    I wcale nie mam tu na myśli ilości i rozmieszczenia osprzętu.
  • #27
    mkedzior
    Level 9  
    No dobrze Panowie,

    Rozumiem, że jestem laikiem... Rozumiem, że mam pewnie niedobory wiedzy... Rozumiem, że najlepsze wyjście to zatrudnienie elektryka do kompleksowych prac - daliście mi to wyjątkowo odczuć.

    Ale miałbym mimo wszystko prośbę o próbę odpowiedzenia na moje pytania, bo jakoś tej merytoryki trochę mi tu brakuje, a jest raczej skupienie się na pokazaniu mojej niekompetencji (ps. jeśli brakuje jeszcze jakiś informacji poza tymi, które już podałem - to z chęcią uzupełnię tam gdzie będę w stanie):

    1. Czy dla siły w kuchni jest sens dawać RP/RDC? Kuchnia będzie raczej podpięta bezpośrednio (bez gniazdka)
    :idea: [tu pojawiła się odpowiedź, że jeśli będzie spięte bezpośrednio z przewodu do kuchenki (bez gniazdka) to można sobie darować RDC] - DZIĘKUJĘ

    2. Czy do garażu (do siły) dać RP/RDC?
    :?: [brak uwag?]

    3. Czy dobrze rozłożyłem fazy oraz RP/RDC?
    :?: [brak uwag?]

    4. Czy dla ograniczenia liczby nadprądówek - nie połączyć kilku obwodów (oznaczone liniami ołówkiem - np. 1+8+17+18 czy 15+16) i zrobić ich na jednym bezpieczniku?
    :?: [brak uwag?]

    5. Czy dobrze dobrałem wielkości prądu (10/16/25A) w bezpiecznikach S?
    :idea: [tu pojawiła się uwaga że w kuchni to 25A to pomyłka, skorygowałem] - DZIĘKUJĘ

    5a. Czy dobrze dobrałem wielkości prądu (16/25A) w bezpiecznikach RP?
    :?: [brak uwag?]

    6. Wszystkie bezpieczniki nadprądowe wybierałem z charakterystyką B - czy to OK czy gdzieś Waszym zdaniem powinno być C?
    :?: [brak uwag?]

    7. Czy dobrałem odpowiednią liczbę RP/RDC do odpowiednich obwodów?
    :idea: [tu pojawiła się uwaga, że w obwodach specjalnych RP2 nie jest potrzebne RDC, poprawiłem; była też uwaga, żeby dodać RDC dla obwodów z oświetleniem łazienek oraz wszystkich pozostałych gniazdek; jakieś jeszcze uwagi?] - DZIĘKUJĘ


    Bo po to chyba są takie fora, żeby dowiedzieć się czegoś nowego i się uczyć a nie być objeżdżanym jakim to się jest laikiem i żeby już najlepiej sobie stąd pójść (albo do książek albo do specjalisty).

    Ja znowu użyję argumentu z mojej branży - jak ktoś pisze na forum, że ma z czymś problem to staram się mu najpierw pomóc odpowiedzieć na pytania, a nie od razu pisać, że po co on pyta mnie wielkiego specjalistę jak się nie zna i że najlepiej to jakby poszedł do szkoły, na studia i na praktykę.
  • #28
    niutke
    Level 12  
    Co to jest RP/RDC ? Proszę o wyjaśnienie...
  • #29
    mkedzior
    Level 9  
    niutke wrote:
    Co to jest RP/RDC ? Proszę o wyjaśnienie...


    RP/RDC - to mój skrót myślowy
    RP = Różnicowoprądowy (w domyśle wyłącznik)
    RDC = Residual-current device - to samo co wyżej tylko po angielsku
  • #30
    kkas12
    Level 43  
    Quote:
    ...po to chyba są takie fora, żeby dowiedzieć się czegoś nowego i się uczyć ...
    Proponuję zakupić stetoskop i rozpocząć "naukę" na forach gdzie udzielają się medycy.
    Poinformuj nas o wynikach.

    Pójdziesz się leczyć do takiego "lekarza" po forumowych "szkoleniach"???