sterowanie falownikiem profibus DP

30 Mar 2015 14:08 1542 5
  • Poziom 13  
    Witam (po zmianach)

    Są jakieś zasady-reguły przy sterowaniu falownika przez PLC przez profibus DP np.:
    -zał/wył binarnie a częstotliwość i błędy przez profibus
    -zał/wyłącz i zmiana kierunku binarnie a odczyt częstotliwości, prądu przez profibus
    -zał/wyłącz i pozostałe zmienne przez profibus

    Co jest tańsze, mniej awaryjne i łatwiejsze w szukaniu ewentualnych awarii

    Będę próbował połączyć s7-300 z sinamics 120C i panelem HMI po prfobus DP stąd moje pytanie.
  • Computer Controls
  • Poziom 25  
    kracek2 napisał:
    Są jakieś zasady przy sterowaniu falownika przez PLC po profibus DP np. zał/wył binarnie a częstotliwość i błedy przez sieć?

    Napisz to jeszcze raz, tak abym zrozumiał co masz na myśli(nie wiem jak inni ale ja tego nie rozumiem).
  • Computer Controls
  • Poziom 28  
    Generalnie osobiście funkcje start/stop, prędkość itp realizuję programowo. Sprzętowo relizuję funkcje bezpieczeństwa: krańcówki, stopy awaryjne.
    Te falowniki posiadają wejście bezpieczeństwa, więc można je użyć, lub zbudować osobny nadrzędny system bezpieczeństwa.
    Zależy co to za maszyna i jak będziesz za to odpowiadał.
  • Poziom 14  
    Wszystko zależy od tego ile jest tych falowników i jakie dane chcesz odczytywać. Wiadomo, że Profibus da Ci więcej możliwości. Będziesz mógł odczytywać np.: energię zużytą przez falownik, kody błędów itd... Nie zawsze sterowanie falownikiem w przypadku jakiegoś protokołu jest łatwiejsze. Np.: w falownikach Altivar istnieje cała sekwencja uruchamiania falownika.
  • Specjalista Automatyk
    jamjampoland napisał:
    Nie zawsze sterowanie falownikiem w przypadku jakiegoś protokołu jest łatwiejsze. Np.: w falownikach Altivar istnieje cała sekwencja uruchamiania falownika.


    Nawet można napisać, że jest z reguły trudniejsze niż sterowanie poprzez wejścia. Daje natomiast możliwości z reguły niedostępne przy sterowaniu poprzez wejścia.

  • Specjalista Automatyk
    Czy Altivar w sterowaniu Profibus nie ma przypadkiem wyboru profilu, między I/O (sterowanie, jak przez wejścia binarne) i sekwencją Drivecom?
    Pomijając cenę falownika, która zazwyczaj jest wyższa, jeśli komunikacja jest opcją, to osobiście wybieram całkowite sterowanie programowe, ze sprzętowymi funkcjami bezpieczeństwa.

    Z sinamics'em nie powinieneś mieć problemów ;) Możesz wykorzystać przykład Siemens i blok FB283 Sinamics toolbox lub po prostu sterować bitami ze słowa kontrolnego. Zawsze wybieram drugą opcję.