DIY transformator dużej mocy.

04 Kwi 2015 20:50 3915 81
  • #31
    jarek_lnx
    Poziom 43  
    Cytat:
    A skąd wzięło ci się 0V? Przecież pojedyńczy przewód ( w moim przypadku łuk na którym napięcie spada o 55V) ma jakąś rezystancję. Więc występuje na nim spadek napięcia Smile
    Nazwałeś to zwarciem, zwarcie jest wtedy gdy na wtórnym jest 0V, żeby określić moc wyjściową trzeba jakoś pomierzyc parametry tego "zwarcia", napiecie spada o 55V czy do 55V?
  • #32
    misterbociek
    Poziom 21  
    kura13 napisał:

    A skąd wzięło ci się 0V? Przecież pojedyńczy przewód ( w moim przypadku łuk na którym napięcie spada o 55V) ma jakąś rezystancję. Więc występuje na nim spadek napięcia :)

    Sam pisałeś że na zwarciu ciągnie 4kVA
  • #33
    158820
    Użytkownik usunął konto  
  • #34
    2186233
    Użytkownik usunął konto  
  • #35
    158820
    Użytkownik usunął konto  
  • #36
    2186233
    Użytkownik usunął konto  
  • #37
    2186233
    Użytkownik usunął konto  
  • #38
    jdubowski
    Specjalista - urządzenia lampowe
    kura13 napisał:
    Przecież pojedyńczy przewód ( w moim przypadku łuk na którym napięcie spada o 55V) ma jakąś rezystancję. Więc występuje na nim spadek napięcia


    No to nie jest zwarcie.

    Powtórzę sugestię odnośnie zakupu spawarki.
  • #39
    2186233
    Użytkownik usunął konto  
  • #40
    KaW
    Poziom 34  
    Można kupić na złomie stojan z silnika 5kW .Będzie goły bez miedzi .Tak
    nawijaja niektórzy spawarki . W sam raz do prób i eksperymentów.
  • #41
    2186233
    Użytkownik usunął konto  
  • #42
    tadeusz12345
    Poziom 17  
    kura13 napisał:

    Waży 7 kg. Więc transformator spawalniczy jest za ciężki i za duży.


    To w jaki sposób chcesz uzyskać dużą moc skoro taki transformator tej mocy nie przeniesie? Gdyby sprawa była prosta jak mówisz, w energetyce nie stosowano by transformatorów o masach przekraczających 100t. Owszem transformatory można przeciążyć nawet 10 krotnie, ale przez chwilę, raczej krótką...
  • #43
    2186233
    Użytkownik usunął konto  
  • #44
    bearq
    Poziom 36  
    3kVA według katalogu czy napisu na transformatorze? Przy takiej wadzę nie liczył bym na cuda. Podaj średnicę drutu na wtórnym
  • #45
    750kV
    Poziom 22  
    kura13 napisał:
    ....Transformator który chcę kupić ma znamionową moc pozorną 3kVA, i waży 7 kg....

    .....i zapewne zwojony jest drutem aluminiowym, stąd ta waga. Transformatory zwojone drutem aluminiowym to pomyłka. Taki transformator przy pracy w zasilaniu pieca łukowego będzie miał silne drgania uzwojeń, co w przypadku aluminium spowoduje szybsze starcie lakieru izolacyjnego i zwarcia międzyzwojowe.
    Kolega „emp3000” słusznie zaproponował solidny rdzeń z trafa 40 kVA. Domyślam się, że przy tej mocy rdzeń jest „zaplatany” z prostych blach, więc złożenie go to najprostsza sprawa. Składasz rdzeń w postaci prostokąta, tak żeby były dwie kolumny. Na jedną dajesz karkas z pierwotnym, na drugą z wtórnym i pośrodku jeszcze możesz dać bocznik magnetyczny do regulacji prądu. Najprostrze rozwiązanie. Po co kombinować.
  • #46
    2186233
    Użytkownik usunął konto  
  • #47
    KaW
    Poziom 34  
    Trzeba poszukać obrazek silnika trójfazowego albo iść na najbliższe złomowisko.
    Tam panowie demontuja takie silniki. Wszystko mozna zobaczyć .
    Kilogram zelaza kosztuje wtedy może 50groszy. Budowa silnika pradu przemiennego jest w inter.
  • #48
    jarek_lnx
    Poziom 43  
    Dobór transformatora będzie zależał od tego w jakich warunkach będzie palił sie łuk, między elektrodami, czy pomiędzy elektrodą a wsadem, jakie będą wymiary elektrod, napięcie potrzebne do zapalenia łuku moze być znacznie wyższe niż napięcie pracy, to normalne, ale skutkuje nieefektywnym wykorzystaniem materiału w transformatorze. O ile do zapłonu MOT jest wygodny bo podnosi napięcie, to już do pracy gdy napięcie spadnie do 100V okaże się że tylko kilka procent z maksymalnej mocy może być wykorzystane, bo przekładnia jest niekorzystna, a prekrój drutu na wtórnym nieodpowiedni.

    Ze względu na charaktreystykę łuku (ujemna rezystancja dynamiczna) coś musi ograniczać prąd, tyrystorowa regulacja może być, ale w takim układzie dławik jest potrzebny, mozna ograniczyć prąd samym dławikiem, albo zintegrować dławik z transformatorem - zwora magnetyczna jak w spawarkach, oczywiście w toroidalnym rdzeniu się tak nie da, więc zamiast jednego duzego elementu magnetycznego, będą dwa, mały transformator i duzy ławik.
  • #49
    2186233
    Użytkownik usunął konto  
  • #50
    bearq
    Poziom 36  
    To trafo pewnie pochodzi z jakiegoś UPS'a więc spokojnie możesz podzielić moc deklarowaną przez producenta przez dwa więc nie licz na więcej niż 1,5kVA maksymalnie. Mam dość sporo takich transformatorów i każdy z nich jest grubo "naciągnięty". Największy z nich ma 2kVA według producenta a jego realna moc oscyluje w granicach 1kVA maksymalnie, reszta wygląda podobnie. Najlepiej zapytaj się o średnicę drutu lub wyprowadzeń uzwojenia wtórnego i wszystko będzie jasne
  • #51
    Artur k.
    Admin grupy audio
    kura13 napisał:
    Ponowie pytanie czy spawarka inwerterowa się nada?

    Jeśli piec również będzie inwertorowy, to pewnie tak.

    kura13 napisał:
    Ile mógłby ważyć transformator 3kVA gdyby mial miedziane uzwojenia?

    Mam właśnie na stole wzmacniacz o mocy wyjściowej 2x 1200W, całość waży 25kg, z czego 90% masy to transformator toroidalny który zresztą zajmuje również większość miejsca w obudowie.
    Nie chce mi się wyciągać transformatora i sprawdzać, ale spokojnie waży 18-20kg.
  • #52
    2186233
    Użytkownik usunął konto  
  • #54
    2186233
    Użytkownik usunął konto  
  • #55
    tadeusz12345
    Poziom 17  
    A co Ty chcesz topić tym piecem łukowym?

    Spawarki inwerterowe są całkiem dobre, bo można je zasilić z 230V. Ale mają wadę, bo po dłuższej pracy wyłączają się z powodu zbyt dużej temperatury. Podobnie się mają Twoje MOTy można z nich wyciągnąć dużą moc ale przez chwilę. Niestety aby urządzenie miało dużą moc musi mieć i dużą masę. Aby zwiększyć mobilność urządzenia transformatorowego proponuję domontować kółka :D .
  • #56
    2186233
    Użytkownik usunął konto  
  • #57
    jarek_lnx
    Poziom 43  
    Cytat:
    Mniejsza o to. Muszę znaleźć rdzeń trafa spawalniczego, a to łatwe nie będzie.
    Zostaje jeszcze samemu zrobić coś impulsowego, skoro nie musi to mieć tak wysokiego napiecia jak MOT, to nie będzie takie trudne do nawinięcia, przykładowo parę rdzeni U93 za stówę z ogonem kupisz, za to miedź wyjdze znacznie taniej niż w wersji na 50Hz. Na tym rdzeniu robili spawarki ok 8kW.

    Cytat:

    Ale oprócz masy jest jeszcze wielkość, co mi głównie przeszkadza.
    No niestety transformator spawalniczy szczególine taki ze zworą będzie duży i cieżki.
  • #58
    2186233
    Użytkownik usunął konto  
  • #59
    Artur k.
    Admin grupy audio
    jarek_lnx napisał:
    Zostaje jeszcze samemu zrobić coś impulsowego, skoro nie musi to mieć tak wysokiego napiecia jak MOT, to nie będzie takie trudne do nawinięcia, przykładowo parę rdzeni U93 za stówę z ogonem kupisz, za to miedź wyjdze znacznie taniej niż w wersji na 50Hz.


    Miedzi będzie mniej, to prawda ale nie sądzę by ktoś kto chce budować przetwornicę o mocy kilku kW na NE555 był w stanie go wykonać. Transformatory impulsowe wykonuje się trochę inaczej niż zwykłe sieciowe, fakt pracy z wysokim napięciem i wysokimi prądami i stosunkowo wysoką częstotliwością wcale nie czyni zadania łatwiejszym, a wręcz przeciwnie.