Sterownik co EkoTom TE-130 - Po włączeniu zasilania cyklicznie się wyłącza.

06 Kwi 2015 12:18 1344 2
  • Poziom 15  
    Witam.
    Mam problem ze sterownikiem kotła CO z podajnikiem. Sterownik to EkoTom TE-130.
    Po włączeniu zasilania sterownik się uruchamia , działa przez ok 5s po czym się restartuje. I tak w koło, w czasie tych 5s. Można zmieniać parametry itp.
    Co może być powodem takiego działania?
  • Poziom 25  
    Sprawdź układ zasilania.
  • Poziom 15  
    Zasilanie ok. Po przywróceniu ustawień fabrycznych sterownik już się nie resetuje. Uruchamia się normalnie.
    Na wyjściu do nadmuchu znalazłem uszkodzony element. Oznaczenie które da się odczytać to: ...D391K. Czyżby spalony warystor? Jest wlutowany między anody triaka.