Elektroda.pl
Elektroda.pl
X
Elektroda.pl
Multimetr FlukeMultimetr Fluke
Proszę, dodaj wyjątek dla www.elektroda.pl do Adblock.
Dzięki temu, że oglądasz reklamy, wspierasz portal i użytkowników.

TN-C - Jaki kabel od licznika do rozdzielnicy?

PriweR 09 Kwi 2015 19:46 22872 49
  • #31
    jann111
    Poziom 32  
    Nie jest problemem zrobić produkt doskonały. Ale w czyim to jest interesie?
    Minimalizm jest świadomym wyborem. A przyszłości i tak się nie da przewidzieć.
  • Multimetr FlukeMultimetr Fluke
  • #32
    kkas12
    Poziom 43  
    Ten minimalizm czkawką się nam ciągle odbija i jeszcze przez kilka pokoleń z takim podejściem odbijał się będzie.

    Czyli zakaz stosowania aluminium (do pewnego przekroju) jest rozrzutniścią a wymagany minimalny przekrój PEN też uzasadnienia nie ma bo po co zakładać zagrożenie któtego przewidzieć nie sposób.

    I to pisze elektryk!!!
    Bogu dziękować, że normy są jednak mądrzejsze od ludzi.
  • Multimetr FlukeMultimetr Fluke
  • #34
    PriweR
    Poziom 9  
    Łukasz-O napisał:
    z klatki schodowej do mieszkania w ciemno bez liczenia 5x6mm2 wystarczy.



    Co do przekroju kabla, pogrzebałem dziś u brata w firmie i znalazłem sporo kabla 5x10mm2 i 5x6mm2 też jest, także koszta odpadają, tylko teraz pytanie który montować? Większość widze ze pisze i 10mm2 i taki tam chyba założę, skoro już jest i nię będzie strat to zabezpieczę się na przyszłość.

    Mam jeszcze pytanie czy sam moge wymienić listwy przy liczniku bo z tego co widziałem to sa na tyle małe że nie wetknę tam 10mm2 ?

    Łukasz-O napisał:

    Nie mówimy tu o domu wolnostojącym, a o małym mieszkaniu w kamienicy, gdzie ogrzewanie przychodzi z lokalnej kotłowni lub z miasta.

    Co do ogrzewania to będę montował piec Co gazowy dwufunkcyjny z zamkniętą komorą, niestety nie ma u nas podłączenia z sieci miasta, tzn. jest taka możliwośc ale kilka osób ze wspólnoty woli palić węglem ("emeryci") także reszta musi na własny koszt kombinować i lokatorzy decydują sie po woli na inwestycje w piece CO
  • #35
    Krzysztof Reszka
    Moderator Elektrotechnika
    PriweR napisał:
    Większość widzę że pisze i 10mm2

    Li tylko dlatego by być zgodny z literą prawa.
    Informacja że kolega jest współwłaścicielem dużo wnosi bo może wpływać kolega na to by wymienić instalację zasilającą w całej kamienicy. I myśląc o tym że będziecie dążyć jako właściciele do wymiany tej instalacji (WLZ) wystarczającym jest te 6mm2.
  • #36
    opornik7
    Specjalista elektryk
    PriweR napisał:
    Pytanie tez jest czy sam mogę wymienić listwy przy liczniku bo z tego co widziałem to są na tyle małe że nie wetknę tam 10mm2?

    O jakich listwach piszesz? Jeżeli są to obwody niemierzone to nic nie możesz zrobić. Ale więcej napiszę po odpowiedzi na moje pytanie.
  • #37
    zbich70
    Moderator - Elektryka
    PriweR napisał:
    Mam jeszcze pytanie czy sam moge wymienić listwy przy liczniku bo z tego co widziałem to sa na tyle małe że nie wetknę tam 10mm2 ?

    Jakie "listwy przy liczniku" masz na myśli?
  • #38
    opornik7
    Specjalista elektryk
    Krzysztof Reszka napisał:
    Li tylko dlatego by być zgodny z literą prawa

    A prokurator o co pyta?
    Krzysztof Reszka napisał:
    I myśląc o tym że będziemy dążyć do wymiany tej instalacji ( WLZ )wystarczającym jest te 6 mm2 .

    Nieprawda. Od myślenia do realizacji upłynąć może wiele lat.
    PS
    Masz rację, że w przyszłości przy TN-S 5x6 wystarczy. A co w tzw. międzyczasie?
    Łatwo radzić jak się nie podpisuje pod czymś.
  • #39
    chemik143
    Poziom 12  
    Jednak skoro WLZ będzie wymieniany w przyszłości, a instalacja jest robiona "po nowemu", to czy w czymś przeszkadza rozwiązanie z rozdziałem PEN w skrzynce na klatce i wtedy do mieszkania 5x6mm^2?

    Skoro jest Ci obojętne czy dasz 5x6 czy 5x10 to dawaj "dychę". Na pewno nie zaszkodzi. Zrób zdjęcie listwy o której mówisz.
  • #40
    Łukasz-O
    Admin Elektroenergetyka
    opornik7 napisał:

    Masz rację, że w przyszłości przy TN-S 5x6 wystarczy. A co w tzw. międzyczasie?
    Łatwo radzić jak się nie podpisuje pod czymś.

    Przecież autor w pierwszym pości pisze o nowych zabezpieczenia i RCD w rozdzielnicy mieszkaniowej. Wynika z tego, że instalacja odbiorcza będzie nowa z wydzielonym N i PE.
  • #41
    PriweR
    Poziom 9  
    Krzysztof Reszka napisał:

    Li tylko dlatego by być zgodny z literą prawa .
    Informacja że kolega jest współwłaścicielem dużo wnosi bo może wpływać kolega na to by wymienić instalację zasilającą w całej kamienicy . I myśląc o tym że będziecie dążyć jako właściciele do wymiany tej instalacji ( WLZ )wystarczającym jest te 6 mm2 .

    To teraz zgłupiałem, pakować ten 10mm2 tak jak pisałeś wcześniej i tak jak mówią normy, czy założyć 6mm2 ? Posiadam oba także to bez różnicy.

    W przyszłości pewnie wykonamy tak ową modernizację sieci, narazie mamy już plany na najbliższe 4lata. O wymianie instalacji narazie tylko rozmawialiśmy i najprawdopodobniej będzie to za około 5lat

    opornik7 napisał:
    O jakich listwach piszesz?


    zbich70 napisał:
    Jakie "listwy przy liczniku" masz na myśli?


    Po otworzeniu puszki licznikowej i po odkręceniu blaszki która przykrywa bezpiecznik przy liczniku, ukazały mi się listwy
    PE przykręcona do obudowy i nie używana, dalej N (w tym przypadku PEN) podłączony i dalej na mieszkanie oraz listwa L1 podłączona, dalej bezpiecznik i dalej na mieszkanie. Bez ingerencji w plomby. Zdziwił mnie fakt puszki nad licznikiem i w niej skręcone kable i dopiero na mieszkanie.

    Chodzi mi że będę musiał wpiąć kabel 10mm2 pod listwę N (teraz PEN) w której są na tyle małe otwory że raczej nie zmieszczę tego kabla. Przewód L1 powinno udać się wpiąć w bezpieczniki b20.

    Łukasz-O napisał:
    Przecież autor w pierwszym pości pisze o nowych zabezpieczenia i RCD w rozdzielnicy mieszkaniowej. Wynika z tego, że instalacja odbiorcza będzie nowa z wydzielonym N i PE.


    Dokładnie, chcę zamontować nową instalację z RCD i podziałem PEN i na tyle dobrze zmontowana żeby w przyszłości nie mieć problemów i żebym nie musiał znowu modernizować instalacji w momencie przebudowy sieci w całej kamienicy.
  • #42
    opornik7
    Specjalista elektryk
    PriweR napisał:
    Po otworzeniu puszki licznikowej i po odkręceniu blaszki która przykrywa bezpiecznik przy liczniku, ukazały mi się listwy
    PE przykręcona do obudowy i nie używana, dalej N (w tym przypadku PEN) podłączony i dalej na mieszkanie oraz listwa L1 podłączona, dalej bezpiecznik i dalej na mieszkanie.

    Litości!! Zrób fotkę i zapodaj bo do prawdy nie wiem o czym piszesz.
    Łukasz-O napisał:
    Przecież autor w pierwszym pości pisze o nowych zabezpieczenia i RCD w rozdzielnicy mieszkaniowej. Wynika z tego, że instalacja odbiorcza będzie nowa z wydzielonym N i PE.

    W mieszkaniu. A co na klatce schodowej i dalej do TG?
  • #43
    PriweR
    Poziom 9  
    opornik7 napisał:
    Litości!! Zrób fotkę i zapodaj bo do prawdy nie wiem o czym piszesz.


    Jutro podjadę do omawianego mieszkania, na stałe mieszkam w innym mieście i nie mam możliwości zrobienia ich w tym momencie. Jak dobrze pamiętam to jest jw. pisałem ale jutro dodam zdjęcie.
  • #44
    zbich70
    Moderator - Elektryka
    PriweR napisał:
    Po otworzeniu puszki licznikowej i po odkręceniu blaszki która przykrywa bezpiecznik przy liczniku, ukazały mi się listwy

    Co to jest "puszka licznikowa"?
    Kolego, bez urazy, bierzesz się za elektrykę a piszesz jak piekarz albo murarz.
  • #45
    Krzysztof Reszka
    Moderator Elektrotechnika
    PriweR napisał:
    To teraz zgłupiałem, pakować ten 10mm2 tak jak pisałeś wcześniej i tak jak mówią normy, czy założyć 6mm2

    Przecież kolega śledził od początku temat i sam pisał dlaczego 10mm2 .
    PriweR napisał:
    W przyszłości pewnie wykonamy tak ową modernizację siec

    I dlatego można ze spokojem założyć 6 mm2 jak pisali inni . Więc nie potrzeba się frasować.
  • #46
    Łukasz-O
    Admin Elektroenergetyka
    PriweR napisał:

    Chodzi mi że będę musiał wpiąć kabel 10mm2 pod listwę N (teraz PEN) w której są na tyle małe otwory że raczej nie zmieszczę tego kabla. Przewód L1 powinno udać się wpiąć w bezpieczniki b20.


    Pewnie masz podobną:
    TN-C - Jaki kabel od licznika do rozdzielnicy?
    Zatem wymienić na taką:
    TN-C - Jaki kabel od licznika do rozdzielnicy?

    opornik7 napisał:
    W mieszkaniu. A co na klatce schodowej i dalej do TG?

    Z RG do RP WLZ zapewne cztero-przewodowy. W czym problem dokonać rozdziału na rozecie piętrowej na N i PE?
  • #47
    PriweR
    Poziom 9  
    zbich70 napisał:
    PriweR napisał:
    Po otworzeniu puszki licznikowej i po odkręceniu blaszki która przykrywa bezpiecznik przy liczniku, ukazały mi się listwy

    Co to jest "puszka licznikowa"?
    Kolego, bez urazy, bierzesz się za elektrykę a piszesz jak piekarz albo murarz.

    Pisze jako mechanik, elektronik, programista Przepraszam że nie sprecyzowałem, chodzi mi o rozdzielnicę licznikową natynkową zamykana na kluczyk w której zamontowany jest licznik, nad nim jest bezpiecznik i dalej jw pisałem, jutro wstawię zdjęcia.
  • #48
    opornik7
    Specjalista elektryk
    Łukasz-O napisał:
    Z RG do RP WLZ zapewne cztero-przewodowy. W czym problem dokonać rozdziału na rozecie piętrowej na N i PE?

    Oczywiście, że nie ma problemu pod warunkiem, że jest to 10 Cu lub 16 Al.
    PriweR napisał:
    od licznika do bezpiecznika przy liczniku mam położone cienkie przewody max 4mm2 (chociaż nie wiem czy to nie jest 2,5mm2)

    A może od bezpiecznika do licznika?
    Gdybamy dalej? Ja wysiadam z powodu braku kompletnej wiedzy w tym temacie.
  • #49
    Krzysztof Reszka
    Moderator Elektrotechnika
    opornik7 napisał:
    Oczywiście, że nie ma problemu pod warunkiem, że jest to 10 Cu lub 16 Al.

    Kolega trochę przesadził pisaliśmy o tym parę postów wyżej ( na początku ), a forum jest tym tematem usiane .
  • #50
    Łukasz-O
    Admin Elektroenergetyka
    opornik7 napisał:

    Oczywiście, że nie ma problemu pod warunkiem, że jest to 10 Cu lub 16 Al.

    No dobrze, skoro WLZ z RG do RP (pion) ma np. 6mm², to na rozecie piętrowej nie mogę wydzielić osobnego przewodu N i PE z zacisku zerowego w kierunku instalacji lokalu?

    Przyznam się, że zaczynam nie rozumieć kolegi.