Viessmann Vitodens 200 -awaria czujnika temperatury

splenders 09 Kwi 2015 21:14 1434 8
  • #1 09 Kwi 2015 21:14
    splenders
    Poziom 5  

    Po wymianie czujnika pogodowego (czujnik temp. zewnętrznej) nadal wyświetla się błąd 18. Wyłączałem kilka razy kocioł i nic nie pomaga. Może ktoś podsunie jak rozwiązać problem?

    0 8
  • #2 09 Kwi 2015 21:30
    wawrzeczko_t
    Specjalista - systemy grzewcze

    Sprawdź przewód (18 = przerwa)

    0
  • #3 09 Kwi 2015 22:40
    splenders
    Poziom 5  

    Podłączyłem ,,na krótko" czujnik do zacisków kotła i dalej nie działa

    0
  • #4 10 Kwi 2015 07:35
    wawrzeczko_t
    Specjalista - systemy grzewcze

    A gdzie to podpinasz w kotle?

    0
  • #5 10 Kwi 2015 08:34
    splenders
    Poziom 5  

    Do listwy w której normalnie są podłączone przewody od czujnika

    0
  • #6 10 Kwi 2015 21:25
    wawrzeczko_t
    Specjalista - systemy grzewcze

    Które styki? Podaj numery :)

    0
  • #7 10 Kwi 2015 21:36
    splenders
    Poziom 5  

    Numer jeden i dwa. Na tej listwie nie ma innych przewodów a zacisków jest chyba 6 lub 8

    0
  • #8 10 Kwi 2015 22:40
    wawrzeczko_t
    Specjalista - systemy grzewcze

    Wynika że jednak coś nie tak z samym czujnikiem. Więc trzeba sprawdzić jego oporność.

    Viessmann Vitodens 200 -awaria czujnika temperatury

    A tak przy okazji - jaki to Vitodens 200 ?

    0
  • #9 15 Kwi 2015 14:43
    splenders
    Poziom 5  

    Wszystko się wyjaśniło, nowy czujnik pochodził od nowszego modelu...

    Dziękuję za pomoc.