Kuchna CANDY 9503 TRIO - Czy producent pisze prawdę?

09 Kwi 2015 23:13 3723 52
  • #1 09 Kwi 2015 23:13
    1044571
    Użytkownik usunął konto  
  • Relpol
  • #2 10 Kwi 2015 00:38
    118460
    Użytkownik usunął konto  
  • Relpol
  • #3 10 Kwi 2015 00:49
    1909229
    Użytkownik usunął konto  
  • #4 10 Kwi 2015 00:52
    11krzych
    Poziom 10  

    1. Skan nr1 nie dotyczy pytania, bo to moce palników gazowych. Gratulacje dla Candy za przyjazną instrukcję.
    2. Moc piekarnika będzie ze 2kW, plus zmywarka - dajmy na to ze 3kW do kupy czyli prąd rzędu 13A.
    3. W każdym z przypadków grzałki dostają 230V, jest ok.
    4. Te bezpieczniki to rozumiem są w kuchence a nie jako zabezpieczenie kabla.
    4a 25A ok, w rozdzielnicy 16A
    4b Np. jedna grzałka miedzy L2/L3, dwie grzałki między L1/L2 - więc dlatego nie 16 a 25 ok; żeby dać 16 trzeba równo rozłożyć grzałki ale to brak jednego zacisku. Jakaś niszowa sieć, więc można na to machnąć ręką. W rozdzielnicy 16A.
    4c 16A ok, nie podoba mi się przekrój kabla, ale załóżmy że to nie w Polsce a w rozdzielnicy jest zabezpieczenie 10A.
    5 Nie podoba mi się symbol T wolałbym PE.
    6 Nie TYB tylko TYP i dwa razy or nie na miejscu, no i po polsku się pisze lub a nie or.

    1
  • #5 10 Kwi 2015 01:30
    Adam_Bandit
    Poziom 20  

    Jeśli moc maksymalna piekarnika to 8570W to przy jedno fazowym zasilaniu będzie brała prąd ok. 37,23A. Więc jeśli producent zaleca przy jedno fazowym zasilaniu bezpiecznik 25A to przy napięciu 230V nie uzyska większej mocy niż 5750W.

    -1
  • #6 10 Kwi 2015 06:29
    chemik143
    Poziom 12  

    Dodam jeszcze: ZERO - Kuchenka raczej nie jest tak stara by to pojęcie było uzasadnione.

    0
  • #7 10 Kwi 2015 07:47
    1044571
    Użytkownik usunął konto  
  • #8 10 Kwi 2015 07:48
    JohnySpZOO
    Specjalista - Instalacje Elektryczne

    Może odbiegnę od wątku tematu ale producenci czasem odbiegają od rzeczywistości.
    Niedawno narzeczona kupiła okap prod. Indesit (nr kat. nie pamiętam, Design poglądowy ), obudowa okapu wykonana z blachy nierdzewnej, elementy obudowy/zabudowy halogenów, listew pod przyciski oraz same przyciski stalowe a na tabliczce okapu symbol II klasy izolacji. Jedynym urządzeniem jakie zlookałem po zdjęciu filtrów w wykonaniu II klasy izolacji mógł być sam wentylator ale co z mocowaniem przycisków/listew/itp. Przewód dwużyłowy płaski (L, N/PEN) a w pudełku dodatkowo wtyczka w wykonaniu pod bolec - zacisku PE na obudowie brak.
    Kuchna CANDY 9503 TRIO - Czy producent pisze prawdę?
    Okap poszedł do reklamacji - po podłączeniu go do gniazdka i załączeniu II biegu wybiło zabezpieczenie nadmiarowo-prądowe - przycisk na panelu został okopcony. Reklamację przyjęto bez większych uwag po rozmowie z kierownikiem sklepu i przedstawieniu świadectwa kwalifikacyjnego.

    0
  • #9 10 Kwi 2015 08:03
    1044571
    Użytkownik usunął konto  
  • #10 10 Kwi 2015 08:51
    11krzych
    Poziom 10  

    Przekrój żył i wartość zabezpieczenia jest za mała w pierwszym przypadku. Powinno być 40A i 6mm2. W przypadku 2 i 3 przekroje przewodu są dobrane poprawnie do zabezpieczeń.
    Podane na tabliczce przekroje dotyczą nie instalacji tylko odcinka od puszki przyłączeniowej do kuchenki. Współczynnik korekcyjny dobrałem do temp. otoczenia 46-50 sposób ułożenia Grupa2.

    Uwaga! Obliczenia na podstawie DTR producenta kabla a nie PN-IEC 60364-5-523. Jeżeli ktoś dysponuje treścią normy, to niech sprawdzi czy wniosek będzie taki sam bo obowiązują normy a nie obietnice z katalogów produktów.

    0
  • #11 10 Kwi 2015 09:30
    1044571
    Użytkownik usunął konto  
  • #12 10 Kwi 2015 11:11
    11krzych
    Poziom 10  

    Bronek22 napisał:
    A ile wynosi prąd w przewodzie N w 2 przypadku ?
    A gdzie tam widzisz przewód N?
    Bronek22 napisał:

    11krzych napisał:
    Podane na tabliczce przekroje dotyczą nie instalacji tylko odcinka od puszki przyłączeniowej do kuchenki.
    Bezpiecznik 25annamoc 8500W ? To też należy inaczej rozumieć ?

    Chwilowo widzę to jako błąd, ale może kuchenka jest wyposażona w jakiś system ograniczający moc pobieraną przy zasilaniu z jednej fazy. A podane przekroje, należy rozumieć tak jak napisałem (łącznik kuchenka-puszka), dla mnie to jednoznaczne że nie chodzi o instalację budynku tylko o "przyłącz" kuchenki.

    Czyli kuchenkę w Polsce można podłączyć tylko w wersji z rysunku 3? Tak?

    1
  • #13 10 Kwi 2015 11:13
    118460
    Użytkownik usunął konto  
  • #14 10 Kwi 2015 11:56
    11krzych
    Poziom 10  

    WojcikW napisał:
    To, że Bronek nie może podłączyć u siebie w domu pod jedną fazę nie oznacza błędu na schemacie.

    Szczególnie dlatego, że dowiedziałem się od kolegi pracującego w branży AGD (w Zelmerze), że w kuchenkach jest sterownik, który przełącza napięcie pomiędzy palnikami i w praktyce taka kuchenka 8kW pobiera 3-4kW. Są "chińskie" wyjątki, więc nie należy kupować na www.alibaba.com..
    Podsumowanie: można spokojnie podłączać zgodnie ze schematami/zaleceniami dostarczonymi przez producenta 9503 TRIO (wszystkimi trzema), co nie zmienia faktu że instrukcja przygotowana przez Candy na polski rynek jest niechlujna.

    0
  • #15 10 Kwi 2015 12:19
    118460
    Użytkownik usunął konto  
  • #17 10 Kwi 2015 15:53
    masonry
    Poziom 29  

    WojcikW napisał:
    Przynajmniej w budownictwie jednorodzinnym nie ma żadnych przeciwskazań prawnych i technicznych by wydzielić sobie obwód jednofazowy zabezpieczony bezpiecznikiem np. 40A

    Tia, można pod warunkiem że masz przyłącze trzy fazowe, bo przy jednofazowym zabezpieczenie przedlicznikowe to max 40A czyli 8kW.
    Tak super wcale nie jest.
    Druga sprawa to wciskanie ludziom przez sprzedawców kuchenek których w wielu przypadkach nie da się podłączyć. Na przykład w mieszkaniach w blokach aby podłączyć taką kuchenkę trzeba wystąpić o zasilanie trzy fazowe. To są nie małe koszty, jednak sprzedawcy to nie interesuje i na pytanie czy można taką kuchenkę podłączyć na230V odpowiadają tak pokazując że w instrukcji jest tak napisane.

    0
  • #18 10 Kwi 2015 17:12
    118460
    Użytkownik usunął konto  
  • #19 10 Kwi 2015 17:32
    kkas12
    Poziom 41  

    Cytat:
    Tia, można pod warunkiem że masz przyłącze trzy fazowe, bo przy jednofazowym zabezpieczenie przedlicznikowe to max 40A czyli 8kW.
    A u niektórych dostawców 32A. Gdzieś tak kiedyś czytałem.

    Czyli robimy trójfazowe zasilanie z maksymalną mocą na jaką dostawca nam wyrazi zgodę, aby zasilić jedną fazą odbiornik, który z powodzeniem można zasilić trzema fazami.
    Sztuka dla sztuki kolego WojcikW.
    Nic więcej.

    A był już wątek tego zagadnienia (robienia w bambuko) dotyczący. https://www.elektroda.pl/rtvforum/viewtopic.php?t=2411076&highlight=
    Proszę więc nie poruszać tego tematu w tym wątku.

    -1
  • #20 10 Kwi 2015 18:26
    1044571
    Użytkownik usunął konto  
  • #21 10 Kwi 2015 21:39
    118460
    Użytkownik usunął konto  
  • #22 10 Kwi 2015 21:42
    opornik7
    Specjalista elektryk

    WojcikW napisał:
    Użytkownik, czyli "baba" nawet nie zauważy zadziałania "ogranicznika mocy pobieranej", bo zwykle nie ma potrzeby by wszystkie grzałki naraz pracowały na pełnej mocy.

    I jajecznica przestanie się smażyć lub biszkopt opadnie. Nie wspomnę o serniku gdzie będzie zakalec.

    0
  • #23 10 Kwi 2015 21:57
    kkas12
    Poziom 41  

    Cytat:
    Ja nie wnikam czy to sztuka dla sztuki, czy taka potrzeba, ale jeżeli kuchenka pobiera max. 25A, to nawet 32A przed licznikiem może wystarczyć.
    Widzisz kolego Ty jako laik nie wnikasz. A elektryk wnikać musi, bo wie że taka instalacja na pewno funkcjonalną nie będzie.

    A jeśli nie ma potrzeby by wszystkie pola/grzałki pracowały jednocześnie czy na pełnej mocy to może należy zakupić sprzęt o mniejszej ilości pól i o mniejszej mocy..

    0
  • #24 10 Kwi 2015 22:35
    118460
    Użytkownik usunął konto  
  • #25 10 Kwi 2015 22:54
    kkas12
    Poziom 41  

    Cytat:
    Elektryk jest od tego by wykonał zlecenie zgodnie z projektem, a projekt jest robiony pod zamówienie inwestora.
    Tylko pamiętaj, że projektant jest elektrykiem i wie to czego ty pojąć nie chcesz.
    Cytat:
    No niestety tak nie jest. Ani kuchenka o dwóch "palnikach" po 2,5kW każdy, lub kuchenka o trzech "palnikach" po 1,7kW, nie zastąpi kuchenki o czterech "palnikach" po 2,5kW z ograniczeniem mocy do 5kW.
    Co po wypasionej kuchence skoro nie można z "wypasu" w pełni korzystać?

    Po raz kolejny Twe naciągane teorie mijają się z rzeczywistością.
    Jesteś jak ten sprzedawca, który każdy kit wciśnie klientowi aby tylko towar zakupił.

    0
  • #26 10 Kwi 2015 23:56
    118460
    Użytkownik usunął konto  
  • #27 11 Kwi 2015 09:27
    kkas12
    Poziom 41  

    Kolego jest drobna różnica pomiędzy zabezpieczeniem obwodu większym niż 16A a odbiornikiem o prądzie znamionowym np: 40A.

    A Ty sprawdziłeś cokokolwiek doświadczalnie???

    A kolega Bronek tylko pyta: Czy producent pisze prawdę?
    Więc odpowiedz jednoznacznie na postawione pytanie, albo nie zabieraj głosu?

    0
  • #28 11 Kwi 2015 10:01
    118460
    Użytkownik usunął konto  
  • #29 11 Kwi 2015 10:14
    kkas12
    Poziom 41  

    Kolego 40A jest większe niż 16A.
    Więc to Ty pisałeś o odbiorniku o większym prądzie znamionowym niż 16A!

    A tu

    Cytat:
    ...nie ma w budownictwie jednorodzinnym przeszkód technicznych i prawnych by wykonać obwód jednofazowy zabezpieczony bezpiecznikiem większym niż 16A, nawet 40A.
    po raz kolejny mijasz się z prawdą.
    Więc proszę byś jednak trzymał się ściśle tematu i na krok nie wychodził poza jego ramy.

    0
  • #30 11 Kwi 2015 11:26