Kuchna CANDY 9503 TRIO - Czy producent pisze prawdę?

09 Kwi 2015 23:13 4119 52
  • Użytkownik usunął konto  
  • Użytkownik usunął konto  
  • Użytkownik usunął konto  
  • Poziom 11  
    1. Skan nr1 nie dotyczy pytania, bo to moce palników gazowych. Gratulacje dla Candy za przyjazną instrukcję.
    2. Moc piekarnika będzie ze 2kW, plus zmywarka - dajmy na to ze 3kW do kupy czyli prąd rzędu 13A.
    3. W każdym z przypadków grzałki dostają 230V, jest ok.
    4. Te bezpieczniki to rozumiem są w kuchence a nie jako zabezpieczenie kabla.
    4a 25A ok, w rozdzielnicy 16A
    4b Np. jedna grzałka miedzy L2/L3, dwie grzałki między L1/L2 - więc dlatego nie 16 a 25 ok; żeby dać 16 trzeba równo rozłożyć grzałki ale to brak jednego zacisku. Jakaś niszowa sieć, więc można na to machnąć ręką. W rozdzielnicy 16A.
    4c 16A ok, nie podoba mi się przekrój kabla, ale załóżmy że to nie w Polsce a w rozdzielnicy jest zabezpieczenie 10A.
    5 Nie podoba mi się symbol T wolałbym PE.
    6 Nie TYB tylko TYP i dwa razy or nie na miejscu, no i po polsku się pisze lub a nie or.
  • Poziom 20  
    Jeśli moc maksymalna piekarnika to 8570W to przy jedno fazowym zasilaniu będzie brała prąd ok. 37,23A. Więc jeśli producent zaleca przy jedno fazowym zasilaniu bezpiecznik 25A to przy napięciu 230V nie uzyska większej mocy niż 5750W.
  • Poziom 12  
    Dodam jeszcze: ZERO - Kuchenka raczej nie jest tak stara by to pojęcie było uzasadnione.
  • Użytkownik usunął konto  
  • Specjalista - Instalacje Elektryczne
    Może odbiegnę od wątku tematu ale producenci czasem odbiegają od rzeczywistości.
    Niedawno narzeczona kupiła okap prod. Indesit (nr kat. nie pamiętam, Design poglądowy ), obudowa okapu wykonana z blachy nierdzewnej, elementy obudowy/zabudowy halogenów, listew pod przyciski oraz same przyciski stalowe a na tabliczce okapu symbol II klasy izolacji. Jedynym urządzeniem jakie zlookałem po zdjęciu filtrów w wykonaniu II klasy izolacji mógł być sam wentylator ale co z mocowaniem przycisków/listew/itp. Przewód dwużyłowy płaski (L, N/PEN) a w pudełku dodatkowo wtyczka w wykonaniu pod bolec - zacisku PE na obudowie brak.
    Kuchna CANDY 9503 TRIO - Czy producent pisze prawdę?
    Okap poszedł do reklamacji - po podłączeniu go do gniazdka i załączeniu II biegu wybiło zabezpieczenie nadmiarowo-prądowe - przycisk na panelu został okopcony. Reklamację przyjęto bez większych uwag po rozmowie z kierownikiem sklepu i przedstawieniu świadectwa kwalifikacyjnego.
  • Użytkownik usunął konto  
  • Poziom 11  
    Przekrój żył i wartość zabezpieczenia jest za mała w pierwszym przypadku. Powinno być 40A i 6mm2. W przypadku 2 i 3 przekroje przewodu są dobrane poprawnie do zabezpieczeń.
    Podane na tabliczce przekroje dotyczą nie instalacji tylko odcinka od puszki przyłączeniowej do kuchenki. Współczynnik korekcyjny dobrałem do temp. otoczenia 46-50 sposób ułożenia Grupa2.

    Uwaga! Obliczenia na podstawie DTR producenta kabla a nie PN-IEC 60364-5-523. Jeżeli ktoś dysponuje treścią normy, to niech sprawdzi czy wniosek będzie taki sam bo obowiązują normy a nie obietnice z katalogów produktów.
  • Użytkownik usunął konto  
  • Poziom 11  
    Bronek22 napisał:
    A ile wynosi prąd w przewodzie N w 2 przypadku ?
    A gdzie tam widzisz przewód N?
    Bronek22 napisał:

    11krzych napisał:
    Podane na tabliczce przekroje dotyczą nie instalacji tylko odcinka od puszki przyłączeniowej do kuchenki.
    Bezpiecznik 25annamoc 8500W ? To też należy inaczej rozumieć ?

    Chwilowo widzę to jako błąd, ale może kuchenka jest wyposażona w jakiś system ograniczający moc pobieraną przy zasilaniu z jednej fazy. A podane przekroje, należy rozumieć tak jak napisałem (łącznik kuchenka-puszka), dla mnie to jednoznaczne że nie chodzi o instalację budynku tylko o "przyłącz" kuchenki.

    Czyli kuchenkę w Polsce można podłączyć tylko w wersji z rysunku 3? Tak?
  • Użytkownik usunął konto  
  • Poziom 11  
    WojcikW napisał:
    To, że Bronek nie może podłączyć u siebie w domu pod jedną fazę nie oznacza błędu na schemacie.

    Szczególnie dlatego, że dowiedziałem się od kolegi pracującego w branży AGD (w Zelmerze), że w kuchenkach jest sterownik, który przełącza napięcie pomiędzy palnikami i w praktyce taka kuchenka 8kW pobiera 3-4kW. Są "chińskie" wyjątki, więc nie należy kupować na www.alibaba.com.
    Podsumowanie: można spokojnie podłączać zgodnie ze schematami/zaleceniami dostarczonymi przez producenta 9503 TRIO (wszystkimi trzema), co nie zmienia faktu że instrukcja przygotowana przez Candy na polski rynek jest niechlujna.
  • Użytkownik usunął konto  
  • Poziom 30  
    WojcikW napisał:
    Przynajmniej w budownictwie jednorodzinnym nie ma żadnych przeciwskazań prawnych i technicznych by wydzielić sobie obwód jednofazowy zabezpieczony bezpiecznikiem np. 40A

    Tia, można pod warunkiem że masz przyłącze trzy fazowe, bo przy jednofazowym zabezpieczenie przedlicznikowe to max 40A czyli 8kW.
    Tak super wcale nie jest.
    Druga sprawa to wciskanie ludziom przez sprzedawców kuchenek których w wielu przypadkach nie da się podłączyć. Na przykład w mieszkaniach w blokach aby podłączyć taką kuchenkę trzeba wystąpić o zasilanie trzy fazowe. To są nie małe koszty, jednak sprzedawcy to nie interesuje i na pytanie czy można taką kuchenkę podłączyć na230V odpowiadają tak pokazując że w instrukcji jest tak napisane.
  • Użytkownik usunął konto  
  • Poziom 42  
    Cytat:
    Tia, można pod warunkiem że masz przyłącze trzy fazowe, bo przy jednofazowym zabezpieczenie przedlicznikowe to max 40A czyli 8kW.
    A u niektórych dostawców 32A. Gdzieś tak kiedyś czytałem.

    Czyli robimy trójfazowe zasilanie z maksymalną mocą na jaką dostawca nam wyrazi zgodę, aby zasilić jedną fazą odbiornik, który z powodzeniem można zasilić trzema fazami.
    Sztuka dla sztuki kolego WojcikW.
    Nic więcej.

    A był już wątek tego zagadnienia (robienia w bambuko) dotyczący. https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic2411076.html
    Proszę więc nie poruszać tego tematu w tym wątku.
  • Użytkownik usunął konto  
  • Użytkownik usunął konto  
  • Specjalista elektryk
    WojcikW napisał:
    Użytkownik, czyli "baba" nawet nie zauważy zadziałania "ogranicznika mocy pobieranej", bo zwykle nie ma potrzeby by wszystkie grzałki naraz pracowały na pełnej mocy.

    I jajecznica przestanie się smażyć lub biszkopt opadnie. Nie wspomnę o serniku gdzie będzie zakalec.
  • Poziom 42  
    Cytat:
    Ja nie wnikam czy to sztuka dla sztuki, czy taka potrzeba, ale jeżeli kuchenka pobiera max. 25A, to nawet 32A przed licznikiem może wystarczyć.
    Widzisz kolego Ty jako laik nie wnikasz. A elektryk wnikać musi, bo wie że taka instalacja na pewno funkcjonalną nie będzie.

    A jeśli nie ma potrzeby by wszystkie pola/grzałki pracowały jednocześnie czy na pełnej mocy to może należy zakupić sprzęt o mniejszej ilości pól i o mniejszej mocy..
  • Użytkownik usunął konto  
  • Poziom 42  
    Cytat:
    Elektryk jest od tego by wykonał zlecenie zgodnie z projektem, a projekt jest robiony pod zamówienie inwestora.
    Tylko pamiętaj, że projektant jest elektrykiem i wie to czego ty pojąć nie chcesz.
    Cytat:
    No niestety tak nie jest. Ani kuchenka o dwóch "palnikach" po 2,5kW każdy, lub kuchenka o trzech "palnikach" po 1,7kW, nie zastąpi kuchenki o czterech "palnikach" po 2,5kW z ograniczeniem mocy do 5kW.
    Co po wypasionej kuchence skoro nie można z "wypasu" w pełni korzystać?

    Po raz kolejny Twe naciągane teorie mijają się z rzeczywistością.
    Jesteś jak ten sprzedawca, który każdy kit wciśnie klientowi aby tylko towar zakupił.
  • Użytkownik usunął konto  
  • Poziom 42  
    Kolego jest drobna różnica pomiędzy zabezpieczeniem obwodu większym niż 16A a odbiornikiem o prądzie znamionowym np: 40A.

    A Ty sprawdziłeś cokokolwiek doświadczalnie???

    A kolega Bronek tylko pyta: Czy producent pisze prawdę?
    Więc odpowiedz jednoznacznie na postawione pytanie, albo nie zabieraj głosu?
  • Użytkownik usunął konto  
  • Poziom 42  
    Kolego 40A jest większe niż 16A.
    Więc to Ty pisałeś o odbiorniku o większym prądzie znamionowym niż 16A!

    A tu
    Cytat:
    ...nie ma w budownictwie jednorodzinnym przeszkód technicznych i prawnych by wykonać obwód jednofazowy zabezpieczony bezpiecznikiem większym niż 16A, nawet 40A.
    po raz kolejny mijasz się z prawdą.
    Więc proszę byś jednak trzymał się ściśle tematu i na krok nie wychodził poza jego ramy.
  • Użytkownik usunął konto