SZR - Sterowanie Zasilania Rezerwowego

trolikstudio 11 Kwi 2015 21:20 1377 8
  • #1 11 Kwi 2015 21:20
    trolikstudio
    Poziom 5  

    Witam wszystkich, mam pytanie dotyczące schematu (załączonego poniżej), w jakiej sytuacji załącza się stycznik "St2" i dlaczego jest opóźniony na odwzbudzanie.
    SZR - Sterowanie Zasilania Rezerwowego

    0 8
  • #2 11 Kwi 2015 22:33
    zdzisiek1979
    Poziom 37  

    To wygląda tak że jak by kierunek wirowania faz był nie zgodny to przełączają się styczniki i następuje przywrócenie właściwego kierunku. Opóźnienie jest po to by nie nastąpiło zwarcie podczas komutacji.

    0
  • #3 11 Kwi 2015 22:51
    trolikstudio
    Poziom 5  

    OK ale przecież przekaźniki kontrolne PU1i PU2 Kontrolują kolejność faz

    0
  • #4 11 Kwi 2015 23:26
    zdzisiek1979
    Poziom 37  

    PU 1 i 2 kontrolują napięcie i obecność faz co ma wpływ na wybór sieci 1 lub 2 zaś za kierunek faz odpowiada PKF i dokonuje automatycznego przywrócenia kierunku.

    2
  • #5 12 Kwi 2015 09:52
    TWK
    Specjalista elektryk

    trolikstudio napisał:
    w jakiej sytuacji załącza się stycznik "St2" i dlaczego jest opóźniony na odwzbudzanie.
    A czy to nie St1 jest opóźniony przy odzwzbudzaniu?

    0
  • #6 12 Kwi 2015 14:23
    trolikstudio
    Poziom 5  

    Tak St1 jest opóźniony

    Dodano po 2 [godziny] 11 [minuty]:

    zdzisiek1979 napisał:
    PU 1 i 2 kontrolują napięcie i obecność faz co ma wpływ na wybór sieci 1 lub 2 zaś za kierunek faz odpowiada PKF i dokonuje automatycznego przywrócenia kierunku.

    PU 1 i 2 - TPW400VSN4X jest to przekaźnik który nadzoruje napięcia w trzech fazach + kolejność faz, a więc on wcześniej kontroluje kolejność faz jak przekaźnik PKF.
    PKF-TPF400VS4X Jest to przekaźnik który nadzoruje napięcia w trzech fazach, asymetria faz + kolejność faz.Co się dzieje w razie asymetri? PKF wraca do stanu zasadniczego a więc St1 odwzbudza się po czasie ale przez zestyki St1 dochodzi napięcie z UPS nie rozumiem tego powiązania między zestykami styczników St1 i St2?

    0
  • #7 12 Kwi 2015 14:37
    zdzisiek1979
    Poziom 37  

    Przecież na schemacie PU1 i PU2 to TPW400VN4X chyba dobrze widzę.
    Jak dochodzi napięcie z UPS? To układ zasilania z automatycznym przełączeniem źródeł zasilania. Zasilanie idzie na UPS ale odbiornik jest za UPS-em.

    0
  • #8 12 Kwi 2015 16:58
    trolikstudio
    Poziom 5  

    W trakcie zaniku jednej sieci na czas załączenia drugiej UPS podaje napięcie do TR (do odbioru) Odbiornik , UPS i dwie sieci są połączone ze sobą równolegle.

    Dodano po 2 [godziny] 1 [minuty]:

    zdzisiek1979 napisał:
    Przecież na schemacie PU1 i PU2 to TPW400VN4X chyba dobrze widzę.
    Jak dochodzi napięcie z UPS? To układ zasilania z automatycznym przełączeniem źródeł zasilania. Zasilanie idzie na UPS ale odbiornik jest za UPS-em.

    Ok dzięki zrozumiałem

    0
  • #9 07 Kwi 2016 20:45
    trolikstudio
    Poziom 5  

    Witam
    Spróbuje ponowić jeszcze raz ten temat.
    Jednak zwróciłem uwagę na to że są przekaźniki PU 1 i 2 - TPW400VSN4X (fizycznie) a na schemacie jest inaczej. A więc jak jest z tą kolejnością faz? Drugie pytanie co się dzieje z przekaźnikami jak wystąpi asymetria jak się zachowają przekaźniki. Mam problem tego typu że stycznik Sy1 nie leci a UPS się załącza i wyświetla jakiś błąd

    0