bezpiecznik pompy głębinowej -

darko b 15 Kwi 2015 20:27 1653 13
  • #1 15 Kwi 2015 20:27
    darko b
    Poziom 13  

    Witajcie,jaki bezpiecznik zastosować do pompy głębinowej 230V 1,1KW ?Na tabliczce pompy jest 8A.Chciałem użyć taki z regulacją 6,3-10A tylko mam wątpliwości czy jest odpowiedni bo znajomy ma identyczną pompe od roku i taki bezpiecznik ustawiony na 6,3 i ani razu jeszcze nie wyłączył sie.

    0 13
  • Sklep HeluKabel
  • Pomocny post
    #2 15 Kwi 2015 20:50
    MARIUSZ R
    Poziom 28  

    Te pompy mają miękki rozruch tak że prąd rozruchowy nie jest dużo większy niż nominalny.

    0
  • Pomocny post
    #3 15 Kwi 2015 20:50
    zdzisiek1979
    Poziom 37  

    Stosujesz wyłącznik silnikowy.
    Czemu ma się wyłączyć? Wyłącza się w tedy kiedy musi czyli występuje stan zwarciowy lub przeciążenie.

    Widzę że jednofazowa ale trzy fazowy też można użyć tylko trzeba przepuścić zasilanie przez wszystkie tory szeregowo.

    0
  • #4 15 Kwi 2015 20:55
    MARIUSZ R
    Poziom 28  

    Jak do tego dołączył bym jeszcze przekaźnik czasowy jeżeli pompa napełnia zbiornik z wodą.

    0
  • Sklep HeluKabel
  • #5 15 Kwi 2015 21:15
    darko b
    Poziom 13  

    Czyli mam rozumieć że wyłacznik silnikowy 6,3-10A jest odpowiedni ?

    0
  • #6 15 Kwi 2015 21:16
    MARIUSZ R
    Poziom 28  

    darko b napisał:
    Czyli mam rozumieć że wyłacznik silnikowy 6,3-10A jest odpowiedni ?

    Tak.

    0
  • #8 15 Kwi 2015 21:50
    technikabasenowa
    Poziom 33  

    opornik7 napisał:
    MARIUSZ R napisał:
    Tak.

    Pod warunkiem, że nie rozważamy ochrony od porażeń.


    A co ma wyłącznik silnikowy do ochrony?

    -3
  • #9 15 Kwi 2015 22:23
    zdzisiek1979
    Poziom 37  

    Bo wyłącznik silnikowy ma człon zwarciowy który ma odłączyć uszkodzony obwód a dla członu zwarciowego musi być spełniony warunek.
    Zakładając przykładowo że zadziałanie członu zwarciowego wymaga 15 krotność prądu wyłącznika to 10x15 to potrzeba min.150A podczas zwarcia. Tu nic nie wiemy jaka jest pętla zwarcia i jakie przekroje. Czy tylko będzie ochrona przeciążeniowa obwodu czy też zwarciowa. Temat prosty kupię wyłącznik zamontuje i jest OK a dopiero okazuje się ze nie tak prosto. By zrobić to właściwie to trzeba nad tym pomyśleć i policzyć. Zmierzyć pętlę zwarcia w miejscu przyłączenia dodać rezystancję żył przewodów, sprawdzić w katalogu wyłącznik i wtedy się wie co i jak. To ma mieć szansę zadziałania a nie placebo. Też kwestia samych przewodów na obciążalność, spadek napięcia. Ech dużo tego zaraz zrobi się z tego studium. Kończę wstydu se szczędzę :D

    2
  • #10 16 Kwi 2015 08:45
    11krzych
    Poziom 10  

    darko b napisał:
    Witajcie,jaki bezpiecznik zastosować do pompy głębinowej 230V 1,1KW ?Na tabliczce pompy jest 8A

    Nie nazywa się to bezpiecznik, tylko zabezpieczenie silnikowe (potocznie termik). Możesz użyć na przykład Eaton Z-MS-10/2.Możesz go nastawić na 6,3A tak jak sąsiad skoro przy tej wartości nie wybija, byle nie na więcej niż 8A.

    To urządzenie zabezpiecza silnik. Pamiętaj, że musisz jeszcze zabezpieczyć kabel zasilający i zapewnić ochronę przeciwporażeniową.

    0
  • #11 16 Kwi 2015 12:21
    antomas
    Poziom 14  

    Autor postu pisze " bezpiecznik ustawiony na 6,3 i ani razu jeszcze nie wyłączył sie".
    Dla orientacji - silnik o prądzie znamionowym 8A z wyzwalaczem termicznym nastawionym na 6,3A wyłączy dopiero po czasie ok. 1h ciągłej pracy pompy ( zakładając, że jednocześnie nie będzie znaczących przeciążeń ).
    Wyłącznik silnikowy Eaton Z-MS-10/2 ( post#10 ) zabezpieczy silnik, kabel i zapewni ochronę przeciwporażeniową po spełnieniu warunków i wykonaniu obliczeń ,które podaje Kol. zdzisiek1979 w (#9). W przypadku tego wyłącznika prąd zwarciowy powinien być nie mniejszy niż 105A.

    0
  • #12 16 Kwi 2015 16:41
    darko b
    Poziom 13  

    Dziekuje za podpowiedzi tylko jeszcze zastanawiam sie czy jest sens zakupu takiego wylącznika jeżeli w opisie pompy napisane jest że "Wyposażona w tzw."suchy" przezwajalny silnik z zabudowanym kondensatorem i automatycznym zabezpieczeniem przeciążeniowym (termik) oraz w podwodny kabel typu PBS-P do stosowania w ciągłym zanurzeniu do głębokości 60m.Pompa może pracować w ruchu ciągłym. (S1)" Może jeżeli ma już termik wbudowany to wystarczy zwykły bezpiecznik -bez regulacji ?

    0
  • #13 16 Kwi 2015 19:33
    antomas
    Poziom 14  

    Takie informacje powinien Kolega podać w poście #1

    0
  • #14 16 Kwi 2015 20:48
    Akrzy74
    Poziom 39  

    darko b napisał:
    tylko jeszcze zastanawiam sie czy jest sens zakupu takiego wylącznika jeżeli w opisie pompy napisane jest że "Wyposażona w tzw."suchy" przezwajalny silnik z zabudowanym kondensatorem i automatycznym zabezpieczeniem przeciążeniowym (termik) oraz w podwodny kabel typu PBS-P do stosowania w ciągłym zanurzeniu do głębokości 60m.Pompa może pracować w ruchu ciągłym. (S1)

    Jest sens.
    Wszelkie potrzebne informacje zostały ujęte w dyskusji.

    Zamykam.

    0