Prąd wejściowy inwerter Fronius

30Markus 16 Kwi 2015 20:36 1047 5
  • #1 16 Kwi 2015 20:36
    30Markus
    Poziom 2  

    Witam Wszystkim Forumowiczów.
    Cały czas zastanawiam się co oznacza podwójna wartość prądu wejściowego DC podawana w falownikach fronius z podwójnym MPP, np dla falownika 10.0-3-M wartości te wynoszą 27 A/16,5 A. Falownik ten posiada dla każdego MPP po trzy wejścia. Czy wartość 27 A dotyczy sumy prądów na wszystkich wejściach DC dla jednego MPP, a wartość 16,5 A to prąd maksymalny jaki może płynąc na jednym wejściu DC. Czy może 27 A to prąd maksymalny dla jednego MPP (sumy prądów na tym MPP) a 16,5 A dla drugiego MPP. Jest jeszcze trzecia możliwość, że 27 A to maksymalny prąd dla całego falownika tj. sumy prądów na obu MPP a 16 A to maksymalny prąd na pojedynczym MPP. Proszę o opinie na ten temat.
    Pozdrawiam

    0 5
  • #2 17 Kwi 2015 09:39
    prose
    Poziom 32  

    30Markus napisał:
    27 A to maksymalny prąd dla całego falownika tj. sumy prądów na obu MPP a 16 A to maksymalny prąd na pojedynczym MPP.
    Witam. Sam sobie odpowiedziałeś to właśnie to jak podłączysz wszystkie stringi w jeden to masz 27 A a dwa stringi to po 16.5 A.

    0
  • #3 17 Kwi 2015 10:06
    Lesio_Q
    Poziom 19  

    Ciekawe czy ma wewnątrz diody dla tych równoległych wejść :?:

    0
  • #4 17 Kwi 2015 10:20
    prose
    Poziom 32  

    Tak to się łączy. Prąd wejściowy inwerter Fronius
    Diód chyba nie posiada.

    0
  • #5 17 Kwi 2015 11:08
    rwxw
    Poziom 22  

    Lesio_Q napisał:
    Ciekawe czy ma wewnątrz diody dla tych równoległych wejść :?:

    Jak ma 2 niezależne MPPT, to diody nie są potrzebne.

    0
  • #6 17 Kwi 2015 17:23
    30Markus
    Poziom 2  

    Do Kolegi "prose"

    Doczytałem się w instrukcjach różnych falowników, że falowniki z podwójnymi MPP mają często wejścia asymetryczne. Wynika z tego, że dwie wartości prądu wejściowego dotyczą osobno wejść tzn. jeżeli jest 24A/16A to na wejściu A można doprowadzić max prąd 24A a na wejściu B tylko 16A. Dodam, że jeżeli falownik ma na każdym wejściu (osobno dla A i osobno dla B) np po trzy złącza DC, to wtedy trzeba zliczać sumę tych prądów aby nie przekroczyć stosownie dla wejścia A - 24 A a dla wejścia B - 16 A.
    Natomiast diody blokujące należy stosować, wtedy kiedy są połączone panele równolegle do jednego wejścia np A (do jednego układu MPP). Jeżeli są dwa łańcuchy i są one podpięte do osobnych wejść A i B (do osobnych układów MPP) falownika to takich diód nie trzeba stosować, bo wejścia pracują niezależnie.
    Dziękuję, za odpowiedzi i zamykam temat.