Stanowisko do "symulacji" przesunięcia fazowego w układach 3F nn.

ZenXX 18 Kwi 2015 13:08 369 0
  • #1 18 Kwi 2015 13:08
    ZenXX
    Poziom 1  

    Witam serdecznie.

    Na wstepie przepraszam jeśli wybrałem zły dział, ale nie wiedziałem gdzie zakwalifikować ten typ tematu.

    Problem z jakim przyszło mi się zetknąć, jest kompensacja mocy biernej indukcyjnej w układach trójfazowych, a dokładniej budowa stanowiska do pomiarów i prezentacji sposobów automatycznej oraz ręcznej regulacji mocy.

    Generalnie rzecz biorąc mam pewną koncepcje, nie mniej jednak jestem ciekaw opinii i sugestii na temat poprawy/zmiany toku mojego myślenia.
    Poniżej przedstawiam tak jakbym widział to ja.

    Założenia:
    -stanowisko nie może być przymocowane "na stałe" do stołu
    -elementy powinny być względnie mobilne
    -układ powinien mieć możliwość skokowej i/lub liniowej zmiany przesunięcia fazowego, pobieranej mocy biernej
    -może być układem o obciążeniu zrównoważonym (pomiar prądu tylko na 1 fazie)
    - ewentualnie możliwość podłączenia obciążenia nieliniowego.
    - możliwość komunikacji z komputerem przez modbus i wizulacji pomiarów na komputerze przez SCADA lub dedykowane oprogramowanie producenta.
    -wizualizacja podstawowych parametrów na wyświetlacz urządzenia (tryb pracy, załączone stopnie, COSfi, współczynnik mocy, moc czynna/bierna)
    -praca automatyczna i ręczna.


    Regulacja i pomiary:

    W układzie chciałbym zastosować jeden z dostępnych na rynku automatycznych regulatorów mocy biernej z funkcją analizatora sieci (w gre wchodzi też osobno analizator, nie mniej jednak lepiej jakby to było "all in one")

    Z bardziej interesujących regulatorów wybrałem 2 (oczywiście jestem otwarty na inne sugestie).

    1 - NOVAR 26xx
    2 - Lovato DCRL5

    Oba regulatory właściwie spełniają moje założenia, po dokupieniu modułów komunikacyjnych cenowo wychodzą niemal identycznie.

    Obaj producenci zapewniają dedykowane oprogramowania, bez dodatkowcyh opłat.


    Obciążenie:
    O ile wybór samego regulatora wydaje się nie być problematycznym, to obciążenie już tak.
    Generalnie rzecz biorąc mam 3 pomysły na podłączenia obciążenia do układu.

    1) Silnik 3F z ręcznym układem Y/d
    2) Kilka dławików (albo 1 większy?)
    3) Obciązenie nieliniowe jak dodatek do 1 lub 2 (np. zasilacze ATX lub inna elektronika)

    Zestawienie cenowo-produktowe:
    -obudowa (szyny TH, listwy grzebieniowe złączki, przewody itp.) ~500
    -przyciski,przełączniki,lampki ~100zł
    -zasilacz modułowy ~100zł
    -4 kondensatory 450zł
    -4 styczniki do B.K ~280zł
    -regulator z komunikacją ~900zł
    -przekładnik prądowy ~40zł
    -styczniki do układu Y/d -120zł
    -dławik 2szt 1kVar - 800zł
    -silnik 2.2kW - 300zł

    Budżet jakim dysponuje to około 2800zł netto/stanowisko.

    Bardzo proszę o rady/uwagi/sugestie dotyczące poprawy tej koncpecji.