Silnik 7,5 kW - przekrój przewodu 2mm2

michal19885 18 Kwi 2015 15:47 1554 3
  • #1 18 Kwi 2015 15:47
    michal19885
    Poziom 18  

    Cześć, chciałbym uruchomić i użytkować silnik indukcyjny klatkowy 7,5 kW, prąd znamionowy 13,9A, w domu jednorodzinnym z instalacją elektryczną wykonaną z przewodu 2,5mm² o rzeczywistym zmierzonym przekroju 2mm² (średnica 1,6mm). Zabezpieczenie C16 lub zmienię na D16. Silnik będzie obciążony momentem znamionowym, rozruch raczej ciężki (sprężarka Pomet A50), oczywiście gwiazda trójkąt.

    Czy silnik może bezpiecznie (dla instalacji) pracować na takiej sieci?

    Instalacja jest nowa, ewentualna modernizacja wymaga kucia i tynkowania, dobierania kolorów, malowania...

    0 3
  • #2 18 Kwi 2015 16:13
    retrofood
    Moderator

    michal19885 napisał:
    chciałbym uruchomić i użytkować silnik indukcyjny klatkowy 7,5 kW, prąd znamionowy 13,9A, w domu jednorodzinnym z instalacją elektryczną wykonaną z przewodu 2,5mm² o rzeczywistym zmierzonym przekroju 2mm² (średnica 1,6mm).

    Nie ma przewodów instalacyjnych o takim przekroju.
    michal19885 napisał:
    Zabezpieczenie C16 lub zmienię na D16.

    Tego Ci nie wolno robić, bo zmieniasz wielkość impedancji pętli zwarcia powodującej zadziałanie zabezpieczeń.
    michal19885 napisał:
    Silnik będzie obciążony momentem znamionowym, rozruch raczej ciężki (sprężarka Pomet A50), oczywiście gwiazda trójkąt.
    Czy silnik może bezpiecznie (dla instalacji) pracować na takiej sieci?

    Czyli wielokrotne i długie przekraczanie wielkości dopuszczalnej, długotrwałej obciążalności przewodów.
    michal19885 napisał:
    Instalacja jest nowa, ewentualna modernizacja wymaga kucia i tynkowania, dobierania kolorów, malowania...


    Jasne, typowe tłumaczenie dyletanta. "Kafelki już są położone i nie będę niczego ruszał! Bo to tylko koszty!"
    A potem zdziwienie, że koszty są jeszcze większe...

    0
  • #3 18 Kwi 2015 21:22
    michal19885
    Poziom 18  

    Dziękuję za zainteresowanie.

    Przewód prawdopodobnie jest kiepskiej jakości, opisany jest jako 2,5 mm², rzeczywisty, obliczony przekrój dla średnicy 1,62mm wynosi około 2mm². Wydaje mi się, że napisałem to wcześniej równie jasno.

    Zmianę zabezpieczenia planowałem zlecić, wierzę, że zostałoby to wykonane zgodnie ze sztuką po odpowiednich pomiarach.

    Według dostępnych w internecie tabel dla przewodu 2,5 mm2 maksymalne długotrwałe obciążenie to 20A. Silnik znamionowo pobiera 13,9A Zdaje sobie sprawę z natężenia prądu podczas rozruchu, przełączania gwiazda trójkąt, ale to tylko chwilowe obciążenia. Rozruch to około 4-6s. Sprężarka posiada zawory upustowe, ułatwiające rozruch. Mimo to rozruch jest moim zdaniem ciężki.

    Mam drugą sprężarkę 7,5 kW, o bardzo podobnych parametrach, działa ona na zabezpieczeniu C 20 i przewodach 4mm. Zdaje sobie sprawę, że to optymalne rozwiązanie.

    Jako dyletant jednak nie wiem, czy uruchomienie tego silnika jest możliwe na tej instalacji i staram się uniknąć wymiany instalacji. Podczas jej projektowania prawdopodobnie nie zakładano takiego jej przeznaczenia. Dlatego pytam.

    0
  • Pomocny post
    #4 18 Kwi 2015 21:57
    retrofood
    Moderator

    No cóż, sam widzisz, że pojedziesz po bandzie. Nawet jeśli w tym obwodzie jest to jedyny odbiornik, to drobna niedokładność gdzieś na stykach lub nawet jakieś zagięcie przewodu po drodze przebiegu będzie sprzyjało przyspieszonym procesom starzenia w tych miejscach. I tylko częsta kontrola instalacji pozwoli odkryć te zmiany.
    Natomiast na zamianę zabezpieczeń z C na D na Twoim miejscu bym nie liczył. Dla D16 impedancja pętli zwarcia nie powinna być większa niż ok. 0,57 Ω, jak chcesz to osiągnąć przy tym przekroju zasilania tego nie wiem. Nawet już przy kilkunastu metrach długości nowych przewodów zasilających to mało realne. A po jakimś czasie ich eksploatacji, kiedy połączenia będą się przegrzewały i utleniały...