Siemens S7-1200 - przerzutnik włącz/wyłącz

worek111 20 Apr 2015 22:52 9306 14
SterControl
  • #1
    worek111
    Level 9  
    Witam Serdecznie.
    Proszę o pomoc w programowaniu LAD. Mam sterować żarówką przy użyciu jednego przycisku. Jedno wciśniecie zapala lampkę, drugie ją gasi. Jak to napisać?
  • SterControl
  • #3
    worek111
    Level 9  
    Dziękuję. Problem w tym, że tylko LAD jako tako rozumiem :cry:
  • SterControl
  • #5
    duszysko
    Level 13  
    Quote:
    Myślałem, że popełnię funkcję dydaktyczną i się kolega zainteresuje co to XOR


    Ja bym to wstawił na http://mistrzowie.org/ na główną. :D

    Pozdrawiam
  • #6
    zbyslaw
    Level 13  
    Witam,
    mam pytanie: Czy ktoś sprawdzał w praktyce te propozycje?
    Wpisałem te propozycje do sterownika, programując konkretne wejścia i wyjścia i po prostu nie działa. Buczy przekaźnik wyjścia lub nie zawsze przełącza

    Pozdrawiam
  • #7
    jamjampoland
    Level 14  
    Problem poruszany wiele razy. Załączę fragment S7, w TIA będzie podobnie:

    Siemens S7-1200 - przerzutnik włącz/wyłącz
  • #8
    zbyslaw
    Level 13  
    Sprawdziłem, nie działa.

    Pozdrawiam
  • #10
    Markos80

    Automation specialist
    zbyslaw wrote:
    Wpisałem te propozycje do sterownika, programując konkretne wejścia i wyjścia i po prostu nie działa. Buczy przekaźnik wyjścia lub nie zawsze przełącza
    Nie użyłeś przypadkiem zmiennej typu Temp lub już wykorzystanej w innym miejscu dla instrukcji P_TRIG?
  • #12
    kemot55
    Level 31  
    No i w końcu autor doszedł do tego, że najłatwiej użyć funkcji XOR :-)
  • #13
    zbyslaw
    Level 13  
    Ok, tylko nikt wcześniej nie napisał, że w FC to nie działa.
    Pozdrawiam
  • #14
    Markos80

    Automation specialist
    zbyslaw wrote:
    Ok, tylko nikt wcześniej nie napisał, że w FC to nie działa.
    Wszędzie działa, kwestia tylko jakich zmiennych używasz. Dlatego pytałem czy nie użyłeś typu Temp do zbocza narastającego, bo tego nie można robić.
  • #15
    zbyslaw
    Level 13  
    Nie używałem zmiennych typu Temp, w FC nie ma tagów statycznych i może dla tego nie działało.