Dobór kabla ziemnego - instalacja trójfazowa, obciążenie do 4kW, odległość 50m.

sokol27je 23 Kwi 2015 13:43 1848 12
  • #1 23 Kwi 2015 13:43
    sokol27je
    Poziom 6  

    Witam, mam zamiar podłaczyc sie do hali/obory długośc przewodu to około 50m,bedzie szedł w ziemi pewnie około 0,5m teren troche wilgotny, pobór mocy nie przekraca 1kW, ale jest tam stare gniazdo siłowe wiec możne być potrzeba raz na ruski rok podłaczyć coś 2-4kW.
    Miałem zamiar kupić przewód "KABEL ZIEMNY przewód YKY 4X2,5 mm2" wystarczy?

    0 12
  • #2 23 Kwi 2015 13:49
    jasiek1122
    Poziom 20  

    Zdecydowanie za mały przekrój. :!:

    0
  • #3 23 Kwi 2015 14:26
    sokol27je
    Poziom 6  

    To jaki 4x4mm2?
    A mogę użyć innego kabla np.: YAKY?

    0
  • #4 23 Kwi 2015 14:35
    zbich70
    Specjalista elektryk

    sokol27je napisał:
    a moge urzyc innego kabla np: YAKY?

    Jedyna rada to abyś "użył" pomocy elektryka.

    A jeśli już musisz sam, to w zakresie przekrojów zerknij tutaj.

    -1
  • #5 23 Kwi 2015 14:39
    elvis13
    Poziom 17  

    Trzeba wiedzieć jeszcze jaki jest układ sieci w miejscu przyłączenia kabla. Układ sieci zasilającej powinien być na umowie z Dostawcą Energii. Bo może będzie potrzeby kabel 5x_ chyba że 4x10+ w Cu (miedź) lub 4x16+ w Al (aluminium) - warunki minimalnego przekroju PEN - sieć o układzie TN-C.

    Tutaj wiećej o dobrze: Link

    0
  • #6 23 Kwi 2015 20:05
    zdzisiek1979
    Poziom 36  

    Kolega pod pojęciem dobór kabla ma na myśli spadki napięcia na nim a co z samoczynnym wyłączeniem w razie uszkodzenia? Kabel do obwodu zasilania wnosi swoją rezystancję która ma wpływ na spadek napięcia i co ważne na wartość prądu zwarcia.

    Tu masz kalkulator na spadek napięcia Link ale nie wiemy nic o pętli zwarcia w miejscu przyłączenia nowego obwodu.

    4
  • #7 24 Kwi 2015 09:39
    antomas
    Poziom 14  

    Proponuję, żeby autor postu ustalił co rozumie pod pojęciem "coś 2-4kW", będzie to miało zasadniczy wpływ na wymiarowanie kabla. Może to być 3faz. podgrzewacz pojemnościowy a najgorszym przypadku może się okazać, że będzie to np. silnik jednofazowy 4kW.

    2
  • #8 24 Kwi 2015 17:49
    sokol27je
    Poziom 6  

    Panowie pisze jeszcze raz instalacja na 1kw (i to tylko jak wszystko włacze na raz) a odnosnie 2-4kw to mam na mysli ze moze kiedys(za rok może dwa) albo i nigdy bedzie potrzeba podłaczyć coś od siły i to pewnie na chwilke a urzadzenie to
    http://www.maktek.pl/kompresor-olejowy-maktek-sky-100-400v/produkt-469
    NAPIĘCIE ZASILANIA: 400V 50Hz
    MOC SILNIKA: 3,0kW = 4,0KM

    0
  • #9 25 Kwi 2015 17:20
    antomas
    Poziom 14  

    Dla obliczenia pętli zwarciowej ( post #6 kol. zdzisiek 1979 ) potrzebne sa następujące informacje : przekrój i długość przyłącza, rodzaj sieci rozdzielczej w ulicy ( drodze) : kablowa ze złączami w ogrodzeniach, napowietrzna ( przekrój przewodów, odległość do trafostacji).
    Łącznie z informacją w #8 można obliczyć kabel.

    0
  • #10 25 Kwi 2015 19:59
    opornik7
    Specjalista elektryk

    Tak, potrzebne są parametry sieci zasilającej ale prościej jest zrobić pomiary pętli w znanym miejscu i do tego dołożyć obliczenia nowej instalacji. Dziwi mnie doktoryzowanie się elektryków z uprawnieniami, elektryków bez uprawnień, elektryków z E i D nad sprawą prostą jak kij bambusowy.

    2
  • #11 25 Kwi 2015 20:03
    TWK
    Specjalista elektryk

    opornik7 napisał:
    Tak, potrzebne są parametry sieci zasilającej ale prościej jest zrobić pomiary pętli w znanym miejscu i do tego dołożyć obliczenia nowej instalacji.
    I to zamyka całą sprawę. A co dalej liczyć - szukajcie w normach lub literaturze (np. "Poradnik projektanta elektryka").

    opornik7 napisał:
    Dziwi mnie doktoryzowanie się elektryków z uprawnieniami, elektryków bez uprawnień, elektryków z E i D nad sprawą prostą jak kij bambusowy.
    A mnie nie dziwi. Kiedyś ludzie się dziwili, że na inwentaryzację przed projektowaniem chodzę z miernikiem IPZ...

    0
  • #12 25 Kwi 2015 20:33
    opornik7
    Specjalista elektryk

    TWK napisał:
    I to zamyka całą sprawę.

    TWK napisał:
    A mnie nie dziwi. Kiedyś ludzie się dziwili, że na inwentaryzację przed projektowaniem chodzę z miernikiem IPZ...

    Przykład z ostatniego tygodnia więc świeżutki. Stacja w budynku. Trafo 6/0.4 250 kVA. Pierwszy kabel do R1 YAKY 4x95 dł. 10m. Drugi kabel do R2 YAKY 4x35 zł. 15m.
    Korzystając z programu OBL Zs na R2 powinno wynosić 0.06Ω. Ponieważ stosuję zasadę ograniczonego zaufania zmierzyłem na R2 Zs. I okazało się, że wynosi ona na poszczególnych fazach 0.10Ω, 0.12Ω i 0.11Ω.
    I jak to ma się do teoretycznych obliczeń? Nijak. Dwukrotny błąd.
    Na pustyni mamy komfort i możemy teoretyzować. Na istn. obiektach sprawa jest o wiele bardziej skomplikowana. Dlatego trzeba myśleć aby nie zmoczyć d....y.

    1
  • #13 25 Kwi 2015 20:53
    antomas
    Poziom 14  

    Do postu #10 "prościej jest zrobić pomiary pętli w znanym miejscu" . Jeszcze prościej jest wynająć elektryka z uprawnieniami i on wszystko załatwi.

    0