Posiadam bojler elektryczny zasilany grzałką elektryczną 3 kW jako, że w założeniu jest taryfa elektryczna nocna planuję zainstalować prosty system sterujący.
W chwili obecnej jest zwykłe gniazdko z uziemieniem.
Planuję zakupić coś w tym stylu
http://www.conrad.pl/Programator-tygodniowy-c...-szyn%C4%99-DIN.htm?websale8=conrad&pi=198520
Dołożyć do tego bezpiecznik/włącznik i zamontować w skrzyneczce na szynie przed gniazdem.
Moje pytanie czy moc 16 A jest wystarczająca do grzałki 3 kW?
Jaki bezpiecznik stycznik do zestawu najlepiej dobrać?
Czy wymieniony zestaw sprawdzi się w praktyce i jak najlepiej go zamontować?
Jaka jest ewentualna alternatywa. Urządzenie nie może być za drogie bo straci sens cała operacja.
Pozdrawiam