Moduł ACU - 270 Satel zasilanie

kosmos99 25 Apr 2015 17:00 1350 24
  • #1
    kosmos99
    Level 36  
    Witam, w instrukcji do modułu ACU 270 jest napisane, że system alarmowy powinien być zabezpieczony zabezpieczenie zwłoczny o prądzie 16A.
    Ktoś wie dlaczego tak duża wartość zabezpieczenia?
    Ethernet jednoparowy (SPE) - rozwiązania w przemyśle. Szkolenie 29.09.2021r. g. 11.00 Zarejestruj się za darmo
  • Eltrox Hurton
  • #2
    SMDmaniak
    Level 23  
    Witam

    Modul pobiera max 75mA

    pozdr
  • Eltrox Hurton
  • #3
    kosmos99
    Level 36  
    Stąd moje pytanie o tak "pokaźne" zabezpieczenie..
  • #4
    SMDmaniak
    Level 23  
    To jest dla calej grupy tak ekstra zeby automatyk nie siadal.

    pozdr
  • #5
    kosmos99
    Level 36  
    Moduł jest zasilany napięciem 12V przy zabezpieczeniu 16A da to ponad 200W. Wydajność transformatora to 40VA. A z tego co rozumiem to moduł jest zasilany z wejść centrali. Przy takim zabezpieczeniu przewód zasilający musi mieć przekrój min 2,5mm^2, ciekawe czy w ogóle da radę podłączyć go do złącza na płycie centrali.
  • #6
    sosarek

    Level 43  
    @kosmos99 Do podłączenia modułu z centralą wystarczy w zupełności przewód 6x0,5mm.
  • #7
    kosmos99
    Level 36  
    Też tak myślę, stąd moje zdziwienie podczas czytania instrukcji, gdzie jest to napisane wytłuszczonym drukiem.
  • #8
    SMDmaniak
    Level 23  
    Chodzi o grupe ~230V 16A

    pozdr
  • #9
    kosmos99
    Level 36  
    A jakie to ma znaczenie gdy moduł jest zasilany za pośrednictwem transformatora?
  • #10
    SMDmaniak
    Level 23  
    Takie dodatkowe zabezpieczenie wyjatku pracy na aku.

    pozdr
  • #11
    kosmos99
    Level 36  
    Według mnie ścieżki centrali nie wytrzymają takiej wartości prądu.
  • #12
    SMDmaniak
    Level 23  
    Nie chodzi o centrale tylko o zasilanie grupy transformatora.

    pozdr
  • #13
    fred4u
    Level 25  
    @SMDmaniak
    Jaka znowu grupa transformatora? Jakie znowu "zabezpieczenie wyjątku"?
    kosmos99 słusznie zwrócił uwagę na niezrozumiałe wymaganie, a Ty tutaj dorabiasz jakieś mętne teorie.

    Merytorycznie, co tu do rzeczy ma zabezpiecznie zwłoczne na poziomie 3,5kVA dla urządzenia które wykorzystuje maks 50VA? Dlaczego to zastrzeżenie pojawia się w instrukcji urządzenia o poborze mocy poniżej 1W?
    Cały ten zapis z instrukcji brzmi kuriozalnie, "Instalacja systemu alarmowego, do której kontroler ma zostać podłączony, powinna być wyposażona..." - nawet nie piszą, że chodzi tu o zasilanie podstawowe systemu, a jedynie "Instalacja systemu".
  • #14
    SMDmaniak
    Level 23  
    fred4u wrote:
    @SMDmaniak
    Jaka znowu grupa transformatora? Jakie znowu "zabezpieczenie wyjątku"?
    kosmos99 słusznie zwrócił uwagę na niezrozumiałe wymaganie, a Ty tutaj dorabiasz jakieś mętne teorie.

    Merytorycznie, co tu do rzeczy ma zabezpiecznie zwłoczne na poziomie 3,5kVA dla urządzenia które wykorzystuje maks 50VA? Dlaczego to zastrzeżenie pojawia się w instrukcji urządzenia o poborze mocy poniżej 1W?
    Cały ten zapis z instrukcji brzmi kuriozalnie, "Instalacja systemu alarmowego, do której kontroler ma zostać podłączony, powinna być wyposażona..." - nawet nie piszą, że chodzi tu o zasilanie podstawowe systemu, a jedynie "Instalacja systemu".



    Oczywiscie chodzi o grupe zabezpieczenia w rozdzielni. Nalezy wybrac podlaczenie do grupy o najwiekszym zabezpieczeniu by uniknac braki w zasilaniu z powodow przeciazen. Podkreslam chodzi o grupe do ktorej podlaczone sa jeszcze inne odbiorniki.

    pozdr
  • #15
    kosmos99
    Level 36  
    SMDmaniak wrote:
    Nalezy wybrac podlaczenie do grupy o najwiekszym zabezpieczeniu

    System alarmowy powinien mieć oddzielne zabezpieczenie, żeby inne urządzenia nie wyłączały zasilania.
  • #16
    sosarek

    Level 43  
    kosmos99 wrote:
    System alarmowy powinien mieć oddzielne zabezpieczenie, żeby inne urządzenia nie wyłączały zasilania.

    I to są święte słowa.
  • #17
    SMDmaniak
    Level 23  
    kosmos99 wrote:
    SMDmaniak wrote:
    Nalezy wybrac podlaczenie do grupy o najwiekszym zabezpieczeniu

    System alarmowy powinien mieć oddzielne zabezpieczenie, żeby inne urządzenia nie wyłączały zasilania.


    No najlepiej ale nie zawsze jest taka mozliwosc ze jest wolny bezpiecznik.

    pozdr
  • #18
    kosmos99
    Level 36  
    Pytaniem podstawowym jest: Po co obwód o wydajności 4 kW do zasilania systemu o mocy stukrotnie mniejszej?
  • #19
    SMDmaniak
    Level 23  
    To by byla rewelacja ABAX o mocy 4 kW starczyl by do Ameryki.

    pozdr
  • #20
    User removed account
    Level 1  
  • #21
    kosmos99
    Level 36  
    Dalej też jest ciekawie, pkt 9 na stronie 5:
    "Podłącz przewody zasilania do zacisków 12V i COM. Użyj przewodów o przekroju 1 – 2,5 mm2."

    Spora rozbieżność w przekrojach, do tego w punkcie 5:
    "Wykonaj w podstawie obudowy otwór do wprowadzenia wiązki przewodów. Średnica otworu nie powinna przekraczać 5 mm."
    Jak zmieścić tyle przewodów o takich przekrojach w takim otworze?
    Jak włożyć przewód 2,5 do złącza ARK w module?

    W sumie to jest dobre dla producenta jeśli chodzi o gwarancję, tłumaczenie będzie proste "gwarancja nieuznana ze względu na niestosowanie się do instrukcji montażu" :D
  • #22
    fred4u
    Level 25  
    To wszystko wskazuje na to, jakby występował z urządzeniem pewien specyficzny problem. Może tzw. "Dział techniczny" Satela będzie umiał odpowiedzieć na te pytania?...
  • #23
    kosmos99
    Level 36  
    Jeśli faktycznie jest tego typu problem, to raczej zastanowił bym się nad użyciem tego modułu, bo szybciej uszkodzi się centrala niż zadziała takie zabezpieczenie. Płyta nie jest przystosowana do przepływu prądów o wartościach kilkudziesięciu amperów.
    Natomiast stronę pierwotną i tak zabezpiecza bezpiecznik transformatora.
    W sumie ten ACU-270 to chyba nowość bo wcześniej był ACU - 250 ?
    Ciekawe czy przy tamtym też tak było.
  • #24
    User removed account
    Level 1  
  • #25
    SMDmaniak
    Level 23  
    "W sumie ten ACU-270 to chyba nowość bo wcześniej był ACU - 250 ? "


    To rozbudpwa o obsluge bezprzewodowego man. INT-KWRL i VERSA-LCDM-WRL.

    pozdr