B+C - pomiary rezystancji izolacji

28 Kwi 2015 21:15 1260 2
  • Użytkownik usunął konto  
  • Pomocny post
    Moderator Energetycy
    Ochronników nie uszkodzi, choćby dlatego, że one powinny również być poddawane badaniu takim samym napięciem probierczym.

    B+C - pomiary rezystancji izolacji
  • Poziom 37  
    Miernik podając napięcie, kiedy wykryje rezystancję rzędu kilkuset k?, odłączy przetwornicę ograniczając napięcie probiercze.
    Zaś wydajność miernika jest za mała, by wywołać efekt zadziałania ochronnika.
    Tutaj kolega Bronek22 pokazał, jak wygląda ochronnik od środka Link i jak widać, by wywołać zadziałanie, to trzeba sporej energii, by uszkodzić połączenie odłączające warystor z obwodu.

    Nie wiem jak z B, ale wydaje się podobnie, że miernik wykryje stan zwarcia (przeskok łuku) i odłączy napięcie probiercze.

    To odnosi się do mierników mikroprocesorowych, ale nie wiem, jak zachowa się induktor.