Elektroda.pl
Elektroda.pl
X

Wyszukiwarki naszych partnerów

Wyszukaj w ofercie 200 tys. produktów TME
Proszę, dodaj wyjątek elektroda.pl do Adblock.
Dzięki temu, że oglądasz reklamy, wspierasz portal i użytkowników.

Przycisk zamiast czujnika indukcyjnego

Piotrek909 30 Kwi 2015 08:07 567 12
  • #1 30 Kwi 2015 08:07
    Piotrek909
    Poziom 9  

    Witam,
    Mam czujnik krańcowy 3 przewodowy NO. Jest on podłączony pod sterownik PLC do 24V, 0V oraz S.
    I tutaj moje pytanie czy mogę połączyć przycisk dublujący pracę czujnika ?
    24V i 0V są potrzebne ze względu na to że tam jest tranzystor tak ?
    Czy jeżeli podłączę 24V do S w sterowniku to nic sie nie stanie z czujnikiem (bez jego odłączania) ?

  • #2 30 Kwi 2015 08:55
    dedito
    Poziom 39  

    Podaj model PLC, model czujnika i pod które wejście jest podłączony czujnik.
    W przypadku wejść obsługujących czujniki zbliżeniowe, jeśli musimy zastosować zestyk, wystarczy dobrać odpowiedni rezystor.

  • #3 30 Kwi 2015 09:18
    Piotrek909
    Poziom 9  

    Karta beckhoff el5151 wejście 8, czujnik indukcyjny PNP NO.

    Dodano po 9 [minuty]:

    W sumie to można powiedzieć ze chce połączyć równolegle czujnik PNP NO i przycisk do karty beckhoffa el5151

  • Pomocny post
    #4 30 Kwi 2015 10:01
    bestler
    Admin DIY, Automatyka

    Możesz.

    Możesz też dać diodę pomiędzy wyjściem czujnika a wejściem sterownika (czubkiem do wejścia) a przycisk normalnie do sterownika.

  • #5 30 Kwi 2015 10:15
    Piotrek909
    Poziom 9  

    Dioda jest niezbędna ? po co ona ?

  • Pomocny post
    #6 30 Kwi 2015 10:21
    Maly
    Poziom 27  

    Teoretyczne zabezpieczenie czujnika, ale myślę, że nie jest niezbędna

  • #7 30 Kwi 2015 10:34
    Piotrek909
    Poziom 9  

    A w jaki sposób mogę się upewnić że jest nie potrzebna ?

  • #8 30 Kwi 2015 10:49
    Maly
    Poziom 27  

    Standardowe czujniki przemysłowe nie uszkodzą się przez podanie im 24V na wyjście - wielokrotnie sprawdzone ;)

    Natomiast niektóre zafałszują swoje działanie - mają diodę informującą o zadziałaniu - jeśli dioda jest bezpśrednio na wyjściu, to w momencie podania 24V na wyjście dioda się zapali symulując zadziałanie czujnika - tutaj nie bedzie to miało znaczenia bo będziesz wiedział, że ty Ty załączyłeś przycisk.
    Jeśli dioda jest przed tranzystorem wyjściowym czujnika, to nawet podając 24v na wyjście dioda się nie zapali

  • #9 30 Kwi 2015 11:04
    Piotrek909
    Poziom 9  

    To jest krańcówka i czujnik indukcyjny jest zabudowany wiec diody nawet nie zauważę.

    Sprawdziłem przed chwilą napięcia. Zamiast 24V na el5151 beckhoffie mam około 20V.
    Czy mogę podłączyć przycisk pod 24V które zasila początkowe karty beckhoffa ? tam jest 24v.

  • #10 30 Kwi 2015 11:11
    Maly
    Poziom 27  

    Możesz podłączyć, ale swoją drogą masz słaby zasilacz skoro aż tak spada napięcie.

  • #11 30 Kwi 2015 11:21
    dedito
    Poziom 39  

    Piotrek909 napisał:
    Sprawdziłem przed chwilą napięcia. Zamiast 24V na el5151 beckhoffie mam około 20V.
    To jest napięcie pomiarowe, które się zmienia w zależności od prądu jaki płynie przez czujnik.
    Piotrek909 napisał:
    Czy mogę podłączyć przycisk pod 24V które zasila początkowe karty beckhoffa ? tam jest 24v.
    Możesz ale tak samo musisz dobrać opornik w szeregu z zestykiem i równolegle do zestyku (być może podejdzie dioda) aby wyszły ci odpowiednie progi prądowe.
    Jeśli tam jest typowy Namur to oporniki są odpowiednio 1k i 10k.

  • #12 30 Kwi 2015 11:48
    Maly
    Poziom 27  

    Ta karta jest aż tak mało inteligentna ze nie rozpozna "gołego" sygnału 24V?

  • #13 30 Kwi 2015 11:50
    Piotrek909
    Poziom 9  

    Sprawidziłem jeszcze raz mam jednak te 24V. Zwarłem 24V z karty do S i zadziałało później zwarłem z głównym zasilaniem 24V i tez działa. Sprawdziłem czy czujnik nadal działa i jest ok :)
    Dzieki za pomoc

 Szukaj w ofercie
Zamknij 
Wyszukaj w ofercie 200 tys. produktów TME