SZR - proszę o wyjaśnienie, co to jest

Darektbg 24 May 2005 13:27 10662 4
lampy.pl
  • lampy.pl
  • lampy.pl
  • Helpful post
    #3
    Raaf
    Level 22  
    j.w. -samoczynne załączanie rezerwowego zasilania np. z agegatu prądotwórczego lub z innej linii zasilanej np. z drugiego TRAFO. Ma to na celu utrzymanie ciągłeści zasilania. przede wszystkim szpitale, zakłady produkcyjne i wszędzie tam gdzie zajdzie taka potrzeba i będą na to pieniądze.
    przełączenie następuje automatycznie (gotowe układy przełączników, styczników) po zaniku napięcia.
    podobne działanie mają przełączniki priorytetowe - utrzymanie w ciągłym zasilaniu jednej fazy .
  • #4
    ciemny1972
    Level 11  
    SZR Samoczynne Załączenie Rezerwy
    jest to automatyka stosowana w miejscach gdzie niewskazane są przerwy w dostarczaniu energii elektrycznej.Generalnie są dwa rodzaje zastosowanych rozwiązań.SZR z rezerwą jawną lub SZR z rezerwą utajoną.Jeden z wariantów to taki gdzie np.jest rozdzielnia dwusekcyjna,każda zasilana z własnego transformatora,gdzie w przypadku zaniku napięcia na jednej z sekcji załącza się sprzęgło poprzez które z czynnego tranformatora zasila się awaryjnie obie sekcje jednoczesnie.Druga możliwośc to zasilanie rozdzielni jednym tranformatorem a w momencie zaniku napięcia z tego źródła załączany jest drugi "czekający" w rezerwie trafo.