Junkers ZWR 18-5ke - nie działa sterownik TR200

07 Maj 2015 12:38 1032 6
  • Poziom 10  
    Witam,

    Proszę o pomoc, znowu mam problem z moim kotłem.
    Tym razem problem polega na tym że sterownik (TR200) nie działa nie wyświetla nic, tak jakby nie miał zasilania.
    Napięcia na złączu 1-2-4 wynoszą odpowiednio (w nawiasie napięcia przy odłączonym sterowniku):
    styk 1-2 około 15V (2,3V)
    styk 1-4 23,2V (23,2V)
    styk 2-4 około 8V (20,9V).

    Połączenie piec - sterownik jest prawidłowe.

    Dodano po 2 [godziny] 12 [minuty]:

    Zauważone objawy: po odpieciu jednego z czujników wymienionych poniżej, sterownik działa ( w sensie włącza się),
    36.1 czujnik NTC temperatury zasilania c.o. - po odpięciu powoduje błąd A6
    36.2 czujnik NTC palnika - po odpięciu powoduje błąd E7.

    Przypuszczam że coś z elektroniki padło, posiada ktoś możę schemat elektroniki, punkty kontrolne napięć na płycie?
    Darmowe szkolenie: Ethernet w przemyśle dziś i jutro. Zarejestruj się za darmo.
  • Specjalista - systemy grzewcze
    Możliwe że skończył się sam sterownik TR200 bo napięcia na kostce są prawidłowe. Reakcja na wypięcie czujników również. Płyta nie zgłasza błędu wewnętrznego. Jeżeli to jest mieszkanie można podpiąć regulator PL na zaciski Ls-LR albo szukać nowego "starego" regulatora z typu TR100, TR200 lub FR100, FR50.
  • Poziom 10  
    Dziękuje za odpowiedź,

    Sterownik jest chyba dobry po odpięciu czujników działa,
    niedawno kurier dostarczył sterownik FR100 i na nim są takie same objawy.

    Dziwne jest że jak odpinam jeden z czujników to sterowniki działają i napięcie na stykach 2-4 spada do około 2,4V.
  • Specjalista - systemy grzewcze
    No to masz pecha, wskazanie na płytę. Nie spotkałem się z taką usterką. Weź dobrą lampę i rozejrzyj się czy gdzieś nie widać wilgoci. Zmierz napięcie na zasilaniu, sprawdź czy bezpieczniki nie są pozamieniane. Czy styk ochronny jest czynny. Dalej może oczyścić ścieżki na płycie...
  • Poziom 10  
    Napięcia które podawałem wcześniej, były już mierzone na przewodzie "tymczasowym", pierwsze co to pomyślałem o uszkodzeniu przewodu, szczególnie że nie dawano miałem remont.

    Raczej płyta padła :(, wykręciłem obejrzałem nie widać póki co uszkodzeń, na płycie są dwa stabilizatory które też są dobre. Po weekendzie zabiorę się za tranzystory.
    Szukam schematu ale raczej jest niedostępny :(.
  • Poziom 10  
    Kolego wypnij czujnik NTC temperatury C.w.u i będzie git zgłosi błąd A7 ale sterowanie działa.