Kabel antenowy / tv wybija "różnicówkę"

kulagos 09 Maj 2015 07:31 2196 19
  • #1 09 Maj 2015 07:31
    kulagos
    Poziom 5  

    Witam.
    Przy próbie podłączenia kabla z anteny zbiorczej (mieszkanie) wybija wyłącznik różnicowoprądowy/tv z wtyczką na bolec.
    Gniazdko wcześniej zerowane.
    Podłączyłem inny tv z wtyczką nie na bolec i nie wybija.
    Czy to wina tv czy instalacji?
    Jak można by to sprawdzić?
    Z góry dziękuję. 

    Dodano po 5 [minuty]:

    A jak do listwy z bolcem jest podłączony rozgałęźnik bez bolca to nie wybija lecz, gdy chcę podłączyć kolejny sprzęt kabel sat to znowu wybija.
    Nie rozumiem tego.
    Moze ktoś zna odp na tę zagadkę?
    Pozd i z góry dziękuję za pomoc.

    0 19
  • Sklep HeluKabel
  • #2 09 Maj 2015 08:40
    maurycy123
    Warunkowo odblokowany

    kulagos napisał:
    Przy próbie podłączenia kabla z anteny zbiorczej (mieszkanie) wybija wyłącznik różnicowoprądowy/tv z wtyczką na bolec.
    Gniazdko wcześniej zerowane.

    Jak może prawidłowo działać zabezpieczenie różnicoprądowe jak gniazdo jest zerowane? Wina instalacji.
    Wezwij elektryka i niech kuje ściany.

    0
  • #3 09 Maj 2015 11:39
    Artur k.
    Admin grupy audio

    A w ogóle to po co RCD w tego typu instalacji? Zawsze będzie rozłączał. To nie jest żadna zagadka tylko normalne zachowanie wynikające z zasady działania wyłącznika RCD. Płynie "lewy" prąd przez zerowany bolec i kabel antenowy.

    3
  • #4 09 Maj 2015 15:00
    zetdeel
    Poziom 38  

    Na kablu łączącym gniazdo abonenckie z telewizorem zainstaluj izolator galwaniczny Signal 4170 lub Telmor DIF-900.
    Podłączenie:
    * Signal: System - do gn. abonenckiego, Subscriber - do TV,
    * Telmor: gniazdo F żeńskie - do gn. abonenckiego, gniazdo F męskie - do TV. do gniazda męskiego należy wkręcić tzw. "beczkę" - Przejście gniazdo F - gniazdo F.

    0
  • Sklep HeluKabel
  • #5 09 Maj 2015 15:06
    jdubowski
    Specjalista - urządzenia lampowe

    zetdeel napisał:
    Na kablu łączącym gniazdo abonenckie z telewizorem zainstaluj izolator galwaniczny


    To może i rozwiąże problem wywalania RCD ale nie usunie problemu którym jest zerowanie w kombinacji z RCD lub co gorsza Tv z przebiciem sieci na masę, mający wtyczkę bez uziemienia albo niepodłącony bolec w gnieździe.

    -1
  • #6 09 Maj 2015 20:52
    Artur k.
    Admin grupy audio

    Nie ma tu żadnego przebicia sieci na masę, a po prostu bezsensownie wykonana instalacja elektryczna. Ktoś zastosował RCD nie mając bladego pojęcia jak to urządzenie działa i do czego się je stosuje, nie wiedział o tym, że stosowanie ich w instalacjach dwuprzewodowych TN-C nie ma żadnego sensu. Pewnie gdzieś przeczytał jakie zbawienne jest RCD i zapragnął to mieć. Właśnie dlatego instalacje elektryczne powinny być wykonywane przez elektryków, a nie bohaterów we własnym domu.

    0
  • #7 09 Maj 2015 21:06
    jdubowski
    Specjalista - urządzenia lampowe

    kulagos napisał:
    Gniazdko wcześniej zerowane.


    Wcześniej zerowane, a teraz jak jest? Bolec przyłączony do PE czy dalej zerowany?
    Bo zerowanie i RCD raczej nie moga współistnieć zgodnie.

    Artur k. napisał:
    Nie ma tu żadnego przebicia sieci na masę, a po prostu bezsensownie wykonana instalacja elektryczna.


    Wielce to prawdopodobne ale wszystkiego nie wiemy, a pytający zamilkł.

    Artur k. napisał:
    Właśnie dlatego instalacje elektryczne powinny być wykonywane przez elektryków, a nie bohaterów we własnym domu.


    Pewne jest to że tą instalację powinien zobaczyć elektryk. I to szybko.

    0
  • #8 09 Maj 2015 21:35
    Artur k.
    Admin grupy audio

    jdubowski napisał:
    Bo zerowanie i RCD raczej nie moga współistnieć zgodnie.

    Zerowanie i RCD mogą współistnieć. O ile nie ma przewodu PE, to nic się nie będzie działo - RCD nigdy nie zadziała gdy pojawi się napięcie na obudowie urządzenia, a więc jest bezużyteczne. Za to może zadziałać bez powodu - gdy dotkniemy do obudowy urządzenia. Problem w tym, że RCD nie powinno być zamontowane w takiej instalacji ze względu na ryzyko rozłączenia przewodu N, a więc zerowanie nie spełni swojej roli ochronnej.
    Natomiast w takiej absurdalnej sytuacji RCD zadziała zawsze gdy obudowa (lub masa) jakiegokolwiek urządzenia zostanie podłączona do prawdziwej ziemi - tu owe połączenie powstaje przez przewód instalacji antenowej. Dzieje się tak dlatego że masa anteny to przeciwwaga, żeby antena działała prawidłowo - przeciwwaga musi być na potencjale ziemi. Poza tym po drodze pewnie są jakieś wzmacniacze antenowe - wzmacniacze mają masę na obudowie, a obudowa ze względów bezpieczeństwa musi być połączona z ziemią.

    0
  • #9 10 Maj 2015 13:39
    kulagos
    Poziom 5  

    Witam Wszystkich 3 lata temu remont doszły 3 obiegi do kuchni i 1 do łazienki jako trojżłowa inst. Reszta 2 obiegi dwużyłowej która została zazerowana. 6 obiegów podłączone wspólnie do 1 wyłącznika różnicowop.! Trochę mnie to przerasta elektryk wezwany
    .Dam znać może to komuś w przyszłości pomoże pozd i dzk

    0
  • #10 10 Maj 2015 15:32
    jdubowski
    Specjalista - urządzenia lampowe

    kulagos napisał:
    Reszta 2 obiegi dwużyłowej która została zazerowana. 6 obiegów podłączone wspólnie do 1 wyłącznika różnicowop.! Trochę mnie to przerasta elektryk wezwany


    Byle tylko był lepszym fachowcem od tego partoły który tą instalację popełnił.

    0
  • #11 10 Maj 2015 22:21
    kulagos
    Poziom 5  

    Jutro się dowiemy więcej. .zgadzam się w 100)% że takie prace powinien wykonać fachowiec. Tylko coraz trudniej go znaleźć. A jak jest to jest nie osiągalny. Ale nawet dla mnie osob. dla której elektryczność to materia której nie pojmuje podłączenie 6 obiegów pod 1 wyłącznik to dziwne. ...dzk za zainteresowanie i pomoc w temacie . odezwę się bo sam jestem ciekaw ...

    0
  • #12 12 Maj 2015 10:15
    kulagos
    Poziom 5  

    Elektryk nie był w stanie usunąć wywalania RCD ale za to przejrzał instalacje i oprócz wybijania poprzez kabel antenowy RCD nic złego się nie dzieje. Nie poddaję się i chcę na kablu zamontować jak sugerował zetdeel izolator signal lub telmor
    Do signala jakie końcówki dokupić i jak to połączyć? A do telmora wystarczy beczka FF ? Z góry dzk

    0
  • Pomocny post
    #13 12 Maj 2015 11:57
    zetdeel
    Poziom 38  

    Kabel antenowy / tv wybija "różnicówkę"
    Oprawianie wtyku "F": http://static.dipol.com.pl/images/pict/b4023+++.jpg
    Wtyk "F" dobierasz odpowiednio do średnicy przewodu koncentrycznego.

    0
  • #14 12 Maj 2015 12:32
    kulagos
    Poziom 5  

    Odp klasa światowa !:-) no to chyba nawet ja dam rade teraz zamontować. Izolator zamówiony + odpowiednie końcówki dzk serdecznie i poinformuje o wyniku po podłączeniu

    0
  • #15 12 Maj 2015 13:11
    jdubowski
    Specjalista - urządzenia lampowe

    kulagos napisał:
    Elektryk nie był w stanie usunąć wywalania RCD



    Bo? Nie wiedział o co chodzi czy trzeba było mur rozkuć i Pani Domu zakazała?
    To był "prawdziwy" elektryk z uprawnieniami czy jakiś fuchant co się zna na elektryce?

    kulagos napisał:
    Nie poddaję się i chcę na kablu zamontować jak sugerował zetdeel izolator signal lub telmor


    Lepiej sie skoncentruj na prawdziwym problemie (skopanej instalacji).

    -1
  • #16 12 Maj 2015 13:39
    kulagos
    Poziom 5  

    Raczej kumaty wiedział co i jak. Logicznie potrafił wytłumaczyć co i jak działa
    Przypadku z kablem anteny jednak nie

    0
  • #17 12 Maj 2015 14:05
    jdubowski
    Specjalista - urządzenia lampowe

    kulagos napisał:
    Raczej kumaty wiedział co i jak. Logicznie potrafił wytłumaczyć co i jak działa
    Przypadku z kablem anteny jednak nie


    OK, to dla "kumatych inaczej":
    Obwody z zerowaniem trzeba odpiąć od RCD.

    1
  • #18 12 Maj 2015 21:19
    Artur k.
    Admin grupy audio

    Oczywiście że to nie był elektryk, wyjaśniłem kilka postów wyżej dlaczego tak się dzieje.

    Wytłumaczę więc inaczej - wyłącznik różnicowo prądowy "bada" wartość prądu w przewodzie L i N. W momencie gdy różnica prądów przekracza 30mA (w tym przypadku, bo są i takie na większe prądy, ale to nie w domach) rozłącza obwód.
    Instalacja antenowa musi być uziemiona, zaś elementy metalowe TV (np. gniazdo) połączone są wprost z bolcem we wtyczce. Jeśli bolec jest zerowany, czyli połączony z przewodem N, to i metalowe elementy TV podłączone są z przewodem N. Podłączenie kabla antenowego który jest uziemiony powoduje przepływ prądu pomiędzy przewodem N, a ziemią. Ten fakt jest wykrywany przez RCD (bo w przewodzie L w takiej sytuacji prąd zawsze będzie mniejszy niż w N o wartość prądu płynącego do ziemi) i powoduje rozłączenie obwodu.

    Identyczna sytuacja może wystąpić gdy ktoś dotknie jednocześnie przewodu antenowego (lub np. metalowej rury wodnej lub c.o.) i gniazda antenowego, obudowy komputera itp. Z tego właśnie względu RCD nie powinny być instalowane w takich instalacjach.

    Jeśli ten elektryk tego nie wie, to znaczy że nie rozumie jak działa RCD, a to znaczy że nie powinien być elektrykiem.

    0
  • #19 14 Maj 2015 22:19
    kulagos
    Poziom 5  

    Po zamontowaniu izolatora galwanicznego wszystko gra i nie wybija rcd. Dzk Wszystkim za pomoc a szczególnie zetdeel za trafną podpowiedź.Znowu się czegoś człowiek nauczył pozd

    0