Tabliczka znamionowa dla połączenia w gwiazdę

elektronikq 13 Maj 2015 01:23 1188 11
  • #1 13 Maj 2015 01:23
    elektronikq
    Poziom 24  

    Witam. Dlaczego na tabliczce znamionowej dla podłączenia w gwiazdę umieszcza się 690V? Z czego to wynika? 3x230V? Czy z czego innego?
    Pozdrawiam.

    0 11
  • Pomocny post
    #2 13 Maj 2015 02:50
    krzysiek7
    Poziom 34  

    Napięcie dla trójkąta 400 V, pomnożone przez √3 daje nam właśnie 690 V przy skojarzeniu tego samego uzwojenia w gwiazdę.

    1
  • #3 16 Maj 2015 16:01
    elektronikq
    Poziom 24  

    krzysiek7 napisał:
    Napięcie dla trójkąta 400 V, pomnożone przez √3 daje nam właśnie 690 V przy skojarzeniu tego samego uzwojenia w gwiazdę.


    Ok to akurat wiem. Tam nigdy nie będzie takiego napięcia? Na uzwojeniu w trójkącie będzie 400V a w gwieździe będzie 230V.

    0
  • Pomocny post
    #4 16 Maj 2015 16:23
    krzysiek7
    Poziom 34  

    elektronikq napisał:
    Na uzwojeniu w trójkącie będzie 400V a w gwieździe będzie 230V.

    Możesz mi wyjaśnić skąd Ci się to wzięło? W trójkącie nigdy nie będzie wyższe napięcie niż w gwieździe dla tego samego silnika.
    Jeżeli silnik jest przystosowany do pracy w trójkącie przy napięciu 400 V, to znaczy że każde uzwojenie fazowe tego silnika jest przystosowane do zasilania właśnie takim napięciem, czyli 400 V. Jeżeli ten sam silnik kojarzymy w gwiazdę to nadal musimy zasilić każdą z faz uzwojenia silnika napięciem 400 V, a więc napięcie sieci zasilającej w takim przypadku musi być 690 V.
    Nie wiem jak to prościej wytłumaczyć? :D

    1
  • #5 16 Maj 2015 16:34
    elektronikq
    Poziom 24  

    No ale w zwykłej sieci mamy napięcie Up=230V i Up-p=400V. Po prostu skąd się wzięło. Woltomierz przy połączeniu w gwiazdę U1 - U2 = 230V potem trójkąt i U1 - U2 = 400V. Wiem, że w trójkącie będzie inna Z uzwojenia.

    0
  • #6 16 Maj 2015 16:45
    retrofood
    Moderator

    elektronikq napisał:
    w zwykłej sieci mamy napięcie


    To są sieci niezwykłe?

    0
  • Pomocny post
    #7 16 Maj 2015 16:52
    krzysiek7
    Poziom 34  

    To, że w "zwykłej" sieci jest takie napięcie, to nie oznacza że tylko takie sieci istnieją. :D
    Silniki są w ten sposób dostosowane do dwóch napięć, w każdym z nich mogą być włączone i pracować z mocą znamionową po odpowiednim skojarzeniu. Myślę, że mylisz napięcia fazowe uzwojeń silnika z napięciami fazowymi i miedzy fazowymi sieci zasilającej.
    Jeszcze jedno, "z" uzwojenia silnika jest zawsze takie samo bez względu na skojarzenie.

    0
  • #8 16 Maj 2015 17:45
    djlukas
    Poziom 27  

    Jeżeli jedno uzwojenie jest na 400V to ten silnik możesz podłączyć w trójkąt dla sieci domowej 3x400V. A jeżeli go chcesz podłączyć w gwiazdę to masz wtedy dwa uzwojenia połączone (niby) szeregowo, więc żeby je zasilić to musisz zwiększyć napięcie w tym wypadku o pierwiastek z trzech więc wychodzi 690V

    0
  • Pomocny post
    #9 16 Maj 2015 19:11
    retrofood
    Moderator

    djlukas napisał:
    więc żeby je zasilić to musisz zwiększyć napięcie


    Nie ma "musisz". "Możesz" - aż i zaledwie. Ale to i tak dużo, nawet bardzo dużo.

    0
  • #10 16 Maj 2015 20:25
    djlukas
    Poziom 27  

    retrofood napisał:
    djlukas napisał:
    więc żeby je zasilić to musisz zwiększyć napięcie


    Nie ma "musisz". "Możesz" - aż i zaledwie. Ale to i tak dużo, nawet bardzo dużo.


    No moje przejęzyczenie. Oczywiście, że na niższym też będzie pracować. Nie wnikam tu już o moment silnika.

    0
  • #11 07 Lip 2015 20:38
    bartek243
    Poziom 15  

    krzysiek7 napisał:
    elektronikq napisał:
    Na uzwojeniu w trójkącie będzie 400V a w gwieździe będzie 230V.

    Możesz mi wyjaśnić skąd Ci się to wzięło? W trójkącie nigdy nie będzie wyższe napięcie niż w gwieździe dla tego samego silnika.
    Jeżeli silnik jest przystosowany do pracy w trójkącie przy napięciu 400 V, to znaczy że każde uzwojenie fazowe tego silnika jest przystosowane do zasilania właśnie takim napięciem, czyli 400 V. Jeżeli ten sam silnik kojarzymy w gwiazdę to nadal musimy zasilić każdą z faz uzwojenia silnika napięciem 400 V, a więc napięcie sieci zasilającej w takim przypadku musi być 690 V.
    Nie wiem jak to prościej wytłumaczyć? :D


    230 X √3 wychodzi 400 stąd mu wyszło na uzwojeniu 230 co się stanie gdy zasilimy silnik niższym napięciem? Może ktoś nie potrzebuje wyciskać z niego pełnej mocy to niech sobie podłączy w gwiazdę strat cieplnych myślę że będzie mniej

    0
  • #12 07 Mar 2016 00:14
    elektronikq
    Poziom 24  

    Reasumując silnik może pracować w Δ w sieci gdzie napięcie fazowe 230V a międzyfazowe 400V natomiast w Y w sieci gdzie napięcie fazowe 400 a międzyfazowe 690. Oczywiście chodzi o parametry znamionowe.

    Dodając, że silnik zamiast 690V dostanie 400 czyli 290V mniej moment podczas normalnej pracy bardzo się obniży.

    Podczas rozruchu w gwieździe dostanie na fazę zamiast 400V tylko 230V.

    W Y If=Ip a w Δ Ip=√3*If. Jak przełączymy z gwiazdy w trójkąt to napięcie na fazie wzrośnie o √3, a co za tym idzie prąd If zwiększy się o √3. Dlatego Ip=√3*If
    Ip=√3*√3*If = 3 x If. Czyli prąd przy rozruchu będzie mniejszy o 3 razy?

    Ale czy moment nie będzie mniejszy w gwiazdę bardziej niż trzykrotnie?

    0