Wyłącznik selektywny cs25 - Grzanie i rozłączanie

23 May 2015 11:15 2931 11
  • Level 7  
    Problem był od początku, lecz nasila się z czasem, rozpoczęta budowa, od skrzynki do rozdzielni w domu 5 *10, w domu 3*2,5 i 5*2,5 wszystko miedź. W rozdzielni domowej tymczasowo jak są podłączane urządzenia to przez wyłacznik/wyłączniki nadprądowy b16, a oświetlenie b10. W skrzynce przed domem jest selektywny cs25 (zaplombowany częściowo, ale można go włączyć). Pierw robi się ciepły cs25 a następnie jest rozłączenie, im więcej pobiera urządzenie tym szybciej się wyłącza (pojedyńcze fazy), zwłaszcza jak są budowlańcy lub jak załączę ogrzewacz pojemnościowy wody, ew indukcję. Przyłącze na 14kw, ale jest taryfa budowlana i na rachunkach jest określona moc przyłącza na 5kw być może na wszystkie fazy. Sieć w umowie przyłącza TNC, ale wygląda na tncs. Urządzenia są włączane dla testu pojedyńczo więc suma nie jest większa niż na pojedyńczych wyłącznikach b16. Co może być powodem wyłączania cs25 (rozłączenie przy 25*10) przed b16 (rozłączenie przy 16* 3-5)? Uszkodzony cs25 od osmolonych złącz? Uszkodzone przewody między skrzynką a domem? Czy za mała moc przyłącza przez taryfę budowlaną? Jest jescze jeden być może problem, jest odczuwalne mrowienie na urządzeniach elektrycznych, na garnkach na indukcji, na podgrzewaczy itp, nie wszyscy je wyczuwają.
    Czy Twoje urządzenia IoT są bezpieczne? [Webinar 22.06.2021, g.9.00]. Zarejestruj się za darmo
  • LegrandLegrand
  • Level 21  
    Wojtekslu wrote:
    od skrzynki do rozdzielni w domu 5 *10,

    Jakie oznaczenie ma ten kabel? Czy to aby napewno jest kabel, a nie czasem przewód?

    Czy przy braku obciążenia instalacji (gdy wszystko jest wyłączone w budynku) następuje pobór prądu?

    Wojtekslu wrote:
    Jest jescze jeden być może problem, jest odczuwalne mrowienie na urządzeniach elektrycznych, na garnkach na indukcji, na podgrzewaczy itp, nie wszyscy je wyczuwają.

    Czy przewody PE zostały podłączone poprawnie w gniazdach oraz w rozdzielnicy?

    Pomiar rezystancji izolacji wiele by wyjaśnił.
  • LegrandLegrand
  • Level 7  
    1.Pod ziemią jest kabel. 2. Nie. 3. Tak.
  • Electrician specialist
    Wojtekslu wrote:
    Co może być powodem wyłączania cs25 (rozłączenie przy 25*10) przed b16 (rozłączenie przy 16* 3-5)?
    To są krotności w przypadku zwarcia, kolega ma do czynienia raczej z przeciążeniem. A zasada działania wyłącznika selektywnego jest inna.

    Wojtekslu wrote:
    Urządzenia są włączane dla testu pojedyńczo więc suma nie jest większa niż na pojedyńczych wyłącznikach b16.
    Są dwie możliwości:
    - coś pobiera prąd jednocześnie z tymi urządzeniami i powoduje wyłączenie wyłącznika selektywnego,
    - wyłącznik jest uszkodzony (co też się może zdarzyć).
    Aby to ocenić konieczna jest wizyta elektryka z odpowiednimi przyrządami pomiarowymi. Sytuacja jest niebezpieczna, bo jeśli następuje jakiś pobór prądu, to może się to skończyć pożarem lub porażeniem albo wysokim rachunkiem za energię elektryczną.

    Wojtekslu wrote:
    Jest jescze jeden być może problem, jest odczuwalne mrowienie na urządzeniach elektrycznych, na garnkach na indukcji, na podgrzewaczy itp, nie wszyscy je wyczuwają.
    To na pewno nie jest kwestia zabezpieczenia przedlicznikowego, a raczej przewodu ochronnego. Choć zastanawiające jest mrowienie garnków na szklanej płycie indukcyjnej. Konieczna pilna wizyta elektryka, bo może to być bardzo niebezpieczne. Do tego czasu należy wyłączyć te kopiące prądem urządzenia z eksploatacji.
  • Level 7  
    Nie ma poboru prądu, a nic innego nie dziala bo jest podłączone jedno urządzenie, reszta całkowicie rozłączona przy samym rozłączniku izolacyjnym.
  • Helpful post
    Electrician specialist
    Dla mnie sprawa prosta. Pojawiła się rezystancja przejścia na stykach selektywnego lub nieprawidłowe podłączenie przewodów pod niego. Z każdym dniem będzie ona rosła do czasu całkowitej przerwy i wygrzaniu przewodów i ich izolacji. A że jest zaplombowany prace musi wykonać uprawniony elektryk.
  • Level 7  
    Dziękuję za odpowiedzi. Czyli ktoś na początku niedbale dokręcił styki? To prawdopodobne, odpowiada to wyłączaniu od samego początku. Czy wymiana takiego wyłącznika zaplombowanego jest w zakresie pogotowia energetycznego?

    Dodano po 1 [minuty]:

    Nieprawidłowe podłączenie tzn słaby styk?
  • Electrician specialist
    Wojtekslu wrote:
    Czy wymiana takiego wyłącznika zaplombowanego jest w zakresie pogotowia energetycznego?

    Nie.
    Wojtekslu wrote:
    Nieprawidłowe podłączenie tzn słaby styk?

    Dwie opcje, słabo dokręcony przewód lub przewód nie włożony do gniazda wyłącznika ale gniazdo dokręcone.
    Opcję złego odizolowania przewodu raczej odrzucam.
  • Level 7  
    A jak bym ich wezwał zakładając jako laik że wina stoi po stronie ZE to sprawdzą czy z wyłącznikiem jest wszystko ok? Tyle co widać i da sie "ruszyć" zza osłony kable bez zrywania blomby to wyglądają na prawidłowo podłączone, bez luzu itp. Tak dla przykładu jak jest mały pobór tzn tv + konsola + światło to wszystko jest "ok". selektywny nie nagrzewał sie z czasem.

    Dodano po 3 [godziny] 54 [minuty]:

    Dla sprawdzenia został podłączony czajnik elektryczny poza domem, w samej skrzynce, przed czajnikiem bylo tylko 20cm przewodów do licznika (wszystko zakładane wcześniej przez ZE), licznik, i wyłącznik selektywny. Cała reszta odłączona aby wszystko pozostałe wyeliminować. Rozłączyło po około 10-20 sekundach. Czy teraz mogę być pewny winowajcy? Małe urządzenia działały.
  • Level 15  
    Mnie ciekawi co to za wyłącznik selektywny? Możesz podać typ i producenta.
    Jakoś mam takie dziwne przeczucie że jest to "eska" C 25A .
  • Electrician specialist
    Garcia24 wrote:
    Mnie ciekawi co to za wyłącznik selektywny? Możesz podać typ i producenta.
    Charakterystyka "Cs" jest charakterystyką wyłączników selektywnych, a nie zwykłych "esów". Przykład: http://www.hager.pl/katalog-produktow/rozdzia...-montaz-szyna-ts35-charakterystyka-cs/473.htm

    Wojtekslu wrote:
    A jak bym ich wezwał zakładając jako laik że wina stoi po stronie ZE to sprawdzą czy z wyłącznikiem jest wszystko ok? Tyle co widać i da sie "ruszyć" zza osłony kable bez zrywania blomby to wyglądają na prawidłowo podłączone, bez luzu itp. Tak dla przykładu jak jest mały pobór tzn tv + konsola + światło to wszystko jest "ok". selektywny nie nagrzewał sie z czasem.
    Nie wiem jaki to ZE i czy za taki przyjazd pogotowia nie policzy sobie opłaty. Z opisu powyżej wygląda (na 99%), że problem jest z tym wyłącznikiem.
  • Level 7  
    G.E. S91.3 CS25A elfa

    Nie wiem co mogło być powodem "szybkiego" zniszczenia wyłącznika, ale ktoś w pierwszym wyłączniku izolacyjnym w rozdzielni domowej słabo dokręcił na wejściu jedną z faz i neutralny.

    Przy włączaniu wyłącznika (na wszystkich trzech fazach) nie ma charakterystycznego podwójnego brzdęknięcia (jest pojedyncze "zewnętrzne", a brak tego metalicznego ze środka), tzn. w innym, dokładnie takim samym, na dwóch fazach przy włączaniu jest podwójne i wszystko gra (prawidłowo działa indukcja z dwoma polami na "power", podgrzewacz pojemnościowy i czajnik elektryczny), natomiast na trzeciej fazie jest jak w tym zniszczonym pojedyncze i też się wyłącza. To charakterystyczne przy uszkodzonym wyłączniku?