czujnik ruchu - Dwa czujniki zasilane z dwóch instalacji

sen15 23 Maj 2015 21:48 1371 8
  • #1 23 Maj 2015 21:48
    sen15
    Poziom 6  

    Witam. Wprowadziłem się do domu gdzie podjazd był oświetlony rzędem lampek. Lampki te były uruchamiane z dwóch czujników ruchu/zmierzchu (230 V), ale same czujniki były zniszczone i połamane. Kupiłem dwa nowe czujniki i zamontowałem dziwiąc się trochę, że jeden czujnik był zasilany ze skrzynki bezpieczników z garażu, a drugi ze skrzynki bezpieczników z domu, ale po zamontowaniu lampki świeciły cały czas i nie gasły nawet po ustawieniu czasu na najniższy. Zdjąłem czujniki i okazało się, że jeden z nowych cały czas dawał napięcie wiec drugi sprawny zamontowałem i z tym jednym czujnikiem wszystko działało parę dni póki nie kupiłem nowego, aby zastąpić ten co ciągle dawał napięcie. Po zamontowaniu nowego stary teraz nie włącza światła, a nowy działa jak trzeba. Nie wiem co się dzieje z tą instalacją wszystko przemierzyłem i nigdzie nie ma żadnego przebicia i napięcia są właściwe. Może te dwa źródła zasilana mają jakiś wpływ na to? Boje się kupować następny czujnik bo znowu się zepsuje i jeden będzie tylko działał.

    0 8
  • #2 23 Maj 2015 22:26
    strfind
    Poziom 15  

    Jeśli są zasilane z jednej fazy, a są bo inaczej bezpieczniki by działały to nie ma znaczenia z którego miejsca będą zasilone.
    Ta druga czujka w ogóle nie załącza? Ile jest tych lampek i jaka jest ich moc? Czujka na pewno dobrze ustawiona?

    0
  • #3 23 Maj 2015 22:32
    sen15
    Poziom 6  

    W sumie lampki biorą z 100W bo to świetlówki po 10W. Okazało się ze w tej co teraz nie działa w jej zasilaniu wybiło bezpiecznik. Po włączeniu bezpiecznika znowu świeci ten czujnik nowy cały czas pewnie tez już jest zwarty na stałe i ciagle będzie świecił

    0
  • #4 23 Maj 2015 23:46
    jiwaniuk
    Poziom 30  

    Napisz jakie to czujniki. Może one nie są przystosowane do takiej mocy. A jeszcze gorzej, jeżeli świetlówki są z dławikami, bo przy obciążeniu indukcyjnym zdolnośc wyłączania jest kilkanaście razy mniejsza niż załączania.

    Pozdrawiam wszystkich

    jjanek

    0
  • #5 24 Maj 2015 00:06
    sen15
    Poziom 6  

    Czujniki ma taki opis:
    Zasilanie: ~230V/50 Hz
    Moc obciążenia: max 1200W żarówki
    Moc obciążenia: max 800W świetlówki
    Czas załączenia: 5 sek. do 13 min
    Próg zadziałania: >3-2000lx
    Stopień ochrony: IP44
    Zakres temperatury pracy: -20°C do +40°C
    Zakres działania: 180° na max 11m
    Wysokość instalacji: od 1,5m do 2,5m

    a świetlówki(te małe kompaktowe) to każda z innej parafii jedna 8W druga 14W w sumie jest ich 6 sztuk. Dziwne to że po podłączeniu dwóch ten jeden wywala bezpiecznik i się zwiera a później drugi sobie działa bez problemu sam i nic się z nim nie dzieje.

    0
  • #6 24 Maj 2015 00:50
    jiwaniuk
    Poziom 30  

    No to wychodzi na to, że jest jakiś błąd w układzie połączenia czujników i lamp. A druga możliwość to tak jak już napisano wcześniej oba czujniki są zasilane z różnych faz. Wskazywałoby na to, że po zadziałaniu drugiego czujnika pali się bezpiecznik.

    Pozdrawiam wszystkich

    jjanek

    0
  • #7 24 Maj 2015 08:45
    sen15
    Poziom 6  

    Włączyłem ten bezpiecznik od tego zwartego czujnika lampki świecą ciągle i sprawdziłem na tym drugim czujniku jakie jest napięcie między tą fazą ze zwartego i tego co działa. Okazało się ze jest 400V czyli to są różne fazy i muszę znaleźć wspólne zasilanie dla obu i będzie OK?

    0
  • #8 24 Maj 2015 12:10
    kosmos99
    Poziom 34  

    Musisz przełączyć, któryś na inną fazę, tak żeby na obu była ta sama.

    0
  • #9 27 Mar 2016 07:36
    sen15
    Poziom 6  

    Okazało się faktycznie że były na różnych fazach. Nie było możliwości dać na te same to pociągnąłem nowy kabel z zasilaniem z jednego czujnika do drugiego i wszystko działa jak trzeba.
    Dziękuje wszystkim za pomoc.

    0