Elektroda.pl
Elektroda.pl
X
Fabryka prądu
Proszę, dodaj wyjątek dla www.elektroda.pl do Adblock.
Dzięki temu, że oglądasz reklamy, wspierasz portal i użytkowników.

Zasilanie 24/7 monitoringu z paneli

25 Maj 2015 01:11 3210 30
  • Poziom 8  
    Witam.
    Potrzebuję zasilania 24/7 z paneli słonecznych w miejscu, gdzie nie ma możliwości podłączenia się do sieci.

    Monitoring składa się z 3 kamer, 1 anteny WiFi nadawczej.
    kamery o mocy 7W, antena ~10W. Razem jakieś 30-35W.

    Zasilania w/w urządzeń potrzebuję całą dobę, bez przerw.

    Myślałem o zastosowaniu:
    1. moduł poli 140W Celline
    2. aku żelowy 60Ah/12V
    3. regulator ładowania Steca Solsum 10.10F 10A 12/24V
    4. 10 m przewodu solarnego o przekroju 4 mm2
    5. komplet konektorów MC4

    Czy dobrze kombinuję?

    Bardzo proszę o pomoc oraz wskazanie, gdzie i co konkretnie kupić.
    Z góry dziękuję.

    p.s. Dodam, że zależy mi na czasie...
  • Fabryka prądu
  • Pomocny post
    Poziom 29  
    Z wstępnej analizy wynika że energii jest za mało w Panelu i akumulatorze.
    Zakładając 100 % sprawność (teoretycznie) to energii zgromadzonej a akumulatorze wystarczy na 20 godzin, podobnie ma z wydajnością kolektora słonecznego, nie można zakładać że dziennie będzie słońce i energia zostanie uzupełniona. Zapasu powinno być przynajmniej na 3-4 dni.
  • Pomocny post
    Specjalista - odnawialne źródła energii
    Latem nie będzie raczej problemu z zasileniem tego układu.
    Jednak zimą to już nie wystarczy.
    Łączny roczny pobór to jakieś 307kWh.
    Panel 140Wp w ciągu roku powinien dać jakieś 130kWh.
    Do tego dochodzą straty na kontrolerze ładowania, straty na akumulatorze, no i fakt, że słońce nie świeci przez cały rok tak samo. Dobra, ono w zasadzie zawsze świeci tak samo, ale chodzi mi o kąt padania, długość dnia i zachmurzenie.
    Moim zdaniem, żeby mieć pewność stałego zasilanie powinieneś dać co najmniej 3-4 takie panele i 2-3 razy większe aku.
    Z tego co wiem przy układach pracujących 24/24/365 stosuje się zasadę podtrzymania 7 dni - taki zapas dla bezpieczeństwa.
    Niech mnie poprawią off-grid'owcy jeśli się mylę.
  • Pomocny post
    Poziom 43  
    Optymistyczna statystyka podaje, że w Polsce jest ok. 1200 godzin "słonecznych" rocznie. Twój panel dostarczy więc 1200x140 = 168kWh (pod warunkiem ciągłej 100% sprawności i ustawianiu panelu "do słońca").
    Twoje zapotrzebowanie energetyczne jest 35x24x365=306,6kWh.
    Rzeczywistość może być jednak znacznie gorsza: http://www.andretti.pl/wxsunhoursdetail.php?year=2014 .
    Przygotuj się na okresy bez słońca nawet 14-dniowe (np. taki był styczeń 2014), a dni słoneczne tak krótkie, że nie zdążysz naładować akumulatorów.
    Prawdopodobnie nawet miesięczny "zapas" energii nie będzie przesadą.
  • Fabryka prądu
  • Poziom 8  
    Dziękuję za szybkie i konkretne odpowiedzi.

    Czyli potrzebuję:

    1. panele - np. 2x 250Wp ?
    2. aku - min. 120Ah lub więcej
    3. regulator ładowania Steca Solsum 10.10F 10A 12/24V czy wziąć 20A?
    4. 10 m przewodu solarnego o przekroju 4 mm2
    5. komplet konektorów MC4

    i gdzie tego szukać? gdzie kupić? Allegro ?
  • Pomocny post
    Specjalista - odnawialne źródła energii
    Myślę, że dobrym wyjściem jest wzięcie dwóch paneli po 250W.
    Do tego musisz dopasować kontrolery ładowania.
    Panela 250W raczej będą do układu aku 24V. Powinien wystarczyć kontroler 20A - będzie pracował na granicy możliwości.
    Do tego 2 akumulatory, żeby połączyć w układ 24V.
    Problemem tylko może być zasilanie kamer itd.
    Sprawdź jakie mają max napięcie zasilania.
    Ja u siebie np. z aku 24V (a przeważnie 27V) zasilam oświetlenie na żarówkach LED 12V i nic się nie dzieje, bo w żarówkach i tak jest przetwornica napięcia obniżająca napięcie. Nie wiem czy tak samo będzie w kamerach.
  • Poziom 8  
    To zrobię jeszcze inaczej ...
    Podłączę przetwornicę 24V na 230V.
    Dodam listwę 230V i podłączę kamery na ich zasilaczach.
  • Pomocny post
    Specjalista - odnawialne źródła energii
    Bardzo złe wyjście.
    Straty popychane stratami.
    Straty na przetwornicy 24/230 a potem straty na zasilaczu 230/12V.
    Jeśli już to jakąś małą przetwornicę 24/12V na 5A.
    Najłatwiej za niewielkie pieniądze kupisz coś takiego w sklepie motoryzacyjnym jako przetwornicę do TIR'a.
  • Poziom 8  
    Ehhh sporo kombinowania mam.

    Kamery są na 12V 1.4A
    Nadajnik WiFi na 24V
    Switch 5V

    Więc potrzebuję i tak ... i tak ;/ 5V, 12V, 24V
    Najszybciej listwa 230V i podłączyć własne zasilacze urządzeń.
    No ale straty.
    Hmm ... jak by to zrobić najkorzystniej?
  • Specjalista - odnawialne źródła energii
    Mało kombinacji.
    Potrzebujesz dwie małe przetwornice:
    - na 12V
    - na 5V
    Możesz to rozegrać robiąc przetwornicę samemu i wydając jakieś 10-15 zł:
    - dajesz dowolny stabilizator napięcia +12V/2A
    - dajesz dowolny stabilizator napięcia +5V/1,5-2A
    Stabilizatory kosztują 2-3zł za sztukę.
    Stabilizatory mają 3 nóżki
    1 - zasilanie z aku
    2 - masa
    3 - wyjście (5 lub 12V)
    Do tego radiatorek za 5-10zł i 20 minut na montaż i lutowanie.

    A nadajnik wifirifi bezpośrednio pod aku.

    Natchnąłeś mnie - sam od miesięcy zbieram się żeby podłączyć zasilanie całości sprzętu sieciowego pod aku. Czas się za to wziąć, bo to chwila moment tylko.
  • Poziom 8  
    OK, ale jak to rozegrać:

    3 kamery 12V 1.4A = 4.2A

    więc stabilizator na 4.2 A ?
  • Specjalista - odnawialne źródła energii
    Do zasilania kamer przetwornica z TIR'a - pewnie ma wydajność 10-15A
    Do zasilania Switch 5V - ten stabilizator, bo tam pewnie jest mały pobór prądu.
  • Pomocny post
    Poziom 10  
    [quote="daniel.z"]Ehhh sporo kombinowania mam.

    Kamery są na 12V 1.4A
    Nadajnik WiFi na 24V
    Switch 5V


    Wifi 24v zwykle idzie na 9-28v idzie więc bez ryzyka na 12v , switch możesz kupić za 40zł który pójdzie na 12v ewentualnie przetwornice np taka:
    http://botland.com.pl/przetwornice-impulsowe/3019-przetwornica-step-down-d24v10f5-5v-1a.html

    Rozegraj całość na jednym 12v napięciu i będzie ok bo jak będzie praca na akumulatorze to będzie szło bez przetwornicy a to jest sporo bo aku drogie są.
    Zakładam że ta konfiguracja będzie pobierać max w nocy do 5A , to nam da że aku 120ah pociągnie 24h pracy bateryjnej. Prawda jest taka że jeśli nie dasz 300ah+ to kilka razy w roku będzie ciemność jak pogoda nie dopiszę.
  • Poziom 8  
    Kupię taki zestaw:
    1. 2x panel http://www.sklep.asat.pl/pl/p/Modul-PV-250-Wp-SHARP-/372
    2. Kontroler ładowania http://www.ledon.eu/pl/falowniki-i-kontrolery...ladowania-tracer-2210rn-12v-24v-20a-mppt.html
    3. Kabel 6mm^2
    4. konektory MC4 - szeregowy i równoległy

    Mam aku 120Ah Centra kwasowy, czy się nada?

    Oraz:
    przetwornicę
    24V / 12V 5A - x (więcej) A
    24V / 5V 1A


    Kamery, WiFi jak mam podłączyć ? Pod kontroler (wyjście) czy pod aku ?
  • Pomocny post
    Poziom 24  
    Mamy taki zestaw router gsm + kamera + rejestrator.

    Moduły mamy poli 250/260, regulator, wszystko łąduje aku spięte w 24V, do tego przetwornica 24/230V dobrej klasy ze sprawnością 85%+

    Napisz do mnie na email/priw parę rzeczy dopytam i możemy zestaw przygotować.

    Trzeba policzyć pod najgorszy okres czyli zimę i ustalić jak krytyczne jest zasilanie (czy jak padnie po 6 dniach bez słońca to będzie źle czy nie)
  • Poziom 24  
    Może warto by było do tego zestawu wiatrak na 24V, w zimie niema słońca za to trochę więcej wieje..
  • Poziom 8  
    Już zamówiłem to co podałem wyżej.
    czyli:
    1. panele 250W
    2. regulator 24V
    3. wtyki MC4
    4. kable

    Chcę zapytać teraz o to jaką przetwornicę zastosować?

    Kamery są zasilane 12V 1.4A - 1.5A
    Switch 5V 1A
    WiFi 24V 1A

    czy stosując przetwornicę 24V na 12V o natężeniu np. 5A nie spalę kamer?
    czy natężenie rozłoży się na kamery 5A / 1.5A ?
  • Specjalista - odnawialne źródła energii
    daniel.z napisał:

    czy stosując przetwornicę 24V na 12V o natężeniu np. 5A nie spalę kamer?
    czy natężenie rozłoży się na kamery 5A / 1.5A ?

    Możesz zastosować nawet przetwornicę 10A bo to jest jej max obciążalność, czyli tyle ona może dać, a kamery i tak wezmą tylko tyle ile potrzebują.
  • Poziom 8  
    Aha :)
    czyli kamera weźmie sobie 1.4A czy tam 1.5A - tyle ile potrzebuje
    więc 3x 1.5A daje 4.5A, czyli przetwornicę muszę mieć min. 4.5A ale jeśli ta wyżej podana ma 10A czy tam nawet 20A nic się nie stanie ?
    lub nawet dokładając kolejne kamery również mi prądu wystarczy?

    i tak samo switch 5V ?
    oraz WiFi ?

    w takim razie jaka przetwornica 24V na 12V ?

    i schemat tak:
    1. z aku 2x 12V = 24V bezpośrednio wpinam do aku 24V WiFi
    2. pod aku 24V przetwornica na 12V - kamery
    3. pod aku 24V przetwornica na 5V - switch

    w takim razie czy podpiąć coś w wyjście regulatora ładowania ?
  • Pomocny post
    Poziom 43  
    Masz ograniczony "zapas" prądu, należy nim gospodarować oszczędnie.
    Przetwornica 24V->12V musi być impulsowa, "tirowska". Potrzebujesz 4,5A, więc każda przetwornica, która da większy prąd będzie dobra.
    Zasilanie 5V/1A też weź z przetwornicy impulsowej, bo liniowy stabilizator będzie tu wytracał jako ciepło ponad 80% pobranego prądu. Są takie gotowe moduły 24V->5V/1A, za tani grosz (aukcja 5019213438 -> 10,- zł).
    Regulator ładowania jest zbędny, wystarczy układ odłączający ładowanie , gdy będzie osiągnięte 13.8 ... 14,4V (dla akumulatora 12V), lub 27,6 ... 28,8V (dla aku. 24V). Można ew. dołączyć szeregową żarówkę między panel a akumulator - będziesz widział, że się ładuje.
  • Pomocny post
    Poziom 20  
    Rzuuf napisał:
    Regulator ładowania jest zbędny, wystarczy układ odłączający ładowanie , gdy będzie osiągnięte 13.8 ... 14,4V (dla akumulatora 12V), lub 27,6 ... 28,8V (dla aku. 24V). Można ew. dołączyć szeregową żarówkę między panel a akumulator - będziesz widział, że się ładuje.

    Nie jest zbędny bo przy znacznym rozładowaniu akumulatora panele nie mogą osiągnąć punktu mocy ze względu na duży prąd i masz małą sprawność układu. A dołączenie w szereg żarówki to średniowiecze( straty energii bez sensowne).
  • Pomocny post
    Poziom 16  
    Czemu switcha nie zmienisz na 12V?
  • Poziom 8  
    januszss napisał:
    Czemu switcha nie zmienisz na 12V?


    nie zmienię już nic, switcha również ... bo już mam wszystko kupione.
    a nie będę 2x razy kupował tego samego.
    chociaż czy nie lepiej właśnie go zmienić na 12V niż i tak wydawać kasę na przetwornicę ? (czyt. 10zł z w/w aukcji)
  • Pomocny post
    Poziom 28  
    Chciałbym przypomnieć, że zakładane 30W nijak ma się do obecnego poboru mocy... 3 kamery 12V 4.2A to 50W, do tego słicz 5W i wifi 24W. Do tego przetwornice, minus sprawność, cirka abałt 90-100W. Mało tych paneli i akumulatorów...
  • Poziom 8  
    3 kamery 12V 1.4A = razem to jest 4.2A 12V
    switch 5V 0.6A
    WiFi 24V 0.5A

    do tego przetwornica 24V/12V step-down 10A
    i malutka przetwornica (zapalniczka samochodowa) 12V/5V 1A oraz 2.1A step-down

    mocy mam aż ponadto moim zdaniem ;-)

    w razie czego proszę mnie poprawić :D
  • Pomocny post
    Poziom 28  
    Kolego, czytaj ze zrozumieniem, mało paneli i akumulatorów... Potrzebujesz ok 75W, przy 24V to ponad 3A. Akumulatory 100Ah pozwolą na dobę pracy... I nie licz codziennie na słońce.
  • Pomocny post
    Poziom 24  
    No zliczenie na 60W:

    Praca cały rok, 24H, sprawdzamy na najgorszy miesiąc, zima.

    - Pobór dzienny 1500 Wh

    Na grudzień / styczeń z 1 kWp paneli mamy 0,9 kWh dziennie (średnio).
    Czyli już braknie. Odpuszczając te 2 najgorsze miesiące, od lutego do listopada powinno być ok.

    Czyli 1 kWp modułów!

    Pojemność aku:
    jeżeli chcemy mieć chociaż 2 dni autonomii no to:

    2 x 1500 Wh = 3000 Wh energii

    Rozładowanie powiedzmy do 70% w ekstremum pozwolimy, czyli pojemność aku:

    3000 / 0,7 = 4300 Wh, przy napięciu 24V to potrzeba 180 Ah.

    Czyli np dwa aku 12V 200Ah w szereg, albo 4x100 równolegle/szeregowo.

    Polecam dać panele, regulator na Aku.
    Poprzez wyjście regulatora zasilić przetwornicę 24V / 230V dobrej sprawności (są na allegro za około 200, na sieci też, producent Sterling)

    Jak odpuszczasz okres zimowy, to od marca do września wystarczą 2 moduły 250 Wp = 500 Wp.
  • Poziom 8  
    zrobiłem juz cały monitoring oraz zasilanie z paneli.
    prawdopodobnie dokupie wiatrak do zasilania jeszcze ...

    aku dałem 2x 125Ah szeregowo.
    panele 2x 250 równolegle.

    szukam jakiegoś miernika poboru mocy ... na ebay widziałem takie watomierze.
    czy u nas w pl cos takiego kupie?
    ewentualnie mam miernik brymen b27 - jak sprawdzić pobór mocy?


    pochwale sie zdjęciami jak wroce do domu ;-)
  • Poziom 10  
    Antenke możesz śmiało w zakresie 10-26v wpinać bez przetwornicy.
    Pobiera dokładnie 0.5 A na 12v