satel integra 128 wrl sprawdzanie wyjść po zaniku napięcia a sterowanie bramą

twboss 26 Maj 2015 17:15 909 0
  • #1 26 Maj 2015 17:15
    twboss
    Poziom 9  

    Witam serdecznie posiadam centralę satela 128 wrl podłączyłem z wyjścia out3 przez przekaźnik bramę sterowaną pilotem abaxa, wszystko działa jak należy ale jest jeden problem po zaniku napięcia i wyładowaniu akumulatora przy powrocie zasilania centrala zwiera wyjście out3 i otwiera mi bramę. Można coś z tym zrobić ?? czy muszę zastosować dodatkowe moduły

    0 0