Immergas grzeje wodę i C.O -piec dwu funkcyjny Immergas Victrix 26 2I

07 Cze 2015 12:25 2487 2
  • Poziom 9  
    Witam.
    Posiadam od 6 miesięcy piec dwu funkcyjny Immergas Victrix 26 2I.
    Zauważyłem, że podczas grzania c.w.u piec dodatkowo grzeje kaloryfery.
    Piec jest ustawiony na lato, czyli grzanie tylko wody użytkowej. Wyłączałem piec i włączyłem na nowo, ale to nic nie zmieniło.
    Jak jest tego przyczyna? Jak ją usunąć itp.?
    Pozdrawiam.
  • Poziom 34  
    Zablokowany/zamulony zawór trójdrogowy, uszkodzony siłownik zaworu trójdrogowego., brak elektrycznego połączenia z siłownikiem zaworu trójdrogowego, uszkodzona płyta główna.
    Dzwoń po serwis przecież kocioł jest na gwarancji. Zamknij pod kotłem zawór od c.o. do momentu przyjazdu serwisu.
  • Poziom 9  
    Problem rozwiązany. Przeszedł serwisant i wkręcił jedną śrubkę.
    Na moje pytanie co dolegało piecowi od powiedział,że jest miejsce na śrubkę w zaworze trójdzielnym, a producent jej nie wkręca. Ot cały ambaras :-)