Obciążenie instalacji - Spalone gniazdko

azylybyly 09 Cze 2015 13:20 5811 48
  • #31 09 Cze 2015 13:20
    kosmos99
    Poziom 34  

    Darkdarkman napisał:
    Co poeta miał na myśli do tej pory nie wiem, bo prądu to brało niecałe 10A.

    Prąd zapewne będzie zależał od wagi dosiadającego ;-)

  • Testo
  • #32 09 Cze 2015 13:24
    azylybyly
    Poziom 6  

    Tak jak mowie, ja caly czas wierze, ze z gniazdkiem cos bylo nie tak bo pralem u kolegi i nic sie nie stalo.. Musialbym jescze gdzies podpiać i zrobic próbe... Po pracy porobie zdjęcia i wrzuce. Dtr to nie ma... Jedynie tablica znamionowa i instrukcja obslugi. Mam jeszcze pare certfikatow zwiazanych z elektrycznością to tez wstawie.

  • Testo
  • #33 09 Cze 2015 13:59
    kosmos99
    Poziom 34  

    Przetestuj u siebie, zobaczysz co i jak. Prąd pobierany możesz zmierzyć miernikiem cęgowym, będzie wtedy pewien jaka wartość jest przy danym ustawieniu.

  • #34 09 Cze 2015 19:37
    azylybyly
    Poziom 6  

    a wiec tak kabel od maszyny 3x2,5 mm2, przewód od odkurzacza 2x1,5 mm2, na odkurzaczu nie ma żadnej tabliczki znamionowej. Przesyłam zdjęcia maszyny i certyfikatów, choć dopatrzyłem się, że oczywiście najważniejszy chyba nie dotyczy mojego modelu maszyny...I oczywiście co się okazało, podłączyłem maszynę w garażu i tylko jak doszło do grzania bojlera od razu wywaliło bezpieczniki... Teraz musze dzwonić do serwisu obiektu, bo nie wiem gdzie są te bezpieczniki... Obciążenie instalacji - Spalone gniazdko Obciążenie instalacji - Spalone gniazdko Obciążenie instalacji - Spalone gniazdko Obciążenie instalacji - Spalone gniazdko Obciążenie instalacji - Spalone gniazdko Obciążenie instalacji - Spalone gniazdko Obciążenie instalacji - Spalone gniazdko Obciążenie instalacji - Spalone gniazdko Obciążenie instalacji - Spalone gniazdko Obciążenie instalacji - Spalone gniazdko

  • #35 10 Cze 2015 13:42
    azylybyly
    Poziom 6  

    I co nikomu nie pomogły te zdjęcia?

  • #36 10 Cze 2015 20:20
    kosmos99
    Poziom 34  

    Na tabliczce jest 3,5kW, więc zabezpieczenie 16A powinno to wytrzymać, odkurzacz musisz podłączyć do innego obwodu i powinno być ok.

  • #37 10 Cze 2015 20:44
    Łukasz-O
    Admin Elektroenergetyka

    azylybyly napisał:
    I co nikomu nie pomogły te zdjęcia?

    A dokonałeś pomiarów o które Ciebie proszono? Sam przyznałeś, że certyfikat nie dotyczy Twojego modelu, więc? Ta wtyczka mało nadaje się do polskich gniazd. Powinna mieć otwór na kołek ochronny. Inaczej nie podłączysz tego do standardowego gniazda, chyba, że przez przejściówkę zapewniającą ciągłość przewodu PE.

    azylybyly napisał:
    I oczywiście co się okazało, podłączyłem maszynę w garażu i tylko jak doszło do grzania bojlera od razu wywaliło bezpieczniki... Teraz musze dzwonić do serwisu obiektu, bo nie wiem gdzie są te bezpieczniki...


    I tak będzie zawsze, gdy podłączysz się do nieznanej instalacji, nie znając jej parametrów, obciążeń i przeznaczenia.
    Pisałem już wcześniej i powtórzę jeszcze raz, ten sprzęt nie nadaje się do użytku w instalacjach mieszkaniowych. Bardziej przemysł.
    Nie widzę innej możliwości, jak dopasować przenośną rozdzielnicę, która będzie podłączana bezpośrednio pod rozdzielnice obiektowe, które oczywiście dysponują potrzebną rezerwą mocy na Twoją maszynę. Ewentualnie stosowny agregat. Zresztą ktoś już o tym wspominał.

    kosmos99 napisał:
    Na tabliczce jest 3,5kW, więc zabezpieczenie 16A powinno to wytrzymać, odkurzacz musisz podłączyć do innego obwodu i powinno być ok.

    A co jeśli jest tylko jeden dostępny obwód?

  • #38 10 Cze 2015 21:09
    2615017
    Użytkownik usunął konto  
  • #39 10 Cze 2015 21:23
    Akrzy74
    Poziom 39  

    kosmos99 napisał:
    Na tabliczce jest 3,5kW, więc zabezpieczenie 16A powinno to wytrzymać

    Wcale nie. Jeśli kolega nie zna zasad doboru zabezpieczeń oraz współczynników, proszę powstrzymać się od wypowiedzi w podobnych tematach.

    Do autora- konkretnie w czym problem?
    Należy wziąć pod uwagę fakt, że jeśli w pewnym domu (rozdzielnicy) zabezpieczenie obwodu gniazd B16 "wytrzyma" dostateczny prąd aby urządzenie działało w czasie do 1h (lub powyżej), w innym obwodzie (rozdzielnicy) należy zastosować współczynnik korekcyjny- zmniejszający, dla kilku zabezpieczeń w rzędzie- obok siebie. Napięcie sieci też pozostawia wiele do życzenia...

  • #40 10 Cze 2015 21:31
    kosmos99
    Poziom 34  

    Akrzy74 napisał:
    Wcale nie. Jeśli kolega nie zna zasad doboru zabezpieczeń oraz współczynników, proszę powstrzymać się od wypowiedzi w podobnych tematach.

    3,5 kW przy 230V to 15,2A.

  • #41 10 Cze 2015 21:45
    Łukasz-O
    Admin Elektroenergetyka

    kosmos99 napisał:

    3,5 kW przy 230V to 15,2A.

    A pozostałe obciążenie w obwodzie? Stan instalacji, połączeń, osprzętu? Przy 16A osprzęt balansuje na skraju wytrzymałości.
    Wszyscy wiem jak wyglądają stare niezmodernizowane instalacje. Bardzo często zamiast zabezpieczenia 10A dla gniazd ląduje 16A - przykład dla alu w wielkiej płycie. Wszystko się zacznie fajczyć.

    Instalacja w starych garażach jest jeszcze w gorszym stanie. Zamontowane zabezpieczenie nawet 25A nie oznacza, że instalacja wytrzyma 4,5kW.

  • #42 10 Cze 2015 22:24
    Akrzy74
    Poziom 39  

    kosmos99 napisał:
    Cytat:
    Akrzy74 napisał:
    Wcale nie. Jeśli kolega nie zna zasad doboru zabezpieczeń oraz współczynników, proszę powstrzymać się od wypowiedzi w podobnych tematach.

    3,5 kW przy 230V to 15,2A.

    Umiesz czytać ze zrozumieniem? :|

  • #43 11 Cze 2015 07:46
    15kVmaciej
    Poziom 35  

    Witam.
    Dla mało dociekliwych mam aksjomat- Nie podłącza się wtyczką In=16A odbiorników przenośnych zasilanych napięciem 230V jeśli ich moc jest większa niż 2000W.

    W instalacjach przemysłowych itp wtyczka odbiorników przenośnych jest wtedy koloru niebieskiego i na niej napisano że jej prąd znamionowy In wynosi 32A.

  • #44 11 Cze 2015 18:55
    Akrzy74
    Poziom 39  

    15kVmaciej napisał:
    Dla mało dociekliwych mam aksjomat- Nie podłącza się wtyczką In=16A odbiorników przenośnych zasilanych napięciem 230V jeśli ich moc jest większa niż 2000W.

    W instalacjach przemysłowych itp wtyczka odbiorników przenośnych jest wtedy koloru niebieskiego i na niej napisano że jej prąd znamionowy In wynosi 32A.

    Niestety, jestem "nieco" dociekliwy- powiedz to producentom odbiorników przenośnych- np. Link Sprzęt do pracy dorywczej (przerywanej?), wtyczka In 16A, łagodny rozruch (nie bez powodu)... :lol:

    Pozdrawiam kolegę, propagującego truizm. :wink:

  • #46 11 Cze 2015 19:15
    artur s
    Poziom 23  

    Mamy profesjonalną prasowalnicę, gdzie żelazko ma 850 W, ale całość łącznie z grzaniem stołu i wytwornicą pary ma ponad 3kW!

  • #47 11 Cze 2015 19:58
    15kVmaciej
    Poziom 35  

    Akrzy74 napisał:
    wtyczka In 16A, łagodny rozruch (nie bez powodu)...

    Wciąż zapominam, że ja żyję w oparach fajfokloku i puddingu.. :)
    Akrzy74 napisał:
    Pozdrawiam kolegę, propagującego truizm.

    Kłaniam się niziutko.

  • #48 11 Cze 2015 20:24
    Akrzy74
    Poziom 39  

    opornik7 napisał:
    A żelazka? Te lepsze mają około 2600W i więcej.
    artur s napisał:
    ale całość łącznie z grzaniem stołu i wytwornicą pary ma ponad 3kW!
    Akrzy74 napisał:
    powiedz to producentom odbiorników przenośnych- np. Link

    Osprzęt (gniazdko- wtyczka) które pracują na "styk" mają deklarowane przez producenta obciążenie 16A (w jakim czasie?). Konkluzja:
    azylybyly napisał:
    Spalone gniazdko