Elektroda.pl
Elektroda.pl
X
Proszę, dodaj wyjątek dla www.elektroda.pl do Adblock.
Dzięki temu, że oglądasz reklamy, wspierasz portal i użytkowników.

Lampa sodowa Philips - problem z podłączeniem

13 Cze 2015 12:25 1677 8
  • Poziom 2  
    Witam, posiadam lampę sodową, która leżała gdzieś w komórce, wcześniej działała, teraz nie odpala, nie wiem czy żarówka nie jest uszkodzona , ale ciężko mi sprawdzić bo gdzieś pod przygnieceniem odłączył sie jeden kabelek i nie mam pojęcia gdzie go wetknąć, patrzyłem na diagramy ale nic z tego, proszę o pomoc, nie chcę jej całkiem spalić lub chaty :/ dziękuję z góry bardzo szanownym znawcom :) Lampa sodowa Philips - problem z podłączeniem Lampa sodowa Philips - problem z podłączeniem Lampa sodowa Philips - problem z podłączeniem Lampa sodowa Philips - problem z podłączeniem
    Darmowe szkolenie: Ethernet w przemyśle dziś i jutro. Zarejestruj się za darmo.
  • Poziom 39  
    1.Zrób z bliska zdjęcia naklejek na stateczniku i zapłonniku.
    2.Później z bliska zdjęcia konektorów (numerki/oznaczenia).

    W 95% przypadków podłącza się tak samo.
    Dla uproszczenia na początek.
    -kondensator można pominąć bo nie jest potrzebny do pracy
    -zielono żółty do sprawdzenia lampy nie jest potrzebny (uziemienie) w normalnych warunkach podłącza się do metalowej obudowy/odbłyśnika.
    Lampa sodowa Philips - problem z podłączeniem

    Żeby tego było mało na zapłonniku (to czarne) masz schemat.

    Moderowany przez Łukasz-O:

    Rysunek i opis jest błędny.

  • Poziom 2  
    Dzięki za odpowiedź, no wiem że na zapłonniku jest schemat, ale kabelek akurat odchodzi od tej mniejszej czarnej kostki , której nie widziałem na żadnych ze schematów, a po naklejce zostały tylko ślady które przez nazwe producenta doszedłem że jest to chyba jakaś fotokomórka, wrzucam również zdjecie które znalazłem w necie. Czy mi się wydaje czy to powinno i tak działać bez tej fotokomórki? z resztą nie wiem czy jest sprawna bo wisi od niej wtyczka i wygląda jakby coś jeszcze brakowało. Dziękuje za pomoc Lampa sodowa Philips - problem z podłączeniem Lampa sodowa Philips - problem z podłączeniem Lampa sodowa Philips - problem z podłączeniem Lampa sodowa Philips - problem z podłączeniem Lampa sodowa Philips - problem z podłączeniem
  • Poziom 39  
    SS12A to wyłącznik zmierzchowy, pytanie czy jest ci do czegokolwiek potrzebny.
  • Poziom 2  
    Nie, nie jest mi potrzebny, czy jeśli go odłącze reszta zostaje bez zmian?
  • Poziom 2  
    Dzieki wielkie wszystko działa, temat zakończony.
  • Admin Elektroenergetyka
    Jeśli podłączyłeś tak jak na rysunku bestboy21 to znaczy, że źle podłączyłeś.
    Od kiedy przewód neutralny podłączamy do dławika oraz stopki lampy? O zapłonniku nie wspomnę.
    PE nie jest do odbłyśnika tylko obudowy, jeśli ta wykonana jest w I klasie ochronności.
    Kolega bestboy21 zamiast bezmyślnie kopiować rysunki z innych for, powinien zacząć myśleć, zanim następnym razem postanowi komuś pomóc.