junkers eurostar zwe 24-3 mf - na manometrze mam 0 i nie mogę dolaćwody.

xvm 17 Jun 2015 19:54 1116 4
  • #1
    xvm
    Level 2  
    Witam oto mój problem,mam junkers eurostar zwe 24-3 zamontowany 15 lat temu, przy 2 barah otworzył sie zawór bezpieczeństwa teraz na manometrze mam 0 i nie mogę dolać wody co robić? A z zaworu bezpieczeństwa cały czas kapie woda.
  • Helpful post
    #2
    Bazyl44
    Level 16  
    Spróbuj spuścić wodę z kotła, odkręcić przyłącze manometru i przeczyścić/przetkać otworek kapilary manometru. Sprawdz też, czy otwór w który wkręcona jest kapilara nie jest zatkany. Jeśli to nie pomoże - masz załatwiony manometr.
  • Helpful post
    #3
    serwisszulborski.pl
    Heating systems specialist
    Ten kocioł ma zewnętrzny dopust wody, szukaj zaworów na instalacji a cieknący zawór bezpieczeństwa spróbuj kilka razy przepłukać przekręcając w lewo o 180° do przeskoku.
  • #4
    xvm
    Level 2  
    dzięki za rady, zawór zrobiłem ale mam obawy przed odkręceniem manometru
  • Helpful post
    #5
    serwisszulborski.pl
    Heating systems specialist
    Manometr zostaw w spokoju w ZWE24-3MFK się nie zapycha. Ważniejsza jest kontrola okresowa ciśnienia w naczyniu poduszki powietrznej która zapewnia właściwą stabilizację. Naczynie należy sprawdzać i korygować co 3-lata wg. instrukcji , patrz dział konserwacja.