TSI Builder dla Satel INT-TSI - nie działa "przycisk wskaźnik"

BogdanSi 21 Jun 2015 13:50 5145 2
Optex
  • #1
    BogdanSi
    Level 7  
    Witam,
    mam problem z konfiguracją manipulatora INT-TSI współpracującego z centralą Integra128WRL.
    Dokładnie chodzi o "przycisk - wskaźnik"
    wejście 18 zostało zaprogramowane jako NO, bez alarmu - opis "św. kuchnia"
    wyjście 18 zostało zaprogramowane jako 25-przełącznik BI wyzwalany z wejścia 18.

    tak wszystko działa poprawnie - zwarcie wejścia przełącza wyjście, itd.


    ALE - w TSI-Builderze - nie do końca działa. Przycisk - wskaźnik zaprogramowany jest jak na zdjęciu ponizej:

    TSI Builder dla Satel INT-TSI - nie działa "przycisk wskaźnik"


    Makra zrobione poprawnie - załączenie wejścia 18 oraz odpowiednio wyłaczenie wyjście 18.

    Zmiana wejście fizycznego - na klawiszu w kuchni - zmienia ikonę na wyświetlaczu oraz przełącza wyjście (zapala i gasi światło). Niestety naciśnięcie ikony na INT-TSI powoduje tylko 2 piknięcia i nic sie nie dzieje.

    Również nie działa mi przycisk, który ma otwierać furtkę - wyjście jest zaprogramowane jako MONO na 2 sek., makro wprowadzone że ma uruchamiać to wyjście, ale po naciśnięciu ikony nic się nie dzieje - tylko 2 "piknięcia" głośnika.
    TSI Builder dla Satel INT-TSI - nie działa "przycisk wskaźnik"

    POMOCY !!!!
  • Optex
  • #2
    dariusz.bembenek
    Stationary Alarms specialist
    Opcja "Szybkie sterowanie" w ustawieniach manipulatora TSI.

    Program DloadX -> Okno Struktura -> Sprzęt -> Manipulatory -> TSI. W oknie ustawień tego urządzenia na dole zaznaczyć "Szybkie sterowanie".
    Ten przypadek już był omawiany.
  • #3
    BogdanSi
    Level 7  
    Witam,
    tak zgadza się, tez do tego doszedłem. wszystko działa - dziękuję za szybką odpowiedź.