UPS PowerCom BNT-400AP - startuje i zaczyna piszczeć sygnałem ciągłym.

janir11 23 Cze 2015 22:19 3441 3
  • #1 23 Cze 2015 22:19
    janir11
    Poziom 2  

    UPS PowerCom BNT-400AP - startuje i zaczyna piszczeć sygnałem ciągłym.
    Witam
    Posiadam dwa UPS-z Powercom BNT-400AP zakupione w jednej firmie w jednym dniu około 2009 roku. Z jednym z nich jakiś czas temu pojawił się problem, a mianowicie po załączeniu go przyciskiem UPS staruje i niby wszystko jest w porządku, ale po kilku minutach zaczyna piszczeć sygnałem ciągłym co oznaczało by przeciążenie. Sprawdzałem bez obciążenia i jest niestety tak samo. Akumulator wymieniłem na nowy, ale nic to nie zmieniło. Sprawdzałem go pod obciążeniem i odłączałem zasilenie z sieci UPS trzyma normalnie buczy ciągłym sygnałem jak gdyby nigdy nic.

    Nie jestem z wykształcenia elektronikiem, ale posługiwanie się lutownicą i miernikiem nie jest mi obce - wiele sprzętów domowych przywróciłem do życia.
    Co do tego UPS to pracował on od zakupu przy podtrzymaniu rejestratora kamer przemysłowych drugi natomiast sporadycznie był używany w domu. Czy mogły w tym piszczącym np. powysychać kondensatory elektrolityczne i to powoduje jakieś błędy w pracy całego układu. Za wszelki sugestie będę bardzo wdzięczny.
    UPS PowerCom BNT-400AP - startuje i zaczyna piszczeć sygnałem ciągłym. UPS PowerCom BNT-400AP - startuje i zaczyna piszczeć sygnałem ciągłym. UPS PowerCom BNT-400AP - startuje i zaczyna piszczeć sygnałem ciągłym.

    0 3
  • #3 13 Lip 2015 12:10
    lisek
    Spec od monitorów

    Popatrz kol. w kolekcję schematów dla UPS PowerCom dostępne , może coś dopasujesz Link_ tutaj

    Ciągły sygnał to przeciążenie w układzie ładowania. Bez samego AKU napięcie na przyłączu AKU powinno być ok.13-14V, zależnie od wersji. (wydają na zaciskach podłączenia akumulatora przebieg "pseudo sinus" lub meandr), dlatego są problemy z prawidłowym pomiarem.
    Miernik w ręce i pomierz napięcia zaczynając od przycisku włączenia oraz zmierz diodę Zenera (chyba 5,2V). Zazwyczaj w tym modelu: uszkadzały się polowe tranzystory P65NF06/ IRFZ24N lub im podobne tuż za bezpiecznikiem (cztery szt.), stabilizator LM317...

    PS.
    Co do zamiany układu scalonego AZ324 w układzie kontroli napięcia to nie ma problemu z zamianą na LM324... lub innych producentów.
    Cały szkopuł Link i problem opisany np. Tutaj tkwi w potencjometrze VR1 (zalanym klejem, pokazany na Twoim lewym foto.)/ czasem oznaczony VR501 zależnie od wersji płytki, powoduje "dziwne działanie" tej części AZ324 w układzie kontroli napięcia ładowania. Usuń klej lub wymień ten potencjometr, ustaw wart. napięcia ładowania AKU i powinno być Ok.

    Cytat:
    The battery is good at it (unloaded 12,85V, charged 13,7V)


    Poczytaj Link

    Modyfikacje płytki masz opisane jako: BNT-XXX , CS-XXXXX
    - np. BNT-804 v1.1 / lub BNT-801-v1.1

    0
  • #4 11 Cze 2016 18:51
    Thieu-Nguyen
    Poziom 6  

    How many charge voltage? time baclup normal or no?
    - You can check sensor battery to CPU or charge circuit

    1