Junkers Euroline ZS/ZW 23KE -

jrzewuski 26 Jun 2015 07:48 2148 2
  • #1
    jrzewuski
    Level 10  
    Junkers Euroline ZS/ZW 23KE podgrzewa ciepłą wodę i wyłącza się
    kontrolki zapalają się kolejno:45,60,75,90 i rozłącza grzanie,pierwsze 3 kontrolki świecą ,a 90-pulsuje
    reset(kolor czerwony)nie reaguje
    po upływie kilku minut świecą się:45,60 ponownie załącza grzanie c.w. i grzeje do chwili j.w. opisałem
  • #2
    Bazyl44
    Level 16  
    Objawy wskazują na zakamieniony wymiennik płytowy (wtórny wymiennik). Przed dobraniem sie do wymiennika trzeba sprawdzić czy ciśnienie w kotle jest ok. Pewną poprawę powinno dać ustawienie niższej temperatury cwu.
  • #3
    serwisszulborski.pl
    Heating systems specialist
    Zbyt gwałtowny przyrost temperatury, doraźnie ustaw temperaturę cw na minimum. Sprawdź ciśnienie na manometrze i ewentualnie dopuść jeżeli manometr wskazuje poniżej 1 bar...Zgłoś kocioł do odkamieniania, możliwe że trzeba będzie wymienić czujnik cw.