Buderus Logamax - U004-24 K spalona płyta głowna

28 Jun 2015 20:43 1500 4
  • Level 2  
    Witam
    Co może być przyczyna spalonej płyty głównej w piecu ,który funkcjonuje 1,5 roku? Przepalił sie tranzystor lub bezpiecznik czuć było spalenizną z całej tej płytki. Serwisant ,który mi to wymieniał na szczescie na gwarancji był mało rozmowny wydaje mi sie że trzeba znalezc przyczyne ,aby sie nie powtórzyło. Dodam jeszcze ze do pieca mam wmontowany regulator temperatury Salus ,który montował mi ten sam autoryzowany serwisant, regulator ten potrafi właczyc sie sam z 10 -15 razy w nocy chociaz temperatura jest duzo wyzsza niz wymagana, czy to moze byc jakas przyczyna że bez potrzeby wlacza sie ciagle i wylacza ten piec.
    Moze mozecie kogos rzetelnego polecic na przeglad tego pieca lub macie jakis pomysł co moze byc przyczyna?
    Dzieki
  • Heating systems specialist
    Jeżeli ten salus jest radiowy...to radzę wymienić go na krajowego producenta. Piszę to z własnego doświadczenia...kilka uszkodzonych płyt i wentylatorów z elektroniką. Oczywiście gniazdo elektryczne, ochronę i napięcie warto sprawdzić.
  • Heating systems specialist
    iwona1234567 wrote:
    Serwisant ,który mi to wymieniał na szczescie na gwarancji

    W takim razie gwarancji udzielił sprzedawca a nie Buderus (tutaj Bosch) bo sam kocioł nie jest produkowany już od grubo ponad 5 lat. Gwarancja producenta nie obowiązuje.
  • Level 2  
    Przepraszam Panowie ten piec to Logamax U042-24k
  • Level 18  
    Miałem już dwa takie przypadki.Przepala się przekażnik (styki) od wentylatora.Nie wiem co jest tego przyczyną.W obu przypadkach pomogła wymiana przekażników.Wymienić należało sąsiedni bo się też obudowa przegrzała od tego od wentylatora.Wypalona została też część płytki pod przekażnikiem.pozostała dziura.