F&F AZ-112 - nie załacza oświetlenia

01 Lip 2015 16:05 618 1
  • Poziom 18  
    Witam Serdecznie. Mam pewne pytanie dotyczące wyłącznika zmierzchowego firmy F&F Az 112. Chodzi o to, że wczoraj wyłącznik przestał załączać oświetlenie. Układ podłączony bez stycznika. Postanowiłem dziś pogrzebać troszkę i tak : Układ dostaję zasilanie, zielona dioda świeci światłem ciągłym. Próbowałem załączyć układ zasłaniając czujkę ale nic z tego. Sprawdziłem miernikiem i pomiędzy zaciskami 10 i 12 występuje napięcie 48V. Czy jest to normalne ?
  • Relpol przekaźniki
  • Specjalista Automatyk
    10-12 to styk załączający oświetlenie-układ odbiorczy; jego stan (napięcia na nim) nie ma wpływu na działanie AZ112.

    Dodano po 3 [minuty]:

    Można odpiąć foto-czujkę (ze styku 7 lub 9);
    zwierając/rozwierając 7-9 zasymulować pełne oświetlenie lub pełne zaciemnienie - wtedy powinno być słychać działanie wewnętrznego przekaźnika i podłączony obwód na styku 10-12 powinien zapalać się i gasnąć.