Linie napowietrzne i ich przewody

01 Jul 2015 18:32 21138 42
Relpol
  • #1
    User removed account
    User removed account  
  • Relpol
  • Relpol
  • Helpful post
    #3
    Szybki Elektron
    Level 25  
    erykko wrote:
    I wreszcie transformatory, te zawieszone na słupach, gdzie wchodzą 3 fazy, wychodzą 3 fazy. Ale neutralnego nie widziałem gdzieś na słupie.

    W transformatorach SN/NN częstą konfiguracją połączeń jest D/Y tj. trójkąt/gwiazda. Jedynie wtórne uzwojenie ma możliwość (i konieczność) podłączenia przewodu neutralnego. W transformatorach WN/NN przewodu neutralnego nie ma.
    opornik7 wrote:
    W liniach SN i NN nie ma przewodów neutralnych.

    Literówka: raczej SN i WN
  • #4
    User removed account
    User removed account  
  • Helpful post
    #5
    Szybki Elektron
    Level 25  
    Szybki Elektron wrote:
    W transformatorach WN/NN przewodu neutralnego nie ma.

    Tu jest moja literówka . Powinno być WN/SN
    erykko wrote:
    W takim razie jak zamyka się obwód dla SN i WN?

    Np. trójkąt WN / trójkąt SN
    Tu znajdziesz garść informacji:
    http://www.elhand.pl/uklady-polaczen-transformatorow
    http://www.elektro.info.pl/artykul-galeria/id...-programu-atp-emtp-czesc-8?gal=1&zdjecie=1698
  • #6
    O^O
    Level 21  
    erykko wrote:
    W takim razie jak zamyka się obwód dla SN i WN? Niby proste pytanie, a cholera ciężko mi znaleźć odpowiedź
    A jak zamyka się obwód w silniku 3-fazowym połączonym w trójkąt? Tam też nie ma N.
  • Helpful post
    #7
    zbich70
    Level 43  
    erykko wrote:
    Czyli przewód neutralny pojawia się dopiero na nn? W takim razie jak zamyka się obwód dla SN i WN?

    Tak samo jak w silniku trójfazowym. Bez względu na skojarzenie uzwojeń, czy to Y czy D, do pracy wystarczą mu trzy fazy, nie potrzeba mu neutralnego.

    Potrzeba mu PE, ale to inna sprawa.
  • #8
    User removed account
    User removed account  
  • #9
    O^O
    Level 21  
    To inne pytanie - dlaczego są trzy fazy? Czym one się różnią? Nie wystarczy jedna?
  • #10
    zbich70
    Level 43  
    O^O wrote:
    To inne pytanie - dlaczego są trzy fazy? Czym one się różnią? Nie wystarczy jedna?

    No i dlaczego zwą się one właśnie "fazy"?
    A nie plusy i minusy jak w DC.

    Zerknij tutaj, Kolego erykko
  • #11
    User removed account
    User removed account  
  • #12
    O^O
    Level 21  
    erykko wrote:
    wykorzystuje się chociażby przesunięcie w fazie
    Gdzieś dzwoni, tylko nie do końca wiadomo, w którym kościele.
    A do czego jest wykorzystywane to przesunięcie w fazie?
  • #13
    zbich70
    Level 43  
    Szybki Elektron wrote:
    W transformatorach WN/NN przewodu neutralnego nie ma.

    Oczywiście że jest! Czy to NN/WN czy WN/SN.
    Tylko trochę mniej widoczny... ;)
  • #15
    zbich70
    Level 43  
    opornik7 wrote:
    Nie. Linie 110 kV i wyższego napięcia to linie NN.

    Teoretycznie tak.
    Ale
    Doktor Musiał wrote:
    Granica między napięciem średnim i wysokim nie jest określona dokładnie i zależy od okoliczności i tradycji lokalnych. Granica ta mieści się zazwyczaj w przedziale 30...100 kV.

    Zatem w Polsce zazwyczaj okolicznością i tradycją lokalną jest 10 kV tolerancji i określanie sieci 110 kV jako WN. Zarówno przez OSD jak i OSP ;)
  • #16
    User removed account
    User removed account  
  • Helpful post
    #17
    zbich70
    Level 43  
    erykko wrote:
    Ale coś znowu nie daje mi spokoju, jak w taki razie działa to w przypadku odbiorców podłączonych do 110 kV? Rozumiem, że jest ich niewielu, ale wydaje mi się, że w takim przypadku układy pomiarowe montuje się na WN. Są więc jakieś inne liczniki, które nie potrzebują przewodu neutralnego? To samo tyczy się zresztą odbiorców na SN, którzy mają pomiar po stronie średniego napięcia i transformator to np. dowolny Dy.

    Pomiar jest wtedy pośredni - czyli przez przekładniki prądowe i napięciowe.
    Linie napowietrzne i ich przewody
  • Helpful post
    #18
    soadfan
    Level 15  
    erykko wrote:

    Ale coś znowu nie daje mi spokoju, jak w taki razie działa to w przypadku odbiorców podłączonych do 110 kV? Rozumiem, że jest ich niewielu, ale wydaje mi się, że w takim przypadku układy pomiarowe montuje się na WN. Są więc jakieś inne liczniki, które nie potrzebują przewodu neutralnego?


    Tutaj prezentuję jak wyglądają przekładniki prądowe zaraz za jednostką wytwórczą. Służą one nie tylko rozliczeniom energii ale i zabezpieczeniu jednostki wytwórczej.

    Linie napowietrzne i ich przewody
  • Helpful post
    #19
    piotrthm
    Level 10  
    Ponieważ przy symetrycznym obciążeniu przez przewód neutralny prąd nie będzie płynął. Najlepiej widać to przy połączeniu w gwiazdę: zacisk N masz w środku, i jeśli będzie symetryczne obciążenie każdej fazy to będzie tam zerowy potencjał= prąd nie będzie płynął. :)
  • Helpful post
    #20
    pablo85x
    Level 10  
    Pole np. linii 110kV (220 i 400kV) skłąda się (od strony linii) z ogranicznika przepięć, przekładnika napięciowego, odłącznika liniowego, przekładnika prądowego (pomiary+zabezpieczenia), wyłącznika mocy, oraz odłączników szynowych.
    Sieci przesyłowe 400,220kV pracują ze skutecznie uziemionym punktem neutralnym transformatora ze względu na prądy zwarciowe rozdzielni.
    Sieci dystrybucyjne 110kV i mniej z punktem neutralnym transformatora : izolowanym, uziemionym lub uziemionym przez rezystor zależnie od układu.

    Podział napięć :
    <1kV nn
    1kV-110kV SN
    110kV-200kV WN
    220kV, 400kV ,750kV NN

    Napięcie 110kV jest napięciem dystrybucyjnym nie ma urządzen na nie pracujących. Na terenie zakładów przemysłowych napięcie jest obniżane do 30,15, 6, 0,4kV w zależności od potrzeb.
    Pracuje przy napięciach 110, 220 i 400kV. Obsługuje linie oraz rozdzielnie.
  • Helpful post
    #21
    saimon79
    Level 15  
    Jak chcesz, to jutro mogę ci cyknąć fotkę trafo na budowie - jeszcze go nie uruchomiliśmy bo jest on zapasowy, ale lada dzień to nastąpi.
    W komorze trafo doprowadza się zero robocze prosto z ziemii i już mamy N dla strony nN.
  • #22
    Strumien swiadomosci swia
    Level 43  
    pablo85x wrote:
    Sieci przesyłowe 400,220kV pracują ze skutecznie uziemionym punktem neutralnym transformatora ze względu na prądy zwarciowe rozdzielni.


    A to mnie zaciekawiło. Przecież prądy zwarciowe są mniejsze przy izolowanym , bądź kompensowanym punkcie neutralnym.
  • #23
    voltbolt
    Level 13  
    Co do przewodu N i pomiarów występowania poszczególnych faz.
    Miała miejsce u mnie w miejscowości pewna bardzo specyficzna sytuacja na pewnym odcinku linii za trafem 0,4KV.

    Pewnego sobotniego dnia próbuje włączyć silnik 3f, coś niebardzo chce startować.
    biorę "neonówkę" L1, L2, L3, na wszystkich neonówka świeci. więc względem N "fazy są". Dokładnie takiego samego pomiaru dokonało 2ch sąsiadów, paląc później silniki. Ja chwilę później po pomiarze neonówką biorę miernik AC1000V, i między fazami 400/400/jakieś śmieci. (przypominam że od N do każdej z faz miernik 230 pokazuje).

    W tej sytuacji w normalnym "gospodarstwie" nie widać żadnej nieprawidłowości dopóki nie włączymy urządzenia zasilanego 3f.

    Jaki był powód tych całych nieprawidłowości ???
    Okazało się, że gdzieś jedna linia napowietrzna zwarła się z drugą, Bezpiecznik wywaliło na podstacji, a 3 fazy wygładały w sposób L1 L2 L2 (ostatnia była "obecna" ale bez przesunięcia fazowego).


    Do czego dążę....
    Nie sugerujcie się nigdy pomiarami względem N, PN jeśli sprawdzacie obecność 3 faz. zawsze sprawdzajcie przesunięcie.
    neonówką sobie można sprawdzić najwyżej czy was popieści.
  • #24
    Klosu92
    Level 15  
    Strumien swiadomosci swia wrote:
    pablo85x wrote:
    Sieci przesyłowe 400,220kV pracują ze skutecznie uziemionym punktem neutralnym transformatora ze względu na prądy zwarciowe rozdzielni.


    A to mnie zaciekawiło. Przecież prądy zwarciowe są mniejsze przy izolowanym , bądź kompensowanym punkcie neutralnym.


    Właśnie dlatego są skutecznie uziemione, we względu na wykrywanie i eliminację zwarć.
  • #25
    retrofood
    VIP Meritorious for electroda.pl
    Sieci przesyłowe posiadają wiele różnych zabezpieczeń, w tym dość unikalne, bo koszt budowy sieci i tak wielokrotnie przewyższa koszt zabezpieczeń, ale to wyższa szkoła jazdy, nie miejsce tutaj na ich omawianie. Mogę tylko podać, że już w latach siedemdziesiątych spotkałem się z urządzeniem, które co do metra mogło pokazać miejsce ewentualnego doziemienia, produkcji Brown Boveri & Co.
  • #26
    Strumien swiadomosci swia
    Level 43  
    voltbolt wrote:
    a 3 fazy wygładały w sposób L1 L2 L2

    Też miałem taką sytuacją, ale to było na linii i Tauron się z tym uporał.
    NIe wiadomo mi jaka przyczyna.
  • #27
    pablo85x
    Level 10  
    Zabezpieczenia linii 110,220,400kV obowiązujące wymogi prawne:
    -dwa zabezpieczenia odległościowe (podimpedancyjne) różnych firm
    (np. Siemens 7SA52, ABB REL521) z funkcją synchronizacji, zabezpieczenia od kołysań mocy, przekaźnikiem SPZ, lokalizacji miejsca zwarcia itp.
    -zabezpieczenie odcinkowe (inaczej różnicowe, np. firmy siemens 7SD52, ABB REL561)
    Gdy brak łącza światłowodowego w relacji linii stosuje się zabezpieczenie ziemnozwarciowe zamiast odcinkowego.
    Czasy zadziałania 120ms wyłączenie.
    Tyle w temacie zabezpieczeń linii WN i NN.
    Co do dokładności lokalizacji miejsca zwarcia zależne jest to od rodzaju zwarcia.
    W jakiej strefie oraz czy jest to zwarcie czysto rezystancyjne (np.zerwanie przewodu odgromowego czy np. drzewo na linii lub luk wywołany przez spadającą gałąź)
  • #28
    Klosu92
    Level 15  
    Czy aby na pewno rożnych firm?
    Z tego co pamiętam to mają mieć różne metody działania co realizuje się zazwyczaj przez stosowanie różnych producentów, ale to nie jest wymóg sam w sobie.
  • #29
    pablo85x
    Level 10  
    Klosu92 wrote:
    Czy aby na pewno rożnych firm?
    Z tego co pamiętam to mają mieć różne metody działania co realizuje się zazwyczaj przez stosowanie różnych producentów, ale to nie jest wymóg sam w sobie.

    Przepis mówi zabezpieczenia dwóch różnych firm o innej logice działania i tak jest to stosowane.
  • #30
    zbich70
    Level 43  
    pablo85x wrote:

    Przepis mówi zabezpieczenia dwóch różnych firm o innej logice działania i tak jest to stosowane.

    Mogę prosić o podanie tego przepisu?
    I czy może być że jedną firmą będzie "Kowalski&Syn" a drugą "Kowalski&Wnuk"...;)