Satel CA-4 awaria "brak zasilania sieciowego"

blackball 09 Lip 2015 19:26 942 3
  • #1 09 Lip 2015 19:26
    blackball
    Poziom 16  

    Witam, mam dziwny problem z centralą SATEL CA-4. Ciągle sygnalizuje awarię, po sprawdzeniu (kod, gwiazdka, siódemka) "brak zasilania sieciowego" czyli świeci się dioda "ALARM" podczas odczytywania błędu.

    - Akumulator sprawny (nowy i naładowany).
    - Zasilacz sprawny ~17V na wejściu AC. 13,6V na wyjściu AUX.
    - Podłączone 2 czujki + sygnalizator pod OUT1 (wszystko działa).
    - Rezystor 2K2 na OUT2, skonfigurowane jako sygnalizacja uzbrojenia alarmu.
    - Bezpieczniki sprawne.
    - Procedura podłączenia akumulatora zachowana (najpierw aku, później AC)
    - Reset centrali zworką nie przyniósł żadnego efektu.
    - Centrala jest nowa, nie używana nigdy.
    - Wszystkie połączenia poprawne.



    - Kiedy centrala działa na akumulatorze przy odłączonym zasilaniu, sygnalizuje "brak zasilania sieciowego". (normalne)
    - Kiedy centrala działa na zasilaniu sieciowym z PODŁĄCZONYM akumulatorem też sygnalizuje "brak zasilania sieciowego".

    - Najdziwniejsze: kiedy centrala działa na zasilaniu sieciowym z ODŁĄCZONYM akumulatorem też sygnalizuje "brak zasilania sieciowego" a powinna sygnalizować błąd akumulatora (dioda nr 4) - błędu akumulatora NIE SYGNALIZUJE.

    Czy to znaczy że centralka padła a konkretnie wejście na scalaku albo układ kontroli zasilania? Może ma ktoś schemat albo chociaż informację co sprawdzić?

    0 3
  • #2 10 Lip 2015 07:06
    reweriko

    Poziom 24  

    Sprawdź ładowanie AKU.
    Prawdopodobnie uszkodzony akumulator uszkodził zasilacz centrali.

    0
  • #3 10 Lip 2015 15:02
    blackball
    Poziom 16  

    Zapomniałem napisać że przecież problem występował przed podłączeniem akumulatora - centrala nowa wyjęta z pudełka, podłączona tylko pod AC. Sygnalizowała od początku brak zasilania sieciowego zamiast błąd akumulatora.

    0
  • #4 10 Lip 2015 19:04
    reweriko

    Poziom 24  

    Zresetuj centralę.
    Sciągnij zasilanie 230V
    Odczekaj parę minut..
    Podłącz akumulator
    Podłącz zasilanie 230V
    Uzbrój i rozbrój system
    wejdź w tryb serwisowy
    wyjdź z serwisu
    sprawdź usterki
    sprawdź ładowanie akumulatora ..
    Jeżeli nie pomogło oddaj centralę do serwisu.