Horner - Zapis wartości analogowej do rejestru

13 Lip 2015 12:06 522 5
  • Poziom 2  
    Witam, jestem początkująca jeśli chodzi o programowanie sterowników PLC.
    Czy mógłby mi ktoś wyjaśnić, dlaczego nie mogę zapisać wartości z wejścia analogowego do rejestru %R20?

    Z góry dziękuję za pomoc.
  • Specjalista Automatyk
    Nie mam sterownika pod ręką, ale czy tak nie jest łatwiej?
    Horner - Zapis wartości analogowej do rejestru

    Nie wiem co chcesz osiągnąć - czy tylko przepisanie z %AI5 do %R20? Czy to co zamieściłaś to cały program? Czy coś nie nadpisuje Ci wartości w %R20?

    Czy działa Ci najprostszy przykład typu:
    Horner - Zapis wartości analogowej do rejestru

    I jeszcze jedno - ile masz faktycznie wejść analogowych na sterowniku?
    Jeśli masz %AI5 to jakiś szybki licznik jak sądzę.
  • Poziom 2  
    Chcę tylko przepisać wartość z %AI5 do %R20. To jest cały program.
    Jeśli wejdę sobie w "Data Watch" to wartość przechowywana w rejestrze zawsze wynosi 0.
    Jeśli zamiast %AI wpiszę jakąś wartość stałą to program działa prawidłowo.
    Używam tylko tego jednego wejścia analogowego.
  • Specjalista Automatyk
    Jaki masz typ sterownika?
  • Poziom 2  
    Napisałam program tak jak Pan polecał. Niestety wynik jest ten sam. Horner - Zapis wartości analogowej do rejestru

    Dodano po 4 [minuty]:

    XL Series, XL6e, HEXT351C115
  • Specjalista Automatyk
    Pokaż co masz w %AI5 %AI6 oraz w %R19 %R20 %R21. Zauważ, że w instrukcji MOVE dałaś argument typu DWORD a nie WORD.