Witam,
Zbudowałem już drugi sterownik do pomiaru poziomu wody bo myślałem że przekombinowałem sposób pomiaru poziomu wody. Wyszło że mam problem z przewodem podłączonym do sond. Sondy to gotowy produkt. Wykonane ze stali nierdzewnej. Przewód zastosowałem skrentkę ekranowaną.
1. Pierwszy sterownik bazował na układnie do pomiaru PH. Zaletą była duża czułość i możliwość regulacji na zasadzie odczytu wartości ADC.
2. Drugi prostszy to nic innego jak generator 100Hz z kondensatorem a odczyt wykonuję przez prosty układ z tranzystorem. Czułość układu ok. 20kohm.
Oba sterowniki działają idealnie z plastikową miską wody. Pomiar poziomu wykonuję w studni głębinowej. Mam 3 sondy. Jedna sonda odniesienia a dwie poziomu. Układ używam do czyszczenia studni i zapobiegania sucho-obiegowi pompy.
Wypinając kabel (wszystkie 3 przewody) od automatyki mam następujące wartości:
-pomiar między sondą odniesienia a dolną- 1,16V zmiennego, 0,64 stałego.
-pomiar między sondą odniesienia a górną- 0,22 zmiennego, 0,65 stałego.
Podłączenie reszty przewodów i ekranu do masy czy N nic nie daje. Kabel biegnie obok przewodu pompy dlatego zastosowałem kabel z ekranem. W studni jest pompa głębinowa 1 fazowa. Przewodu do czujników jest jakieś 70m.
Próbowałem wstawiać kondensator + rezystor do przewodu sondy i N ale nic to nie daje. Teraz dałem po rezystorze 100k między odniesienie i pomiar ale teżbez różnicy.
Kabel można powiedzieć zachowuję się jak kondensator. Wypięcie sondy odniesienia od razu wpływa na wyłączenie kontrolek poziomu.
Co robić? Już nie mam do tego powoli siły.
Zbudowałem już drugi sterownik do pomiaru poziomu wody bo myślałem że przekombinowałem sposób pomiaru poziomu wody. Wyszło że mam problem z przewodem podłączonym do sond. Sondy to gotowy produkt. Wykonane ze stali nierdzewnej. Przewód zastosowałem skrentkę ekranowaną.
1. Pierwszy sterownik bazował na układnie do pomiaru PH. Zaletą była duża czułość i możliwość regulacji na zasadzie odczytu wartości ADC.
2. Drugi prostszy to nic innego jak generator 100Hz z kondensatorem a odczyt wykonuję przez prosty układ z tranzystorem. Czułość układu ok. 20kohm.
Oba sterowniki działają idealnie z plastikową miską wody. Pomiar poziomu wykonuję w studni głębinowej. Mam 3 sondy. Jedna sonda odniesienia a dwie poziomu. Układ używam do czyszczenia studni i zapobiegania sucho-obiegowi pompy.
Wypinając kabel (wszystkie 3 przewody) od automatyki mam następujące wartości:
-pomiar między sondą odniesienia a dolną- 1,16V zmiennego, 0,64 stałego.
-pomiar między sondą odniesienia a górną- 0,22 zmiennego, 0,65 stałego.
Podłączenie reszty przewodów i ekranu do masy czy N nic nie daje. Kabel biegnie obok przewodu pompy dlatego zastosowałem kabel z ekranem. W studni jest pompa głębinowa 1 fazowa. Przewodu do czujników jest jakieś 70m.
Próbowałem wstawiać kondensator + rezystor do przewodu sondy i N ale nic to nie daje. Teraz dałem po rezystorze 100k między odniesienie i pomiar ale teżbez różnicy.
Kabel można powiedzieć zachowuję się jak kondensator. Wypięcie sondy odniesienia od razu wpływa na wyłączenie kontrolek poziomu.
Co robić? Już nie mam do tego powoli siły.